Bonjour à tous,

Wij hebben 2 en een half jaar geleden een huis gekocht en betrokken.
Het huis dateert uit de jaren 1980 en is gelegen in 02. De isolatie lijkt vrij matig. De oppervlakte is 260m² verdeeld over 2 verdiepingen + een verwarmde kelder. Verwarming is dmv radiator. Er zijn in totaal 17 radiatoren waarvan 3 in het souterrain.
Deze woning is voorzien van een Okofen PES25 + warmwaterboiler, een 7-tons textielsilo en een ruimtevoeler. In de zomer is de ketel uitgeschakeld en loopt het tapwater op elektriciteit.

We kwamen aan het einde van de winter in het 1e jaar (2019) dus het pelletverbruik was laag. Bovendien was de winter dit jaar kort, dus laten we dit jaar maar vergeten.

In het tweede jaar verbruikten we ongeveer 7 ton pellets. De ruimtevoeler werd in een gang geplaatst met uitzicht op een radiator. Het was nogal koud in het hele huis, dus om het effect van de radiator te verminderen, heb ik de werking ervan verminderd door de thermostaatkraan. Ik denk dat dat al een fout van mij is. De ruimtesensor is nu in de woonkamer gepositioneerd.
Rond deze tijd begon ik de verschillende te lezen forums praten over Okofen-ketels aan https://www.econologie.com en forums.futura-sciences.com. Een gebruiker noemde csv-bestanden die kunnen worden hersteld via http. Dus begon ik, via een Raspberry, elke dag de bestanden te herstellen om ze te kunnen analyseren.

Door in de CSV-bestanden te kijken, realiseer ik me dat thuis de aanvoertemperatuur in het verwarmingscircuit niet permanent het resultaat is van de theoretische berekening van de waterwet maar een waarde die 8 ° C is. ofwel 30 ° C of 60 ° C of de beroemde berekening (grofweg omdat de correctie van de kamersensor 5 is, dus wiskundig gezien vind ik niet dezelfde waarden). Daarnaast zakt de temperatuur van de ketel regelmatig onder de 60 °C en ben ik bang voor zijn levensduur. De comfortperiode is van 5 uur tot 30 uur en van
16 uur tot 22 uur

Dit is wat ik observeer:

Curve_10_nov_2021.jpg
Courbe_10_nov_2021.jpg (121.61 KiB) 11218 keer bekeken


Ik ken de standaardwaarden van de ketelparameters niet. Ik heb wel documentatie, maar die geeft ze niet aan. Ik kan me voorstellen dat de installateur wat aanpassingen moet hebben gedaan om het thuis te laten werken, maar ik weet niet wat hij heeft aangeraakt.

Dit zijn de huidige instellingen:
    Ketel Min temperatuur: 60 ° C
    Installatie Max temperatuur: 75 ° C
    Max start T: 60 ° C
    T start Min: 30 ° C
    Helling: 1.4
    Voet van de bocht: 35 ° C
    begrenzing ext comfort: 18°C
    verlaagde buitengrens: 14 ° C
    Anticipatietijd: 90min
    Omgevingshoorn: 5
    Vermogensniveau: 25 (ik neem aan 25 kW).

Zijn er nog andere die ik ben vergeten en die belangrijk zijn? Via de code heb ik toegang tot het technicusmenu.
Lijkt deze manier van werken u normaal? Door anders te reizen forum, Ik heb zulke bochten nog niet gezien.

Bij voorbaat dank ^^

Ik heb hier geen onderwerp in gevonden forum die identiek is aan de mijne.
1 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Vreemde aanvoertemperatuur op Okofen ketel




par Pilpoill » 17/11/21, 13:12

Hallo,

Als je cv-ketel is aangesloten kan ik er naar kijken, dan heb ik meer zin.
1 x
FabOko02
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 5
Inschrijving: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: Vreemde aanvoertemperatuur op Okofen ketel




par FabOko02 » 17/11/21, 18:02

Bonsoir,

Dank u voor uw antwoord.
Helaas is mijn ketel niet aangesloten. Ik zal kijken wat ik moet doen om het tijdelijk toegankelijk te maken.
0 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Vreemde aanvoertemperatuur op Okofen ketel




par Pilpoill » 17/11/21, 18:22

Stuur me anders je cvs- en png-bestanden door ze als volgt te configureren:

Screenshot 2021-11-17 bij 14-48-32 opnames - ÖkoFEN Pellematic.png
Screenshot 2021-11-17 om 14-48-32 Opnames - ÖkoFEN Pellematic.png (13.34 KiB) 11032 keer bekeken

Screenshot 2021-11-17 bij 14-48-56 opnames - ÖkoFEN Pellematic.png
Screenshot 2021-11-17 om 14-48-56 Opnames - ÖkoFEN Pellematic.png (1.66 KiB) 11032 keer bekeken


Uw bestanden zijn herstelbaar met een usb-sleutel direct achter het displaybord.

Vertel me het exacte model van uw Pellematic, de datum van inbedrijfstelling en de firmware : Wink:
(Waarschijnlijk een versie in de buurt van 2.09 of 3.xx)

EDIT:
Het feit dat het setpoint regelmatig van 30 naar 8° gaat, geeft aan dat een element de ketel de opdracht geeft om de verwarmingscirculatiepomp uit te schakelen.
Zoals bijvoorbeeld de kamerthermostaat geconfigureerd met een te lage hysterese of een veel te hoge watercurve.
0 x
FabOko02
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 5
Inschrijving: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: Vreemde aanvoertemperatuur op Okofen ketel




par FabOko02 » 17/11/21, 19:28

Ik kan mijn csv-bestand van gisteren niet uploaden, maar in xlsx werkt het.

Het bericht: "De bestandsextensie is onjuist: touch_20211116.csv".

Hier is het bestand:

touch_20211116.xlsx
(423.24 KB) Downloaded keer 361


En de curve van gisteren met de gevraagde velden:

Curve_boiler_16112021.png
Courbe_chaudiere_16112021.png (179.47 KiB) 11013 keer bekeken


Op de achterplaat op de ketel staat PE32SZB (de factuur PES25 8-25Kw). De firmware is Touch V2.09 24082017.
De ketel is eind 2018 geplaatst.
0 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Vreemde aanvoertemperatuur op Okofen ketel




par Pilpoill » 17/11/21, 20:08

Dank u, maar uw bestand heeft de titels vertaald in fr, iets wat ik nog nooit heb gezien, behalve nadat ik mijn persoonlijke tools heb doorgenomen.

Ik zou absoluut het origineel nodig hebben (idem voor de png) anders zal ik alles met de hand moeten doen.
Dernière édition par Pilpoill de 17 / 11 / 21, 20: 20, 1 keer bewerkt.
0 x
FabOko02
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 5
Inschrijving: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: Vreemde aanvoertemperatuur op Okofen ketel




par FabOko02 » 17/11/21, 20:16

Hier is het bestand (nog steeds in xlsx omdat het anders niet kan worden geüpload):

touch_20211116.xlsx
(307.27 KB) Downloaded keer 367


EDIT:
Ik heb de ketel geconfigureerd met de hierboven aangegeven velden, zodat deze automatisch de afbeeldingen in PNG genereert.
0 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Vreemde aanvoertemperatuur op Okofen ketel




par Pilpoill » 17/11/21, 20:57

Oké, perfect.




@Christophe mijn privéberichten blijven in mijn outbox staan. Ik kan niet eens contact met je opnemen via de forum terwijl de javascript-optie is ingesteld op True in mijn browser.
Zou je kunnen ingrijpen?
0 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Vreemde aanvoertemperatuur op Okofen ketel




par Pilpoill » 19/11/21, 13:04

Hallo,

Ik ben net begonnen met het bestuderen van de bestanden.

In het verwarmingsbereik gaat de ketel continu onder de 60 °, waardoor de verwarmingscirculatiepomp stopt, die weer start zodra de 60 ° is bereikt.
En zo verder... De jojo is blijvend.

Wordt vervolgd!
0 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Vreemde aanvoertemperatuur op Okofen ketel




par Pilpoill » 17/12/21, 15:44

Voor / na zijn we veel dichter bij de normale werking wanneer de parameters worden aangepast :D



944C23BA-783E-4BB3-B744-90724F204F8B.jpeg


DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg
DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg (451.88 KiB) 10340 keer bekeken
0 x

 


  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht

Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."

Wie is er online?

Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 349 gasten