Precies.Philippe Schutt schreef:In een ballon zonder membraan komt het luchtvolume bij 0 bar overeen met het volume van de ballon. Met het circuit op minimale druk (pompstartdrempel) is een groot deel van de ballon al gevuld met water (niet-elastisch).
Om een beetje te kwantificeren met een ballon van 500 liter met min druk = 3 bar en max druk = 4 bar.
Bij 0 bar zit er 500 liter lucht in.
Bij 3 bar bevat het 166 liter lucht en 334 liter water
Bij 4 bar bevat het 125 liter lucht en 375 liter water
De hoeveelheid water die gebruikt kan worden tussen 3 en 4 bar (tussen twee pompstarts) is dus 375 - 334 = 41 liter.
Philippe Schutt schreef:Door de ballon voor te laden, win je een deel van dit volume terug voor de lucht.
Als het wordt "opgeblazen" tot 80% van de minimale druk (dus 2,4 bar), is het alsof het 1200 liter lucht bevat bij druk 0.
Bij 3 bar bevat het 400 liter lucht en 100 liter water
Bij 4 bar bevat het 300 liter lucht en 200 liter water.
De hoeveelheid bruikbaar water is toegenomen tot 100 liter tussen twee pompstarts.
Ja, maar het is niet nodig.Philippe Schutt schreef:Een luchtlek kan deze symptomen veroorzaken.
Bij een ballon zonder membraan lost de lucht in de ballon geleidelijk op in het water en komt uit de ballon.
Het is noodzakelijk om de lucht periodiek bij te vullen, hetzij met een compressor, hetzij door te legen complètement de ballon van zijn water.
Wanneer u het weer inschakeltAurelmouth schrijft:Ik heb net de booster leeggemaakt om te zien en er was nauwelijks water op de bodem.
- is de afvoer goed afgesloten?
- stijgt de druk gestaag of plotseling?