1 of 2 zonne-strings?
1 of 2 zonne-strings?
Hallo. Ik probeer erachter te komen of het mogelijk is om een enkel paar geleiders (+ en - die uit een DC-kast komen) aan te sluiten op de ingang van een SunnyBoy 21000TL-omvormer, wetende dat deze twee ingangen heeft, voor twee strings verschillend . Wat zijn de mogelijke problemen? Bij voorbaat hartelijk dank.
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79374
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11064
Re: 1 of 2 strings
Pfff thibr, uh wij zijn hier ook goed in PV hè!
Ik heb mezelf een paar maanden geleden dezelfde vraag gesteld: ik heb 2,8 kWp op 10 panelen op 1 string gemonteerd terwijl ik ook een dubbele MPPT heb.
Het hangt allemaal af van uw situatie: zonnemaskers en plaatsing van de panelen.
Als je weinig of geen masker hebt, kun je het beste zoveel mogelijk spanning hebben: dus 1 snaar! Hierdoor wordt er eerder in de ochtend en later op de avond geproduceerd en gaan er minder versterkers door de kabels, dus minder verlies...
Ik heb pieken bij 3.3 kW, dus ik neem aan dat dit de juiste configuratie is
Mijn omvormer begint te injecteren op 150V DC...en neemt tot 600V op...met 10 panelen werkt hij op ongeveer 350V...
Een foto van uw dak zou moeten helpen om beter te analyseren
ps: Ik heb ook wat tests gedaan met kleine zonnepanelen en 2 panelen in serie produceren altijd meer dan 2 panelen parallel...
Ik heb mezelf een paar maanden geleden dezelfde vraag gesteld: ik heb 2,8 kWp op 10 panelen op 1 string gemonteerd terwijl ik ook een dubbele MPPT heb.
Het hangt allemaal af van uw situatie: zonnemaskers en plaatsing van de panelen.
Als je weinig of geen masker hebt, kun je het beste zoveel mogelijk spanning hebben: dus 1 snaar! Hierdoor wordt er eerder in de ochtend en later op de avond geproduceerd en gaan er minder versterkers door de kabels, dus minder verlies...
Ik heb pieken bij 3.3 kW, dus ik neem aan dat dit de juiste configuratie is
Mijn omvormer begint te injecteren op 150V DC...en neemt tot 600V op...met 10 panelen werkt hij op ongeveer 350V...
Een foto van uw dak zou moeten helpen om beter te analyseren
ps: Ik heb ook wat tests gedaan met kleine zonnepanelen en 2 panelen in serie produceren altijd meer dan 2 panelen parallel...
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
-
- Econologue expert
- berichten: 9846
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2678
Re: 1 of 2 strings
Christophe schreef: Een paar maanden geleden stelde ik mezelf dezelfde vraag:
En een goed handgebreid wollen slipje in plaats van 1 of 2 strings?
fotovoltaïsche zonne-energie/productie-van-warmwater-in-gelijkstroom-fotovoltaïsche-t16105-110.html
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79374
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11064
Re: 1 of 2 zonne-strings?
kun je het antwoord herhalen?
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
-
- Econologue expert
- berichten: 9846
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2678
Re: 1 of 2 zonne-strings?
Christophe schreef:kun je het antwoord herhalen?
Ik ben geen expert, ik reageerde alleen op "dus 1 string! Dit zal eerder in de ochtend en later op de avond produceren" met het oog op een parallel debat over doe-het-zelf op het gebied van PV-omvormers.....Maar het verbaast me niet dat een string eerder in de ochtend of later op de avond produceert dan gebreide wollen slipjes.
In dit opzicht wachten we nog steeds op de presentatie van uw installatie, die u ons enkele weken geleden heeft aangekondigd?
0 x
Re: 1 of 2 zonne-strings?
Hallo. Ik probeer erachter te komen of het mogelijk is om een enkel paar geleiders (+ en - die uit een DC-kast komen) aan te sluiten op de ingang van een SunnyBoy 21000TL-omvormer, wetende dat deze twee ingangen heeft, voor twee strings verschillend . Wat zijn de mogelijke problemen? Bij voorbaat hartelijk dank.
Ja.
Als de panelen dezelfde inval hebben, is dit optimaal. (als het een 2100TL is - niet 21000TL)
Als het zich in twee richtingen bevindt of als er slagschaduw is, reflecteer dan in de wetenschap dat het altijd nodig is om boven de minimale spanning van de omvormer te blijven.
0 x
Re: 1 of 2 zonne-strings?
d2taf schreef:Hallo. Ik probeer erachter te komen of het mogelijk is om een enkel paar geleiders (+ en - die uit een DC-kast komen) aan te sluiten op de ingang van een SunnyBoy 21000TL-omvormer, wetende dat deze twee ingangen heeft, voor twee strings verschillend . Wat zijn de mogelijke problemen? Bij voorbaat hartelijk dank.
je moet het precieze omvormermodel hebben, veel van de TL-omvormers van SMA hebben onafhankelijke strings (twee onafhankelijke MPPT's) en dit is interessant voor het verhogen van de efficiëntie,
het is ook noodzakelijk om het exacte model en de exacte samenstelling van de PV-panelen te hebben om te weten of deze compatibel zijn met het bereik van elke MPPT.
Kortom, zo kunnen wij uw vraag niet beantwoorden...
0 x
Re: 1 of 2 zonne-strings?
Remundo schreef:je moet het precieze omvormermodel hebben, veel van de TL-omvormers van SMA hebben onafhankelijke strings (twee onafhankelijke MPPT's) en dit is interessant voor het verhogen van de efficiëntie,
het is ook noodzakelijk om het exacte model en de exacte samenstelling van de PV-panelen te hebben om te weten of deze compatibel zijn met het bereik van elke MPPT.
Kortom, zo kunnen wij uw vraag niet beantwoorden...
Bedankt voor de info.
De omvormer is inderdaad een 2100TL (slechts 1 mppt tracker). De 8 panelen zijn gerangschikt in twee rijen, op dezelfde helling (2 lijnen van 4). Een negende wordt later gemonteerd.
Kenmerken van de panelen:
Nominaal vermogen = 240
Open circuit spanning = 37,393
Spanning mpp = 29,672
Kortsluitstroom = 8,69
Huidige mpp = 8,1
Typische opbrengstmodule = 14,52
Surface Power Density = 145
Machtstolerantie = 1000
Maximale systeemspanning = 12
Ik hoop dat deze details je zullen helpen. Nogmaals bedankt voor je hulp.
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79374
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11064
Re: 1 of 2 zonne-strings?
sicetaitsimple schreef:In dit opzicht wachten we nog steeds op de presentatie van uw installatie, die u ons enkele weken geleden heeft aangekondigd?
Ah ja, ik zal dit de komende dagen opschrijven... nu ik de geïnjecteerde MWh heb overschreden
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 41 antwoorden
- 38112 bekeken
-
laatste bericht par Remundo
Bekijkt laatste berichten
24/11/21, 20:35Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?