Hallo Did
ja ja mijn V3V reageert, zonder probleem!
Ik vecht al een jaar met Okofen om dit probleem op te lossen, wat voor hen niet een van "uw ketel werkt normaal" is! Je spreekt, met een setpoint van 20° komen we pijnlijk op 19° uit en eten we pellets met volle teugen!
Ze vertelden mij een verbruik tussen de 6 en 8 ton per jaar, ik zit op ruim 10...
Okofen ketel stooklijn aanpassing
-
- Ik begrijp econologic
- berichten: 62
- Inschrijving: 24/09/14, 16:27
-
- Ik begrijp econologic
- berichten: 62
- Inschrijving: 24/09/14, 16:27
1) Ik kan je op één punt geruststellen: de “pellets” die je eet, verdwijnen nergens in; het is meer dan waarschijnlijk dat als uw V3V correct reageerde, uw verbruik... zou stijgen!
Herlees wat ik aan mic74 schreef: de ketel is een “pan” (geïsoleerd). Hij bereidt alleen warm water voor terwijl de V3V het gebruikt om uw circuit te verwarmen, waardoor er calorieën in het huis worden geïnjecteerd.
Als je regelaar niet goed werkt en het kouder is, is een van de gevolgen dat de ketel minder warm water ‘bereidt’. Minder consumeren dus.
De schattingen zijn gemaakt zonder nauwkeurige thermische berekeningen. Het zou net zo goed onzin kunnen zijn!
Voor het verbruik zul je moeten kijken naar de ondergronden en isolatie.
2) Als uw V3V niet beweegt, is er een "mechanisch" probleem - heeft u toch een paar minuten laten verstrijken (volgens de nieuwe regelgeving is het berekeningsalgoritme iets ingewikkelder, met verificatie van de vorige trend ...) ?
- uw instructies moeten drastisch zijn veranderd?
- vanaf daar, met een functionerend systeem, zal de V3V normaal gesproken in fasen "openen" (door "hobbels"), totdat de gemeten starttemperatuur = het instelpunt van de starttemperatuur (grofweg) ...
Geef het wat tijd en controleer het.
Heb je zojuist de weergegeven starttemperatuur afgelezen of heb je de V3V fysiek geobserveerd?
Herlees wat ik aan mic74 schreef: de ketel is een “pan” (geïsoleerd). Hij bereidt alleen warm water voor terwijl de V3V het gebruikt om uw circuit te verwarmen, waardoor er calorieën in het huis worden geïnjecteerd.
Als je regelaar niet goed werkt en het kouder is, is een van de gevolgen dat de ketel minder warm water ‘bereidt’. Minder consumeren dus.
De schattingen zijn gemaakt zonder nauwkeurige thermische berekeningen. Het zou net zo goed onzin kunnen zijn!
Voor het verbruik zul je moeten kijken naar de ondergronden en isolatie.
2) Als uw V3V niet beweegt, is er een "mechanisch" probleem - heeft u toch een paar minuten laten verstrijken (volgens de nieuwe regelgeving is het berekeningsalgoritme iets ingewikkelder, met verificatie van de vorige trend ...) ?
- uw instructies moeten drastisch zijn veranderd?
- vanaf daar, met een functionerend systeem, zal de V3V normaal gesproken in fasen "openen" (door "hobbels"), totdat de gemeten starttemperatuur = het instelpunt van de starttemperatuur (grofweg) ...
Geef het wat tijd en controleer het.
Heb je zojuist de weergegeven starttemperatuur afgelezen of heb je de V3V fysiek geobserveerd?
0 x
1) Ik kan je op één punt geruststellen: de “pellets” die je eet, verdwijnen nergens in; het is meer dan waarschijnlijk dat als uw V3V correct zou reageren, u de vereiste 20° zou hebben, maar uw verbruik... zou stijgen!
Herlees wat ik aan mic74 schreef: de ketel is een “pan” (geïsoleerd). Hij bereidt alleen warm water voor terwijl de V3V het gebruikt om uw circuit te verwarmen, waardoor er calorieën in het huis worden geïnjecteerd.
Als je regelaar niet goed werkt en het kouder is, is een van de gevolgen dat de ketel minder warm water ‘bereidt’. Minder consumeren dus.
De schattingen zijn gemaakt zonder nauwkeurige thermische berekeningen. Het zou net zo goed onzin kunnen zijn!
Voor het verbruik zul je moeten kijken naar de ondergronden en isolatie.
2) Als uw V3V niet beweegt, is er een "mechanisch" probleem - heeft u toch een paar minuten laten verstrijken (volgens de nieuwe regelgeving is het berekeningsalgoritme iets ingewikkelder, met verificatie van de vorige trend ...) ?
- uw instructies moeten drastisch zijn veranderd?
- vanaf daar, met een functionerend systeem, zal de V3V normaal gesproken in fasen "openen" (door "hobbels"), totdat de gemeten starttemperatuur = het instelpunt van de starttemperatuur (grofweg) ...
Geef het wat tijd en controleer het.
Heb je zojuist de weergegeven starttemperatuur afgelezen of heb je de V3V fysiek geobserveerd?
Herlees wat ik aan mic74 schreef: de ketel is een “pan” (geïsoleerd). Hij bereidt alleen warm water voor terwijl de V3V het gebruikt om uw circuit te verwarmen, waardoor er calorieën in het huis worden geïnjecteerd.
Als je regelaar niet goed werkt en het kouder is, is een van de gevolgen dat de ketel minder warm water ‘bereidt’. Minder consumeren dus.
De schattingen zijn gemaakt zonder nauwkeurige thermische berekeningen. Het zou net zo goed onzin kunnen zijn!
Voor het verbruik zul je moeten kijken naar de ondergronden en isolatie.
2) Als uw V3V niet beweegt, is er een "mechanisch" probleem - heeft u toch een paar minuten laten verstrijken (volgens de nieuwe regelgeving is het berekeningsalgoritme iets ingewikkelder, met verificatie van de vorige trend ...) ?
- uw instructies moeten drastisch zijn veranderd?
- vanaf daar, met een functionerend systeem, zal de V3V normaal gesproken in fasen "openen" (door "hobbels"), totdat de gemeten starttemperatuur = het instelpunt van de starttemperatuur (grofweg) ...
Geef het wat tijd en controleer het.
Heb je zojuist de weergegeven starttemperatuur afgelezen of heb je de V3V fysiek geobserveerd?
0 x
-
- Ik begrijp econologic
- berichten: 62
- Inschrijving: 24/09/14, 16:27
Ik heb net de manipulatie opnieuw gedaan met de ketel in verbranding.
De aanbetaling neemt inderdaad veel toe.
De V3V gaat open en stijgt geleidelijk in stappen totdat het setpoint is bereikt.
Dus geen V3V-probleem.
Ik zal de manipulatie opnieuw uitvoeren met de "niet-verbrandings" ketel.
Goed nieuws: nadat ik hen had gedreigd met een klacht bij de TC, krijg ik komende woensdag bezoek van de "hoofdtechnicus"...bij het zien van mijn foto's heeft hij misschien begrepen dat ik niet alleen maar onzin uitkraamde...
De aanbetaling neemt inderdaad veel toe.
De V3V gaat open en stijgt geleidelijk in stappen totdat het setpoint is bereikt.
Dus geen V3V-probleem.
Ik zal de manipulatie opnieuw uitvoeren met de "niet-verbrandings" ketel.
Goed nieuws: nadat ik hen had gedreigd met een klacht bij de TC, krijg ik komende woensdag bezoek van de "hoofdtechnicus"...bij het zien van mijn foto's heeft hij misschien begrepen dat ik niet alleen maar onzin uitkraamde...
0 x
-
- Ik begrijp econologic
- berichten: 62
- Inschrijving: 24/09/14, 16:27
Dus daar, mysterie voor mij!!!
Normaal gesproken zou het geen verschil moeten maken of de ketel werkt of niet! [horen we: de ketel heeft “het contact aan”, maar heeft de maximale temperatuur bereikt en is “uitgeschakeld”?].
Dit mag geen invloed hebben op de regeling van het verwarmingscircuit: positie van V3V, vertrektemperatuur, werking van de circulatiepomp, enz.
Dit lijkt op een bedradingssalade...
Normaal gesproken zou het geen verschil moeten maken of de ketel werkt of niet! [horen we: de ketel heeft “het contact aan”, maar heeft de maximale temperatuur bereikt en is “uitgeschakeld”?].
Dit mag geen invloed hebben op de regeling van het verwarmingscircuit: positie van V3V, vertrektemperatuur, werking van de circulatiepomp, enz.
Dit lijkt op een bedradingssalade...
0 x
Alles wijst er dus op dat uw binnentemperatuur “gemiddeld” lag tussen:
- ketel werkt, de V3V gehoorzaamt correct, het aanvoerwater had de juiste temperatuur; je zou convergeren naar de gewenste binnentemperatuur
- ketel uit verbranding, de V3V werkt omgekeerd, het startwater was veel te koud; uw interne temperatuur daalt
En gemiddeld bleef je dan rond de 19°... Een beetje zoals bij een auto waarin je gas geeft, vervolgens je voet eraf haalt, gas geeft en dan je voet eraf haalt...
Houd ons op de hoogte van wat de chef-kok zegt! Ik ben erg benieuwd !!!
- ketel werkt, de V3V gehoorzaamt correct, het aanvoerwater had de juiste temperatuur; je zou convergeren naar de gewenste binnentemperatuur
- ketel uit verbranding, de V3V werkt omgekeerd, het startwater was veel te koud; uw interne temperatuur daalt
En gemiddeld bleef je dan rond de 19°... Een beetje zoals bij een auto waarin je gas geeft, vervolgens je voet eraf haalt, gas geeft en dan je voet eraf haalt...
Houd ons op de hoogte van wat de chef-kok zegt! Ik ben erg benieuwd !!!
0 x
patrice42440 schreef:Vervolg: Ik heb zojuist de ketelmanipulatie uitgevoerd zonder verbranding...
V3V sluit in plaats van open...
Ben je vanuit hetzelfde uitgangspunt begonnen? Met andere woorden: de V3V was teruggekeerd naar de basispositie voordat u uw voet weer op de grond zette? Of met andere woorden: dit waren nog niet de effecten van de vorige manipulatie?
0 x
Allereerst bedankt voor deze zeer duidelijke uitleg.
Van mijn kant zal ik vanavond de tests doen.
Aan de andere kant merkte ik, ter hoogte van de sondes, dat de retourtemperatuur soms hoger is dan de aanvoertemperatuur...
Is dit normaal? Ik zou het tegenovergestelde hebben gezegd van wat je me hebt uitgelegd.
Van mijn kant zal ik vanavond de tests doen.
Aan de andere kant merkte ik, ter hoogte van de sondes, dat de retourtemperatuur soms hoger is dan de aanvoertemperatuur...
Is dit normaal? Ik zou het tegenovergestelde hebben gezegd van wat je me hebt uitgelegd.
0 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 10 antwoorden
- 3676 bekeken
-
laatste bericht par Clemclem
Bekijkt laatste berichten
26/12/23, 11:05Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 2 antwoorden
- 2454 bekeken
-
laatste bericht par Rolin
Bekijkt laatste berichten
29/04/24, 11:07Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 33 antwoorden
- 7338 bekeken
-
laatste bericht par Obamot
Bekijkt laatste berichten
25/02/23, 19:49Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 2 antwoorden
- 3352 bekeken
-
laatste bericht par Cocktail 07
Bekijkt laatste berichten
03/01/23, 19:54Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 24 antwoorden
- 19480 bekeken
-
laatste bericht par EasyGui
Bekijkt laatste berichten
16/02/23, 16:58Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google [Bot] en 134 gasten