Pomp draait heel vaak ...

Werk aan sanitair of sanitair water (warm, koud, schoon of gebruikt). Beheer, toegang en gebruik van water thuis: boren, pompen, putten, distributienetwerk, zuivering, sanitaire voorzieningen, regenwaterrecuperatie. Terugwinning, filtratie, depollutie, opslagprocessen. Reparatie van waterpompen. Beheer, gebruik en bespaar water, ontzilting en ontzilting, vervuiling en water ...
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 1910
Inschrijving: 04/10/10, 11:37
x 88




par Gaston » 04/11/11, 10:36

Philippe Schutt schreef:In een ballon zonder membraan komt het luchtvolume bij 0 bar overeen met het volume van de ballon. Met het circuit op minimale druk (pompstartdrempel) is een groot deel van de ballon al gevuld met water (niet-elastisch).
Precies.
Om een ​​beetje te kwantificeren met een ballon van 500 liter met min druk = 3 bar en max druk = 4 bar.
Bij 0 bar zit er 500 liter lucht in.
Bij 3 bar bevat het 166 liter lucht en 334 liter water
Bij 4 bar bevat het 125 liter lucht en 375 liter water

De hoeveelheid water die gebruikt kan worden tussen 3 en 4 bar (tussen twee pompstarts) is dus 375 - 334 = 41 liter.

Philippe Schutt schreef:Door de ballon voor te laden, win je een deel van dit volume terug voor de lucht.

Als het wordt "opgeblazen" tot 80% van de minimale druk (dus 2,4 bar), is het alsof het 1200 liter lucht bevat bij druk 0.
Bij 3 bar bevat het 400 liter lucht en 100 liter water
Bij 4 bar bevat het 300 liter lucht en 200 liter water.

De hoeveelheid bruikbaar water is toegenomen tot 100 liter tussen twee pompstarts.

Philippe Schutt schreef:Een luchtlek kan deze symptomen veroorzaken.
Ja, maar het is niet nodig.
Bij een ballon zonder membraan lost de lucht in de ballon geleidelijk op in het water en komt uit de ballon.
Het is noodzakelijk om de lucht periodiek bij te vullen, hetzij met een compressor, hetzij door te legen complètement de ballon van zijn water.


Aurelmouth schrijft:Ik heb net de booster leeggemaakt om te zien en er was nauwelijks water op de bodem.
Wanneer u het weer inschakelt
- is de afvoer goed afgesloten?
- stijgt de druk gestaag of plotseling?
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9211
Inschrijving: 16/01/10, 01:19
x 10




par dedeleco » 04/11/11, 13:35

Helemaal eens met P Schutt en Gaston en hun gezond verstand!!

Omdat ik er genoeg van had om elke 3 tot 5 jaar een nieuw expansievat met een rotmembraan te betalen, om de snelle ontbindingssnelheid te meten, een lijfrente voor verwarmingsinstallateurs, heb ik dit ketelexpansievat verplaatst naar het hoogste punt van de installatie die toen verzamelt alle gassen en loopt dus nooit leeg, meer dan 20 jaar totale rust!!!

Niets nieuws, het was de basis van centrale verwarming zonder circulatiepomp door thermosifon van de jaren 1920 tot 1940!!!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 1611
Inschrijving: 25/12/05, 18:03
Plaats: Elzas
x 33




par Philippe Schutt » 04/11/11, 18:47

Aurelmouth schrijft:Ik heb net de booster leeggemaakt om te zien en er was nauwelijks water op de bodem.

Dit zou betekenen dat je genoeg lucht in de bal hebt. Maar het wordt niet gebruikt, dus iets blokkeert het? Klep kapot in bijna gesloten stand?
0 x

 