sicetaitsimple schreef:BaudouinLabrique schreef:sicetaitsimple schreef:
Als je het niet weet, is het vervelend. Kent u het debiet van het pekelcircuit? En om even te controleren wat de inlaat- en uitlaattemperatuur van de warmtepomp op dit moment is?
Kenmerken van het pekelcircuit
- debiet: tussen 800 en 1.500 l/u (al het in de grond opgeslagen water wordt dan iets meer dan één keer per uur gebruikt) en dus 13 tot 25 l/min
Is de stroom variabel? U heeft nu een idee: geeft het configuratiescherm de waarde weer (deze moet maximaal zijn).
En momenteel de in- en uitlaattemperaturen van de warmtepomp aan de pekelzijde?
Ik heb de verschillende parameters hier gezet:
Wat betreft mijn warmtepomp krijg ik de volgende COP (laatste meetwaarden op de boordcomputer van de warmtepomp),
ongeveer:
- 7,2 (16 kWh) (glycolwater van 21°)
- 6,8 (15 kWh) (…19°)
- 6,3 (14 kWh) (…17°)
- 5,9 (13 kWh) (…15° of 14°)
- 5,4 (12 kWh) (…13°)
- 5 (11 kWh) (…12° of 11°)
- 4.5 (9 kWh) (…11°, 10° of 9°)
- 4 (9 kWh) (…7°)
- 3,7 (8 kWh) (…5, 4°of 3°)
- 3,2 (7 kWh) (…2°, 1° of -0°)
Kenmerken van het pekelcircuit
- debiet (niet variabel): tussen 800 en 1.500 l/u (al het in de bodem opgeslagen water wordt dan iets meer dan één keer per uur gebruikt) en dus 13 tot 25 l/min
- druk: van 1 tot 1,5 bar
- diameter pijp: binnenkant: 2,5 cm / buitenkant: 3 cm
Huidige temperaturen:
* warmtepompuitlaat: 45°
*pekelwaterinlaat: 0°
Merci pour votre aide!