Nee, ik ben het die tussen twee zaken een beetje verstrikt raakt; Ik was vergeten dat je oververhit was!
Dus sluit je 3/4 klep ...
U hebt het setpoint berekend met factoren die lager zijn dan die u op het eerste bericht aangeeft. Bijv. Voet 25 en helling 1,5. Je kijkt naar de instructie die het geeft en je voert het met de hand uit ...
En dan pas je de methode toe: als het nog te warm is, sluit je weer ... Enzovoort totdat het convergeert naar 20 ° inwendig ...
Je schrijft dan externe temp, beginnend temp.
Dit wordt een punt op de stooklijn!
Okofen ketel stooklijn aanpassing
Mic74 schreef:Dus gisteren vertrekpunt vertrek op 49. Vertrek gemeten op 44 en vertreksensor op 56. Interne temperatuur 23. Ik heb de v3v een beetje gesloten.
Instelpunt vertrek vanochtend 8. Vertreksensor 58. Interne temperatuur 25
.
Ik sta versteld van het grote verschil tussen je vertrek gemeten op 44 ° (ik stel me voor op de geïntegreerde "fysieke" thermometer) en de vertrek-sonde die 56 ° is!
We zullen dat ook moeten zien, maar het is voorlopig niet cruciaal. De sonde meet feitelijk weerstand. Die varieert afhankelijk van de temperatuur. En dat de regelaar omzet in temperatuur. Misschien is er te veel weerstand: kabel, verbinding ... Maar dat moeten we kunnen kalibreren. Controleer in de tussentijd of het niet grillig is (dat het, afhankelijk van het moment, "niets" geeft; als het altijd proportioneel boven de temperatuur van de thermometer ligt, voorkomt dit niet juiste werking)
Laten we duidelijk zijn: de instructie is puur theoretisch. Het speelt niet omdat de V3V handmatig is ...
Je starttemperatuur is 's nachts gestegen, waarschijnlijk door een hogere interne temperatuur zijn de rendementen warmer. De V3V is niet bewogen, we mengen altijd dezelfde verhoudingen ... Het mengsel is iets warmer. Logica.
Debiet-setpoint = 8 is een "Okofen-code": er is geen verwarming nodig; er moet een verwarmingsgrens zijn bereikt; of ik weet niet welke "sleutel". Negeer het voorlopig. Onthoud gewoon dat dit voor de verordening betekent "geen verwarming nodig"
0 x
Beoordeling van de dag genoteerd om 17 uur
Regeling aanvoertemperatuur 46. Aanvoertemperatuur aan sonde 58. De klep is bijna volledig gesloten. Resultaat 27 graden binnen. Zeker een beetje vals door de zonnewinsten.
Als ik het goed heb begrepen, zou de aanvoertemperatuur moeten dalen als ik de klep sluit, nietwaar?
Regeling aanvoertemperatuur 46. Aanvoertemperatuur aan sonde 58. De klep is bijna volledig gesloten. Resultaat 27 graden binnen. Zeker een beetje vals door de zonnewinsten.
Als ik het goed heb begrepen, zou de aanvoertemperatuur moeten dalen als ik de klep sluit, nietwaar?
0 x
Helemaal !!!
Hoe meer een klep "gesloten" is, dus in de blauwe zone, hoe minder water uit de ketel aan het circuit wordt toegevoegd en hoe meer het retourwater wordt gerecirculeerd ... Dus onvermijdelijk moet de starttijd de terugkomsttijd benaderen. En het moet stoppen met opwarmen ...
We kunnen een serieuze hypothese formuleren dat de V3V ondersteboven staat.
Om het te bevestigen, stel ik voor dat je het "opent" op 90% (dus om het op 90% in het "rood" te zetten), om te zien of het daalt ... [begintemperatuur eerst, dan binnentemperatuur vervolgens...]
In dit geval is het voldoende om het label terug te sturen (in het algemeen zijn ze "omkeerbaar").
We kunnen ook zonder: onthoud dat "rood" = sluiten; "blue" = openen. Het is tenslotte maar een code!
En correct aansluiten - wanneer de regelaar in de gesloten richting beweegt, verandert de klep in het huidige "rood".
Maar laten we eerst bevestigen dat "huidig rood" = sluiten = koud!
Hoe meer een klep "gesloten" is, dus in de blauwe zone, hoe minder water uit de ketel aan het circuit wordt toegevoegd en hoe meer het retourwater wordt gerecirculeerd ... Dus onvermijdelijk moet de starttijd de terugkomsttijd benaderen. En het moet stoppen met opwarmen ...
We kunnen een serieuze hypothese formuleren dat de V3V ondersteboven staat.
Om het te bevestigen, stel ik voor dat je het "opent" op 90% (dus om het op 90% in het "rood" te zetten), om te zien of het daalt ... [begintemperatuur eerst, dan binnentemperatuur vervolgens...]
In dit geval is het voldoende om het label terug te sturen (in het algemeen zijn ze "omkeerbaar").
We kunnen ook zonder: onthoud dat "rood" = sluiten; "blue" = openen. Het is tenslotte maar een code!
En correct aansluiten - wanneer de regelaar in de gesloten richting beweegt, verandert de klep in het huidige "rood".
Maar laten we eerst bevestigen dat "huidig rood" = sluiten = koud!
0 x
Mic74 schreef:
Regeling aanvoertemperatuur 46. Aanvoertemperatuur aan sonde 58. De klep is bijna volledig gesloten. Resultaat 27 graden binnen.
Je begintemperatuur van 58 °, het is bijna "puur" ketelwater (het ligt tussen 65 en 75 °)
Hoe noem je:
- start temp regeling (46 ° dus)
- aanvoertemperatuur bij de sonde (58 °)
0 x
-
- Ik begrijp econologic
- berichten: 62
- Inschrijving: 24/09/14, 16:27
Mic74 schreef:
46 is de gemeten temperatuur die wordt weergegeven op mijn Touch.
58 is de temperatuur weergegeven op de thermometer na de circulator.
Als dit wordt bevestigd, wordt er een "grote kloof" gemaakt. Het is gebruikelijk dat twee thermometers of twee sondes iets verschillende temperaturen geven. Maar dit is niet normaal ...
a) Kunt u volgen om te weten of ten minste de twee proportioneel in dezelfde richting variëren.
Want als de V3V ondersteboven is, zodat de regelaar later kan werken, moet de sonde nog steeds betrouwbare informatie over de aanvoertemperatuur verzenden: als de temperatuur vals is, maar proportioneel, het zal werken ...
b) Ik zou nog steeds gaan kijken waar deze sonde is en hoe hij (fysiek) van toepassing is op de buis: controleer of er goed contact is op dit niveau; indien nodig kunnen thermische pasta's zoals die worden gebruikt om een ventilator op een computerprocessor te "plakken", nuttig zijn ...
Voorlopig is dit niet het probleem, maar het zal worden.
0 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 10 antwoorden
- 3646 bekeken
-
laatste bericht par Clemclem
Bekijkt laatste berichten
26/12/23, 11:05Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 2 antwoorden
- 2423 bekeken
-
laatste bericht par Rolin
Bekijkt laatste berichten
29/04/24, 11:07Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 33 antwoorden
- 7319 bekeken
-
laatste bericht par Obamot
Bekijkt laatste berichten
25/02/23, 19:49Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 2 antwoorden
- 3343 bekeken
-
laatste bericht par Cocktail 07
Bekijkt laatste berichten
03/01/23, 19:54Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 24 antwoorden
- 19455 bekeken
-
laatste bericht par EasyGui
Bekijkt laatste berichten
16/02/23, 16:58Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 251-gasten