Momenteel overweeg ik een tank zoals een bovengronds zwembad, met extra thermische isolatie.
Er komt een houten structuur voor stevigheid en houten panelen om de muur te maken.
- houten tank epdm.png (3.82 KiB) 660 keer bekeken
Op de markt vinden we houten panelen in standaardafmetingen van 2.5mx 1.2m, hiermee wordt de module voor de tank vastgezet.
Door 2 panelen op de grond te plaatsen, kan het door het hout gedefinieerde volume 2.5 x 2.4 x 1.2 m bedragen.
Deze tank zou in een gesloten maar onverwarmde afdak terechtkomen.
De isolatielaag in thermisch contact met het hete water zal bestaan uit 10 cm dik gealuminiseerd polyurethaan. Voor de overige lagen kan geëxtrudeerd polystyreen worden gebruikt.
"PUR-polyurethaan toepasbaar op een constructie is bestand tegen een maximale temperatuur van +100°C; PIR-polyisocyanuraatschuim daarentegen is bestand tegen een temperatuur tussen +130 en 150°C."
https://www.recticelinsulation.com/fr/q ... 150%C2%B0C.
Om zekerheid te hebben over de temperatuurbestendigheid van de isolatie en de EPDM, heb ik een watertemperatuur ingesteld op maximaal 80°C.
Om het watervolume te berekenen, moet u de 10 cm polyurethaanisolatie aftrekken van het volume dat door het hout wordt gedefinieerd.
Watervolume = 2.3 mx 2.2 mx 1.1 m = 5.5 m3
Van 80°C tot 30°C levert dit een bruikbare deltatemperatuur op van 50°C.
De maximale opgeslagen energie is 5.5 x 50 x 1 = 275 kWh.
Evaluatie van thermische verliezen van het huis:
Het aantal lokale DHU's bedraagt 2600. Uitgesplitst naar uur zijn dat 62400 DHU's.
Ik ga ervan uit dat het totale verbruik van het huis slechts 12300 kWh verwarming is, wat zeer ongunstig is.
Dit geeft een thermisch verlies in huis = 12300 /62 = 400Wh/°C
Laten we een tamelijk uitzonderlijk geval nemen van een winterdag waarop het de hele dag 0°C is en binnen 20°C.
de huisverliezen zijn 200Wh/°C x 24h x 20°C = 96KWh.
Met maximale opslag kan het huis 2.8 dagen worden verwarmd (275/96) en dit cijfer is pessimistisch.
Onderhoudstijd thermische opslag:
De oppervlakte van het watervolume bedraagt 2.3 x2.2m x2 +1.1 x(2.3+2.2)x2 = 10.1m² + 9.9m² = 20m²
Het water is 80°C, ga er altijd van uit dat het buiten 0 uur 24°C is, de afdak is niet verwarmd.
Uitgaande van een tankisolatie van 10 cm polyurethaan plus 10 cm polystyreen hebben we in totaal 20 cm met een gemiddelde lambda van (0.022+0.04)/2 = 0.031
Verliezen over de dag beschouwd als 0.031/0.2 mx 20 m² x80°C x 24 uur = 5952 Wh of 6 kWh, wat neerkomt op ongeveer 2% verlies per dag opslag.
Dat lijkt mij acceptabel.
Als er moedige mensen zijn om te controleren of ik geen onzin praat, zou ik graag uw mening willen hebben over het principe van de hout+epdm-tank.