hallo, en bedankt allemaal voor de technische antwoorden op de weerstanden !!
Ik moet kabels bestellen tussen mijn PV-string en zijn regelaar
,
PV = 4 X 80Wp-12V in serie -parrallèlle (24 V), kabellengte = 10 m.
Is een doorsnede van 4 mm² voldoende of is het beter om 6 mm² ???
Dankjewel !!!
Chris
Sjabloon voor het berekenen van PV-zonnekabels naar regelaar
Re: PV-kabelsjabloon => regelaar
Dus 320Wp bij 24 V, of 13.33 A.chris34 schreef:PV = 4 X 80Wp-12V in serie -parrallèlle (24 V), kabellengte = 10 m.
Voor een afstand van 10 meter (dus 20 m retourdraad), met een stroomsterkte van 13A, is het maximale verlies ongeveer:chris34 schreef:Is een doorsnede van 4 mm² voldoende of is het beter om 6 mm² ???
- 1,5V in 4 mm² (dus 20W aan verliezen)
- 1,0V in 6 mm² (dus 13W aan verliezen)
Is de extra 7W de extra kosten van de kabel "waard"?
0 x
-
- Econologue expert
- berichten: 4075
- Inschrijving: 12/01/07, 08:18
- x 4
- olifant
- Econologue expert
- berichten: 6646
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
Zeker van uw berekening? Het lijkt me enorm, vooral voor zo'n laag geïnstalleerd vermogen.
0 x
olifant Supreme Ere éconologue PCQ ..... Ik ben te voorzichtig, niet rijk genoeg en te lui om bespaart de CO2! http://www.caroloo.be
Koperweerstand: 0.023 Ohm mm² / melephant schreef:Zeker van uw berekening? Het lijkt me enorm, vooral voor zo'n laag geïnstalleerd vermogen.
Voor een doorsnede van 4 mm² hebben we dus een weerstand van 0,00575 Ohm / meter.
Voor 20 meter draad een weerstand van 0,115 Ohm
Met een stroomsterkte van 13,3 A, een spanningsval van 1,495 V.
Of een vermogen van 1,495 * 13,3 = 19,88 W
Bij zeer lage spanning leidt zelfs een vrij laag vermogen tot hoge stromen, en dus (proportioneel) grote verliezen.
In 220V zou dezelfde intensiteit van 13,3 A nog steeds resulteren in 20W aan verliezen, maar voor 2900W getransporteerd ...
0 x
Klein detail, puur koper lijkt me iets minder resistent dan:
mijn geheugen geeft 0,016 Ohm.mm2 / m aan die wikipedia en anderen bevestigen:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
tenzij dit koper een niet pure legering is of de soortelijke weerstand van goud?
Dat geeft 14,15 Watt aan verloren in plaats van 19,88W
In 220V is de sectie toegelaten voor 2 tot 3 KW en ongeveer dezelfde stroom!
Meer dan de verloren energie, welke grenzen zijn de brandveiligheid om te onthouden, met oververhitte draden, heel snel, zoals het kwadraat van de stroom, vooral als ze passeren thermische isolatie van muren , zonder enige verkoeling door tocht !!
Ik had dit al op een andere post gezegd.
Koperweerstand: 0.023 Ohm mm² / m
mijn geheugen geeft 0,016 Ohm.mm2 / m aan die wikipedia en anderen bevestigen:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
tenzij dit koper een niet pure legering is of de soortelijke weerstand van goud?
Dat geeft 14,15 Watt aan verloren in plaats van 19,88W
In 220V is de sectie toegelaten voor 2 tot 3 KW en ongeveer dezelfde stroom!
Meer dan de verloren energie, welke grenzen zijn de brandveiligheid om te onthouden, met oververhitte draden, heel snel, zoals het kwadraat van de stroom, vooral als ze passeren thermische isolatie van muren , zonder enige verkoeling door tocht !!
Ik had dit al op een andere post gezegd.
0 x
- olifant
- Econologue expert
- berichten: 6646
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
Je hebt gelijk, Deldeco, zelfs dat het raadzaam is om één buis per paal te trekken. En in ieder geval dubbel geïsoleerde draad te gebruiken.
Op het dak moet deze draad van een speciale kwaliteit "UV-bestendig" zijn
Als het om PV gaat, is het erg belangrijk om te onthouden dat een kortsluiting geen stroomverlies veroorzaakt.
Een 175 W paneel met een output van 24 V en een maximale efficiëntie stroom van 5,3 A heeft een kortsluitstroom van 5,7 Ampère
gevolgen:
- een zekering op het paneel plaatsen heeft geen zin: te weinig verschil
- - isoleer de - drastisch van de +, plaats de - en de + niet in dezelfde aansluitdoos om een binnenmuur te creëren
Ik zeg het niet, het is wat ik heb geleerd in de cursussen die door het Waalse Gewest worden georganiseerd.
-
Op het dak moet deze draad van een speciale kwaliteit "UV-bestendig" zijn
Als het om PV gaat, is het erg belangrijk om te onthouden dat een kortsluiting geen stroomverlies veroorzaakt.
Een 175 W paneel met een output van 24 V en een maximale efficiëntie stroom van 5,3 A heeft een kortsluitstroom van 5,7 Ampère
gevolgen:
- een zekering op het paneel plaatsen heeft geen zin: te weinig verschil
- - isoleer de - drastisch van de +, plaats de - en de + niet in dezelfde aansluitdoos om een binnenmuur te creëren
Ik zeg het niet, het is wat ik heb geleerd in de cursussen die door het Waalse Gewest worden georganiseerd.
-
0 x
olifant Supreme Ere éconologue PCQ ..... Ik ben te voorzichtig, niet rijk genoeg en te lui om bespaart de CO2! http://www.caroloo.be
Het is niet alleen de cursus, maar ook een gevaarlijke wetenschappelijke realiteit om mee te respecteren Goede zorg !!
Het ideale, veiligere, zou zijn aan de uitgang van de panelen, een grote elektromechanische stroomonderbreker die wordt bestuurd door de temperatuur in de draden of als de inkomende spanning te veel daalt, een bewijs van een kort sap !!
Het ideale, veiligere, zou zijn aan de uitgang van de panelen, een grote elektromechanische stroomonderbreker die wordt bestuurd door de temperatuur in de draden of als de inkomende spanning te veel daalt, een bewijs van een kort sap !!
0 x
- chatelot16
- Econologue expert
- berichten: 6960
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
- x 264
er is niet meer oplossing met een stroomonderbreker dan met een zekering
de panelen zijn bronnen van bijna constante stroom ... normaal of kortsluiting, de stroom is bijna hetzelfde!
spanningsval? een spanningsval is normaal bij elke daling van het licht!
het moet stevig worden bedraad en dat is alles!
de panelen zijn bronnen van bijna constante stroom ... normaal of kortsluiting, de stroom is bijna hetzelfde!
spanningsval? een spanningsval is normaal bij elke daling van het licht!
het moet stevig worden bedraad en dat is alles!
0 x
- olifant
- Econologue expert
- berichten: 6646
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
Vertrouwen op de spanning is een beetje te kort. Dit zou problemen opleveren bij het opstarten van de panelen.
U heeft praktisch een stroomonderbreker nodig die speciaal is ontworpen voor:
- gevoed door een externe bron met gangreserve
- stroommeting op 5% dichtbij het instelpunt
- lange slag: het blazen van een gelijkstroomboog op 300 tot 700 volt vereist speciale technieken.
Hier is het soort boog dat u fotografeert met slechts 6 panelen (150 volt):
het was die dag niet eens mooi, bewolkte lucht, juli, geen schaduwen.
U heeft praktisch een stroomonderbreker nodig die speciaal is ontworpen voor:
- gevoed door een externe bron met gangreserve
- stroommeting op 5% dichtbij het instelpunt
- lange slag: het blazen van een gelijkstroomboog op 300 tot 700 volt vereist speciale technieken.
Hier is het soort boog dat u fotografeert met slechts 6 panelen (150 volt):
het was die dag niet eens mooi, bewolkte lucht, juli, geen schaduwen.
0 x