En kijk in deze configuratie naar wat we in eenfase krijgen:
En hier hebben we de 400V tussen 1 Phase en de Neutral die we zochten !!
geen 400v tussen fase c is normaal ?? en 230 tussen fase en neutraal
wat betreft de andere debiel alain meer commentaar
We kunnen V3N berekenen voor de volgende impedanties:
Z1 = R
Z2 = 2R
Z3 = 10R
.... vandaar V3N = 1,43Vn
Op dezelfde manier bepalen we: V2N = 1,14Vn en V1N = 0,6Vn