Ökofen pellematic 32kW-instelling (oververhitting)

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
Kapitein
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 12/11/20, 11:54

Ökofen pellematic 32kW-instelling (oververhitting)




par Kapitein » 12/11/20, 12:19

Bonjour à tous,

Ik ben net verhuisd naar een huis dat wordt verwarmd door een okofen pellematic 32kw ​​ketel.
De vorige eigenaar gebruikte de thermostaatkoppen om de kamertemperatuur te regelen.
Maar zoals ik over veel onderwerpen heb gelezen, moet je de ketel afstellen door de RT volledig te openen.
Wat ik deed, ondanks de aanpassingen aan de basis van de bocht en de helling, bevind ik me altijd boven de 24/25 graden thuis voor een setpoint van 19 °.
Het volstaat te zeggen dat het de Bahama's thuis zijn !!
de tijdvakken zijn al gedefinieerd: 6 uur / 22 uur comfort 19 ° en de rest van de tijd teruggebracht tot 17 °
De reductielimiet is 5 °
Gisteren om 22 uur (verlaagde modus 40 ° en limiet 17 °, het was 5 ° buiten) werd nog steeds warm water naar het circuit gestuurd en draaide de ketel op volle toeren. : Cry:

Ik geef toe dat ik omzichtig ben, ofwel is er een probleem met de programmeur of ik begrijp niets van de werking van deze ketel.

Ik zou graag wat hulp van je hebben

allemaal bedankt
Bonne journee
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79374
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11064

Re: ökofen pellematic 32kW aanpassing (oververhitting)




par Christophe » 12/11/20, 12:32

Hallo en welkom hier!

Er zijn hier nogal wat ökofen-eigenaren ... maar dat ben ik niet.

Gewoon een algemene suggestie dan:

Wat gebeurt er als u gedurende een lange periode 19 ° C verlaagt?

Hoeveel kun je laten vallen? 5 ° C?

Stel 12 ° C in op het basisinstelpunt en kijk wat er gebeurt.

Heb ik een buitensensor, neem ik aan?
0 x
Kapitein
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 12/11/20, 11:54

Re: ökofen pellematic 32kW aanpassing (oververhitting)




par Kapitein » 12/11/20, 14:03

ja ik heb een extern geluid dat de juiste temperatuur lijkt aan te geven

wat betreft het instelpunt, ik heb het voorlopig niet aangeraakt, ik concentreerde me op de voet van de bocht en de helling zoals gezien bij een ander onderwerp.
maar het feit dat de regeling warm water stuurt terwijl ik op de verwarmingslimiet zit, laat me twijfelen. :frons:
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79374
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11064

Re: ökofen pellematic 32kW aanpassing (oververhitting)




par Christophe » 12/11/20, 15:08

Raak de rondingen niet aan, het is in te stellen als aanpassing! : Cheesy:

Stel het hoofdinstelpunt in op 12 ° C en kijk wat er gebeurt ...

Misschien heb je ergens een T ° delta ingesteld ...

Wil je 19 ° C en dat is 25 bak, dan moet je de setpoint verlagen met 25-19 = 6 of 19-6 = 13 ° C ... dus zet 12 ° C ... : Cheesy:

Easy!
0 x
Kapitein
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 12/11/20, 11:54

Re: ökofen pellematic 32kW aanpassing (oververhitting)




par Kapitein » 12/11/20, 15:24

het hackt dat niet !! : Mrgreen:

Ik ben saai als man, ik zou graag de pb willen begrijpen.
je zult me ​​vertellen dat ik altijd kan proberen om de locker te laten zakken om te zien, maar ik heb de indruk dat er ergens anders een probleem is ...
wat betreft de bochten, heb ik te laat alles aangepast : Lol:
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79374
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11064

Re: ökofen pellematic 32kW aanpassing (oververhitting)




par Christophe » 12/11/20, 15:45

Ja, het is hacken ... maar geen hoofdpijn waar je misschien nooit meer wegkomt! Nuance! : Cheesy:

Je zult zien wat het geeft!

Houd ons in contact ...

Ik begrijp het ook graag, maar deze stap zal ongetwijfeld al vooruitgang mogelijk maken!

Als dat niets verandert, dan is het uw regelgeving die niet in orde is ... of in "geforceerde" modus of wat dan ook ...

Captain schreef:wat betreft de bochten, heb ik te laat alles aangepast : Lol:


Rolalalal ... maar ik verzeker je: de rondingen hebben niet zoveel invloed ze dienen om zich aan te passen aan de architectuur, het type warmteverspreider en de isolatieprestaties ... ze dienen om te winnen in thermisch comfort en bespaar een paar% ...

Maar gezien wat je zegt, denk ik dat je probleem ergens anders vandaan komt ... omdat je niet in de weinige% zit ...
0 x
Kapitein
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 12/11/20, 11:54

Re: ökofen pellematic 32kW aanpassing (oververhitting)




par Kapitein » 12/11/20, 17:01

ok, ik laat het je weten
in ieder geval heel erg bedankt voor de uitwisseling, het is leuk.

A+ : Wink:
0 x
kafa
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 8
Inschrijving: 01/05/11, 20:42

Re: ökofen pellematic 32kW aanpassing (oververhitting)




par kafa » 15/11/20, 10:02

werkt uw 3-wegklep?
0 x
Kapitein
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 12/11/20, 11:54

Re: ökofen pellematic 32kW aanpassing (oververhitting)




par Kapitein » 15/11/20, 18:42

kafa schreef:werkt uw 3-wegklep?

hoe controleer je?
Ik zie waar het is, maar ik ken het protocol niet om de klep te testen.

merci
0 x
kafa
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 8
Inschrijving: 01/05/11, 20:42

Re: ökofen pellematic 32kW aanpassing (oververhitting)




par kafa » 15/11/20, 18:49

Verlaag het temperatuurinstelpunt tot het maximum, u moet zelfs reageren.