Kan ik, afgezien van de extra kosten, een kabel gebruiken met een grotere doorsnede, dwz van 4 mm naar 10 mm? Gebruik bijvoorbeeld de overtollige kabel van het paneel (10 mm) naar de regelaar om de regelaar aan te sluiten op de batterij (4 mm)? Is er een voordeel of een risico?
Dank u bij voorbaat
Gebruik een kabel met een grotere doorsnede?
-
- Econologue expert
- berichten: 13721
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Re: gebruik grotere sectiekabel?
Hallo,
De sectie van een elektrische kabel wordt uitgedrukt in mm² en is afhankelijk van de stroom die er doorheen vloeit en andere parameters die hier worden samengevat http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
De sectie van een elektrische kabel wordt uitgedrukt in mm² en is afhankelijk van de stroom die er doorheen vloeit en andere parameters die hier worden samengevat http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
0 x
- Forhorse
- Econologue expert
- berichten: 2491
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 364
Re: gebruik grotere sectiekabel?
Wie kan het kleine het minste doen. Als de aansluitingen 10 mm² accepteren, loopt u geen risico om deze in plaats van 4 mm² te plaatsen
Aan de andere kant, als je moet gaan sleutelen omdat de 10mm² niet in de gaten past, dan is dit meer de vraag.
Aan de andere kant, als je moet gaan sleutelen omdat de 10mm² niet in de gaten past, dan is dit meer de vraag.
1 x
-
- Econologue expert
- berichten: 13721
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Re: gebruik grotere sectiekabel?
Maar ja inderdaad, een grotere sectie zal de verliezen alleen door joule-effect verminderen.
Ik realiseer me dat ik de vraag niet begreep, maar over welke gaten heb je het?
Ik realiseer me dat ik de vraag niet begreep, maar over welke gaten heb je het?
0 x
Re: gebruik grotere sectiekabel?
Dit alles heeft te maken met maatvoering.
- Tussen het paneel en de regelaar is de aanbevolen kabeldoorsnede 10mm2 voor 10 meter.
- Tussen de regelaar en de batterijen (24v) is de aanbevolen kabeldoorsnede 4mm2 voor 2 meter.
Ik was van plan om 10 meter kabel van 10 mm2 te nemen, wetende dat dit een schatting is. De vraag is: als ik de 10 meter niet ga gebruiken (voorbeeld: 8m), kan ik dan de resterende 2 meter gebruiken om de regelaar op de batterijen aan te sluiten in plaats van de aanbevolen 4mm2?
- Tussen het paneel en de regelaar is de aanbevolen kabeldoorsnede 10mm2 voor 10 meter.
- Tussen de regelaar en de batterijen (24v) is de aanbevolen kabeldoorsnede 4mm2 voor 2 meter.
Ik was van plan om 10 meter kabel van 10 mm2 te nemen, wetende dat dit een schatting is. De vraag is: als ik de 10 meter niet ga gebruiken (voorbeeld: 8m), kan ik dan de resterende 2 meter gebruiken om de regelaar op de batterijen aan te sluiten in plaats van de aanbevolen 4mm2?
0 x
-
- Econologue expert
- berichten: 13721
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Re: gebruik grotere sectiekabel?
Forhorse schreef het goed "wie kan meer, kan minder", maar ook ik doe er lang over om te ontspannen.
Als de draad 10 mm² is, heeft hij een diameter van 3.56 mm en past hij misschien niet in de regulatoraansluiting, anders hoeft u zich geen zorgen te maken en moet u de verbindingen zo kort mogelijk houden om verliezen te minimaliseren.
Als de draad 10 mm² is, heeft hij een diameter van 3.56 mm en past hij misschien niet in de regulatoraansluiting, anders hoeft u zich geen zorgen te maken en moet u de verbindingen zo kort mogelijk houden om verliezen te minimaliseren.
1 x
Re: gebruik grotere sectiekabel?
Bedankt voor je hulp. Ik overweeg om een 75/15 victron te nemen. Voor 8 meter afstand wordt mij geadviseerd om een 6mm2 sectie kabel te gebruiken. Tot slot zal ik proberen de links te verkleinen.
0 x
- chatelot16
- Econologue expert
- berichten: 6960
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
- x 264
Re: gebruik grotere sectiekabel?
het gedeelte moet voldoende zijn om de stroom zonder verwarming door te laten: het is onafhankelijk van de lengte, als het 1m vasthoudt, zal het ook 100 m vasthouden
maar de vraag is niet alleen om de stroom te ondersteunen zonder verwarming, het is ook nodig om de spanningsval te zien, hoe langer het is, hoe groter het risico dat de minimale sectie een te grote spanningsval veroorzaakt
dus hoe langer het is, hoe meer het nodig is om de sectie te vergroten
als de sectie wordt vergroot in dezelfde verhouding als de lengte, is de spanningsval hetzelfde
als er een bepaalde spanningsval is met 10m van 4mm2 dan zal er exact dezelfde spanningsval zijn met 100m van 40mm2 ... we zien dat de lengtetoename rampzalig is, zowel 10 keer langer als 10 keer langer groter, dus 100 keer duurder
in 220v hebben we minder last van de spanningsval en kunnen we in de minimale sectie blijven tot een lange afstand ... maar ik heb nog steeds een injector-omvormer van 2kw die overspanning mislukt vanwege een kabel 50m 2.5mm2 ... met 6mm is er geen probleem meer
het maakt niet uit of de grotere sectie niet in de connector past ... het is de toename in sectie over de langste lengte die het voordeel oplevert, er is geen nadeel bij het plaatsen van een kleinere geschikte kortere sectielengte verbinding
maar de vraag is niet alleen om de stroom te ondersteunen zonder verwarming, het is ook nodig om de spanningsval te zien, hoe langer het is, hoe groter het risico dat de minimale sectie een te grote spanningsval veroorzaakt
dus hoe langer het is, hoe meer het nodig is om de sectie te vergroten
als de sectie wordt vergroot in dezelfde verhouding als de lengte, is de spanningsval hetzelfde
als er een bepaalde spanningsval is met 10m van 4mm2 dan zal er exact dezelfde spanningsval zijn met 100m van 40mm2 ... we zien dat de lengtetoename rampzalig is, zowel 10 keer langer als 10 keer langer groter, dus 100 keer duurder
in 220v hebben we minder last van de spanningsval en kunnen we in de minimale sectie blijven tot een lange afstand ... maar ik heb nog steeds een injector-omvormer van 2kw die overspanning mislukt vanwege een kabel 50m 2.5mm2 ... met 6mm is er geen probleem meer
het maakt niet uit of de grotere sectie niet in de connector past ... het is de toename in sectie over de langste lengte die het voordeel oplevert, er is geen nadeel bij het plaatsen van een kleinere geschikte kortere sectielengte verbinding
1 x
Re: gebruik grotere sectiekabel?
Merci pour vos réponses.
Een andere vraag; Hoe wordt de "load" output van de regelaar gebruikt om een 12v koelkast en 1 of 2 lampen aan te sluiten? Anders als er een andere methode is zonder deze uitvoer te gebruiken
Een andere vraag; Hoe wordt de "load" output van de regelaar gebruikt om een 12v koelkast en 1 of 2 lampen aan te sluiten? Anders als er een andere methode is zonder deze uitvoer te gebruiken
0 x
-
- Econologue expert
- berichten: 13721
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Re: gebruik grotere sectiekabel?
Het acceptabele spanningsverlies is in feite een functie van de verbruikers en inderdaad, een omvormer tolereert geen stroomopwaartse spanningsval.
In de link die aan het begin is gegeven, tellen we 2.5% (0.3 V in 12 V)
De "belasting" -uitgang van de regelaar wordt automatisch onderbroken wanneer de batterij een ontlaaddrempel bereikt. Het gebruik moet erop worden aangesloten.
Het is veilig om diepe ontlading te voorkomen.
Dit alles moet normaal gesproken op de bijsluiter worden vermeld.
In de link die aan het begin is gegeven, tellen we 2.5% (0.3 V in 12 V)
De "belasting" -uitgang van de regelaar wordt automatisch onderbroken wanneer de batterij een ontlaaddrempel bereikt. Het gebruik moet erop worden aangesloten.
Het is veilig om diepe ontlading te voorkomen.
Dit alles moet normaal gesproken op de bijsluiter worden vermeld.
0 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 19 antwoorden
- 48754 bekeken
-
laatste bericht par RV-P
Bekijkt laatste berichten
26/12/18, 09:23Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
-
- 9 antwoorden
- 10329 bekeken
-
laatste bericht par netshaman
Bekijkt laatste berichten
25/05/15, 14:00Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
-
- 6 antwoorden
- 6123 bekeken
-
laatste bericht par lorent
Bekijkt laatste berichten
07/02/12, 17:49Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 167-gasten