Houtketelinstallatie gekoppeld gas thermosiphon

Hernieuwbare energie, behalve elektrische of thermische zonne-energie (zieforums hieronder gewijd): windturbines, maritieme energieën, hydraulische en waterkracht, biomassa, biogas, diepe geothermische energie ...
LaKahina
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 8
Inschrijving: 10/05/14, 19:09

Houtketelinstallatie gekoppeld gas thermosiphon




par LaKahina » 10/05/14, 19:35

Hallo,

Ik ben hier nieuw voor forum. Dus sorry, als ik vragen stel die zijn gesteld, tenminste gedeeltelijk.

Mijn probleem is dit: ik renoveer een oud huis in IdF. Dit huis heeft geen verwarming en ik wil een kachel installeren met een ketel die in principe permanent moet draaien, behalve als ik er niet ben. Omdat ik toch een gasboiler moet installeren, dacht ik dat het slimmer zou zijn om mijn fornuis aan een gasboiler te koppelen. Dit confronteert me echter met twee soorten problemen, koppeling en installatie in thermosiphon, omdat ik helemaal werd weggenomen door het idee om niet afhankelijk te zijn van EdF.

Ik had wat contacten met verwarmingsspecialisten die me vreemd aankijken, want voor hen is de installatie van een circulator echt een vooruitgang. Vervolgens leggen ze me uit dat er in ieder geval al een circulator in de gasboiler zit. Dus waarom zou u het niet leuker vinden dan de grote buizen die door de thermosiphon noodzakelijk worden gemaakt, zijn niet erg esthetisch. Er is ook het probleem van het vinden van een plaats om de expansietank te installeren die blijkbaar open en geïnstalleerd moet zijn op het hoogste punt, dus onder de dakrand die ik zojuist heb geïsoleerd ...

Ik heb een loodgieter die een klassieke installatie kan doen, maar die aarzelt over de complexiteit van de taak, inclusief de noodzaak om hellingen te berekenen.

Misschien staat hier iets op forum deskundige lezers die hun ervaringen met mij konden delen zodat "mijn" loodgieter aan de slag kan gaan: dus, concreet, wat zijn de beperkingen bij het koppelen van een houtketel en een gasboiler, de twee geïnstalleerd in thermosiphon? Wat zijn de elementen die nodig zijn om deze koppeling te bereiken (bufferballon, etc.)? Is het berekenen van hellingen echt tovenarij of kan het willekeurig worden gedaan, zoals ik in een oud bericht hierover lees forum ?

Bedankt voor je antwoorden!
0 x
Cruzeur
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 2
Inschrijving: 20/05/14, 09:50




par Cruzeur » 20/05/14, 09:59

Hallo LaKhina

Ik werk als consultant in een bedrijf dat HR-ketels fornuizen vervaardigt. Om redenen van veiligheid en betrouwbaarheid van een kok het montage voorwaarden is dat ze functioneren als een thermosifon. Dus uw verzoek is niet raar. De manier om de Kooktoestel thermosiphon werking is het uitgaande water uit de boiler te verhogen tot het bovenvlak van het huis en slechts schuif naar beneden naar de radiatoren en naar batterij die onder deze omstandigheden kan zelfs verblijf op een lager niveau van het bereik. Wat de vaas tijdens normaal lopen door hem te vragen ook in het bovenste niveau van het huis.

Dat is het voor nu.
Veel succes.
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79431
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11088




par Christophe » 20/05/14, 11:55

Welkom LaKhina,

Hier is een onderwerp dat de methode voor het berekenen van een thermosiphon geeft: https://www.econologie.com/forums/calculs-th ... t7084.html

Het is voor zonne-energie, maar het is aanpasbaar aan elke warmtebron!

En hier is een onderwerp over de thermosiphon in centrale verwarming: https://www.econologie.com/forums/recherche- ... t7082.html