Elektriciteit: het Franse netwerk kende afgelopen maandag een zwakte
RTE verlaagde maandagavond 7 oktober de stroom naar zo'n twintig energie-intensieve bedrijventerreinen. Dit is de tweede keer dat dit anti-blackout-apparaat voor noodgevallen is geactiveerd sinds de oprichting ervan onder de NOME-wet van 2011.
Het incident was discreet en snel begrensd, maar op maandag 7 oktober werd het Franse elektrische systeem op de proef gesteld. Bij gebrek aan voldoende productie moest de beheerder van het elektriciteitstransportnet (RTE) – die moet zorgen voor een permanent evenwicht tussen vraag en aanbod – rond 22 uur met spoed het verbruik terugbrengen op 21 industriële productielocaties.
Gemaakt in het kader van de NOME-wet van 2011, maakt dit zogenaamde "onderbreekbaarheid" -apparaat het mogelijk om fabrieken die veel elektriciteit verbruiken in enkele seconden los te koppelen, vrijwillig en betaald, om het risico van " verduistering". ". Tot nu toe was het mechanisme slechts één keer geactiveerd, op 10 januari, toen een meetprobleem op de verbindingslijnen tussen Duitsland en Oostenrijk het Europese elektriciteitsnet in gevaar had gebracht.
Onverwachte sluiting van een turbine in Gravelines
Dit keer in het geding volgens RTE: de onverwachte stopzetting van de productie van een EDF-reactor in zijn Gravelines-centrale en de frequentiedaling op het netwerk op Europees niveau. “Traditioneel zien we een lage frequentie aan het einde van de piekverbruiksuren in het najaar. Dat werd maandagavond nog eens extra in de verf gezet door het incident in Gravelines. De onderbreekbaarheidsmaatregel heeft het mogelijk gemaakt om de veiligheid van het netwerk te waarborgen, het is een van onze technische hefbomen om actie te ondernemen. We waren erg ver van de stroomuitval”, legt RTE uit.
Bij EDF wordt gespecificeerd dat de stop in Gravelines geen verband houdt met een probleem met een van zijn kernreactoren, maar met een turbine die werd losgekoppeld van het netwerk en dinsdagochtend om 7 uur weer in gebruik werd genomen. "De productie-eenheid werd afgeschakeld om een onderhoudsoperatie uit te voeren aan de secundaire kring, die zich in het niet-nucleaire deel van de installatie bevindt", meldt het energiebedrijf.
Concreet gaat het afsluiten van fabrikanten in zo'n geval automatisch. Sites zoals die van de Liberty-groep, die aluminium produceert in Duinkerken, of die van de drogisterij KEM ONE in het zuiden van Frankrijk, kregen maandagavond een stroomonderbreking van een kwartier. Genoeg om in enkele seconden maar liefst 15 megawatt vrij te maken!
Nieuwe risico's
“Dit noodapparaat is gemaakt na de gigantische Europese black-out van 2006 en bewijst vandaag nog steeds zijn doeltreffendheid wanneer het netwerk wordt bedreigd”, oordeelt Nicolas de Warren, voorzitter van Uniden, de vereniging die elektro-intensieve groepen verenigt.
Hij vreest echter dat de elektriciteitsnetwerken de komende jaren steeds meer op de proef zullen worden gesteld: “Met de opkomst van elektriciteitsinterconnectoren in Europa en intermitterende hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines, zal dit soort gebeurtenissen zich waarschijnlijk vaker voordoen. »
Bron: https://www.lesechos.fr/amp/1139144