Hoeveelheid water verloren door waterverwarmer tijdens verwarming
-
- Ik leer econologic
- berichten: 42
- Inschrijving: 08/11/08, 23:44
Hoeveelheid water verloren door waterverwarmer tijdens verwarming
Hallo,
Ik heb al enige tijd een toename van het verloren volume water (door de veiligheidsklep) van mijn boiler opgemerkt: ik ben op 10 l (in 10 dagen).
Vooral omdat ik op dat moment 2 verwarmingsperioden programmeerde: van 6h tot 8h en 17h tot 22h
Merk op dat er geen lekkage is buiten de verwarmingsperiode.
Is deze hoeveelheid normaal?
Wat moet ik anders doen?
Ik heb al enige tijd een toename van het verloren volume water (door de veiligheidsklep) van mijn boiler opgemerkt: ik ben op 10 l (in 10 dagen).
Vooral omdat ik op dat moment 2 verwarmingsperioden programmeerde: van 6h tot 8h en 17h tot 22h
Merk op dat er geen lekkage is buiten de verwarmingsperiode.
Is deze hoeveelheid normaal?
Wat moet ik anders doen?
0 x
-
- Grote Econologue
- berichten: 848
- Inschrijving: 19/11/09, 13:24
De verloren hoeveelheid is a priori normaal, maar hangt af van het volume van de boiler en de verwarmingstemperatuur ...
Als het volume van de boiler voldoende is (evenals de isolatie), is een enkele verwarmingsperiode door 24h voldoende, dit is bij mij het geval met een boiler van 200L die alleen 's nachts wordt verwarmd met een verlaagde dalwaarde (tussen 21H en 6H) ...
Als het volume van de boiler voldoende is (evenals de isolatie), is een enkele verwarmingsperiode door 24h voldoende, dit is bij mij het geval met een boiler van 200L die alleen 's nachts wordt verwarmd met een verlaagde dalwaarde (tussen 21H en 6H) ...
0 x
oiseautempete schreef:De verloren hoeveelheid is a priori normaal, maar hangt af van het volume van de boiler en de verwarmingstemperatuur ...
...
het hangt NIET af van het volume van de boiler maar van het verbruikte warm water ... en inderdaad van de temperatuur waarbij het water wordt verwarmd.
met de grote pollepel, voor water dat aankomt op 15 ° en dat wordt verwarmd tot 60 °, neemt het volume toe met 1%.
we kunnen daarom in de 1ere-benadering overwegen dat we 1L door 100L verbruikt verliezen.
0 x
- olifant
- Econologue expert
- berichten: 6646
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
Bij mij is het niet verbonden met de evacuatie. Wij zijn 3, ik krijg elke 4- of 5-dagen (die ik verzamel om te spoelen) een emmer water, de ketel staat direct naast het toilet in de badkamer. Het wordt alleen gebruikt voor de badkamer.
0 x
olifant Supreme Ere éconologue PCQ ..... Ik ben te voorzichtig, niet rijk genoeg en te lui om bespaart de CO2! http://www.caroloo.be
- chatelot16
- Econologue expert
- berichten: 6960
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
- x 264
met het standaard veiligheidsblok is deze operte van water verplicht
ongeacht de programmering van de verwarming is deze eenvoudig evenredig met de hoeveelheid water die wordt verbruikt
goed op dit water gaat niet noodzakelijkerwijs verloren als we een emmer vullen!
het gaat ook niet verloren als we de verplichte veiligheidsgroep niet plaatsen en als we het overtollige warme water ondersteboven laten komen door de komst van koud water
thuis waar ik alleen regenwater heb, doe ik wat ik wil! de beveiligingsgroep is niet verplicht voor mij
het is ook mogelijk om een kleine blaasaccumulator te plaatsen waarvan de elasticiteit voorkomt dat de veiligheidsklep opent: het zou goed zijn om iets uit te vinden om een beetje lucht in de boiler zelf te sturen: het slechts een beetje elasticiteit om dit verlies van water te voorkomen
u moet oppassen voor een te hoge waterdruk. Het is beter om een regelaar op 2 bar te zetten, en niet alleen voor de boiler, maar voor het hele huis: het vermijdt de slijtage van alle kranen, vooral spoelen
ongeacht de programmering van de verwarming is deze eenvoudig evenredig met de hoeveelheid water die wordt verbruikt
goed op dit water gaat niet noodzakelijkerwijs verloren als we een emmer vullen!
het gaat ook niet verloren als we de verplichte veiligheidsgroep niet plaatsen en als we het overtollige warme water ondersteboven laten komen door de komst van koud water
thuis waar ik alleen regenwater heb, doe ik wat ik wil! de beveiligingsgroep is niet verplicht voor mij
het is ook mogelijk om een kleine blaasaccumulator te plaatsen waarvan de elasticiteit voorkomt dat de veiligheidsklep opent: het zou goed zijn om iets uit te vinden om een beetje lucht in de boiler zelf te sturen: het slechts een beetje elasticiteit om dit verlies van water te voorkomen
u moet oppassen voor een te hoge waterdruk. Het is beter om een regelaar op 2 bar te zetten, en niet alleen voor de boiler, maar voor het hele huis: het vermijdt de slijtage van alle kranen, vooral spoelen
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79386
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11067
Om deze "rotzooi" te vermijden kunt u een speciaal SWW-expansievat plaatsen ...
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- chatelot16
- Econologue expert
- berichten: 6960
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
- x 264
precies! Ik heb deze installatie slechts één keer gezien! een kleine blaasaccumulator als voor een verwarmingscircuit maar speciaal drinkwater ...
maar voordat ik met waterlekken te maken heb, moet ik vinden wat ik het accent en de apostrofs eet
gedurende lange tijd bepaalde tijden activeerde elke apostrof een zoekfunctie van firefox, alleen op econologie ... maar voor sommige dagen is het erger ... de apostrof wordt gewoon genegeerd
maar voordat ik met waterlekken te maken heb, moet ik vinden wat ik het accent en de apostrofs eet
gedurende lange tijd bepaalde tijden activeerde elke apostrof een zoekfunctie van firefox, alleen op econologie ... maar voor sommige dagen is het erger ... de apostrof wordt gewoon genegeerd
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79386
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11067
Vraag: waarom is er geen voorgepompte blaas om de expansie in alle SWW-tanks te compenseren?
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
-
- Grote Econologue
- berichten: 848
- Inschrijving: 19/11/09, 13:24
-
- Modérateur
- berichten: 79386
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11067
Ik zie niet echt het verband met de verliezen ...
Dirk Pitt heeft gelijk en ik zou zelfs meer zeggen: het hangt af van de hoeveelheid verwarmd warm water; of liever koud water dat heet werd
Maar als u geen klep aan de watermeter heeft, is er geen veiligheidsgroep of een vaartuig nodig, het is het netwerk "dat absorbeert" ...
Dirk Pitt heeft gelijk en ik zou zelfs meer zeggen: het hangt af van de hoeveelheid verwarmd warm water; of liever koud water dat heet werd
Maar als u geen klep aan de watermeter heeft, is er geen veiligheidsgroep of een vaartuig nodig, het is het netwerk "dat absorbeert" ...
0 x