Goedenavond iedereen.
Ik heb een installatie die voor mij een probleem vormt en het lijkt mij de oorzaak te hebben gevonden, een ondermaat van de kabel tussen de panelen en de regelaar. Als iemand mij informatie zou kunnen verstrekken, zou ik u dankbaar zijn.
Dit is een 24 volt installatie met 14 ampère om door te laten. De panelen zijn 50 m verwijderd van de regelaar. Ik heb 6 kabels geplaatst en maximaal 3A.
Hoeveel moet ik inzetten om dit te laten werken? Koper of aluminium om kosten te beperken?
Bij voorbaat dank.
Berekening van 24V zonnekabelsectie?
- Forhorse
- Econologue expert
- berichten: 2485
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 359
Re: Berekening van de doorsnede van de zonnekabel.
Als je echt heel weinig verlies wilt, moet je 50mm² (koper)
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79121
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10973
Re: Berekening van de doorsnede van de zonnekabel.
a) Je hebt 3A ok, maar hoeveel volt meet je (input en output?) en hoeveel ampère aan de output van de panelen?
b) Anders is de DC-laagspanningsformule voor een koperen kabel:
In uw geval met 1 volt spanningsval (4%):
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...
Je hebt dus 2 oplossingen: verviervoudig de 6mm2 kabels (niet cool) of verhoog de spanning of verplaats uw panelen ...
Er zijn omvormers 24V naar 48V zie 96V ...
b) Anders is de DC-laagspanningsformule voor een koperen kabel:
Sectie = 0.017 x L x I / T
S = doorsnede van de koperen geleider uitgedrukt in mm²
L = bestuurder naar buiten + retourlengte uitgedrukt in meters
I = de intensiteit uitgedrukt in Amp
T = geaccepteerd spanningsverlies aan de kabels, uitgedrukt in volt
In uw geval met 1 volt spanningsval (4%):
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...
Je hebt dus 2 oplossingen: verviervoudig de 6mm2 kabels (niet cool) of verhoog de spanning of verplaats uw panelen ...
Er zijn omvormers 24V naar 48V zie 96V ...
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
Re: Berekening van de doorsnede van de zonnekabel.
Merci pour vos réponses.
Ik heb 27,6 volt bij de regulator. Ik heb de spanning niet tegelijkertijd gemeten bij het verlaten van de panelen, maar zal dat vandaag proberen.
Aan de andere kant, wat merkwaardig is en dat ik niet kan begrijpen, heb ik aan de uitgang van de panelen dezelfde waarde in ampère als aan de ingang van de regelaar.
Met meerdere installaties heb ik de panelen uit een ander gebouw gehaald waar alles goed werkt om te proberen hetzelfde resultaat te krijgen. Ongeveer 3A invoer en uitvoer.
De regulator (victron) is niet in het geding, aangezien ik deze voor test heb geruild met een andere. Het resultaat is identiek.
Het verplaatsen van de panelen zou een aanzienlijk aantal bomen moeten kappen, en daar ben ik niet zo happig op.
Vandaag zal ik de panelen die de dag ervoor zijn verplaatst weer in elkaar zetten om te zien of ze nog steeds correct werken.
Ik heb 27,6 volt bij de regulator. Ik heb de spanning niet tegelijkertijd gemeten bij het verlaten van de panelen, maar zal dat vandaag proberen.
Aan de andere kant, wat merkwaardig is en dat ik niet kan begrijpen, heb ik aan de uitgang van de panelen dezelfde waarde in ampère als aan de ingang van de regelaar.
Met meerdere installaties heb ik de panelen uit een ander gebouw gehaald waar alles goed werkt om te proberen hetzelfde resultaat te krijgen. Ongeveer 3A invoer en uitvoer.
De regulator (victron) is niet in het geding, aangezien ik deze voor test heb geruild met een andere. Het resultaat is identiek.
Het verplaatsen van de panelen zou een aanzienlijk aantal bomen moeten kappen, en daar ben ik niet zo happig op.
Vandaag zal ik de panelen die de dag ervoor zijn verplaatst weer in elkaar zetten om te zien of ze nog steeds correct werken.
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79121
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10973
Re: Berekening van de doorsnede van de zonnekabel.
Ok meet nu de spanning na de 50 m kabels evenals de in- en uitgangsstroomsterkte ...
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
-
- Econologue expert
- berichten: 13644
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1502
- Neem contact op met:
Re: Berekening van de doorsnede van de zonnekabel.
Normaal, het gaat in dezelfde draadk-nich schrijft:wat merkwaardig is en wat ik niet kan begrijpen, ik heb dezelfde waarde in ampère aan de uitgang van de panelen als aan de ingang van de regelaar.
U zult ook versteld staan dat de uitgangsspanning van het paneel misschien 36 of 40 V is, wat ook normaal is.
Bij zo'n lage spanning plaats je niet zo'n afstand tussen PV en oplader, tenzij je draadsecties zo groot als mijn duim plaatst.
1 x
-
- Modérateur
- berichten: 79121
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10973
Re: Berekening van de doorsnede van de zonnekabel.
Dus waar sluit je aan als je de 3A's meet?
Als het een bijna volle batterij is, kan het zijn dat hij simpelweg niet genoeg A trekt ...
Als het een bijna volle batterij is, kan het zijn dat hij simpelweg niet genoeg A trekt ...
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
Re: Berekening van de doorsnede van de zonnekabel.
Met een multimeter die ik in serie zette op de startlijn van de panelen.
Het resultaat is identiek aan dat van de toezichthouder.
Vandaag is het niet mooi weer, het is stormachtig weer, ik zal de waarden niet kunnen opnemen.
Als ik met een MPPT-regelaar naar 48 volt ga, hoeveel moet de kabelsectie dan zijn om te werken?
Het resultaat is identiek aan dat van de toezichthouder.
Vandaag is het niet mooi weer, het is stormachtig weer, ik zal de waarden niet kunnen opnemen.
Als ik met een MPPT-regelaar naar 48 volt ga, hoeveel moet de kabelsectie dan zijn om te werken?
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79121
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10973
Re: Berekening van de doorsnede van de zonnekabel.
Nee, ik bedoelde: wat wordt er op het zonnestelsel aangesloten als je meet?
Ik vermoed dat je meet met een multimeter ...
Ik vermoed dat je meet met een multimeter ...
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
-
- Modérateur
- berichten: 79121
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10973
Re: Berekening van de doorsnede van de zonnekabel.
k-nich schrijft:Als ik met een MPPT-regelaar naar 48 volt ga, hoeveel moet de kabelsectie dan zijn om te werken?
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... zou S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² worden ... met nog 4% of 2 V spanningsverliezen op 48V .. .zo acceptabel ...
Dus bingo voor jou! 6 mm² zou net genoeg zijn
Anders heb ik zojuist dit document gevonden: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf
De maximaal toelaatbare laagspanningsval is 5%, aanbevolen 2.5% ... Met 4% wordt dit beschouwd als een "niet-professionele" installatie ...
1 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 2 antwoorden
- 3396 bekeken
-
laatste bericht par eulenspi26
Bekijkt laatste berichten
01/08/21, 13:47Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
-
- 3 antwoorden
- 9131 bekeken
-
laatste bericht par ENERC
Bekijkt laatste berichten
05/07/17, 19:23Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
-
- 2 antwoorden
- 25808 bekeken
-
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
08/05/15, 16:35Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
-
- 8 antwoorden
- 5879 bekeken
-
laatste bericht par ik Citro
Bekijkt laatste berichten
09/11/14, 16:05Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
-
- 10 antwoorden
- 13819 bekeken
-
laatste bericht par chatelot16
Bekijkt laatste berichten
04/06/12, 17:04Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 139-gasten