Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
Ik heb een probleem met mijn ketelregeling, waardoor ik onlangs strandde. De ketel start ook als deze warm genoeg is en het tapwater warm is (gekoppeld zonnepaneelsysteem).
Ik heb gemerkt dat de SWW-temperatuur die wordt aangegeven in het menu "algemeen / meetinstructies" totaal niet consistent is (-30,6 ° C terwijl de sonde op de zonneboiler 70 ° C aangeeft).
Ik heb het bedrijf dat onderhoud levert binnengehaald door mijn observaties aan hen uit te leggen. Reactie, na overleg met de Ökofen-distributeur in Chambéry: vervanging van de controller en de regeling, kost ongeveer € 3000.
Een paar maanden geleden is de boilervoeler vervangen omdat het deze keer de boilertemperatuur was die inconsistent was ...
Wat te denken van deze diagnose?
Ik heb gemerkt dat de SWW-temperatuur die wordt aangegeven in het menu "algemeen / meetinstructies" totaal niet consistent is (-30,6 ° C terwijl de sonde op de zonneboiler 70 ° C aangeeft).
Ik heb het bedrijf dat onderhoud levert binnengehaald door mijn observaties aan hen uit te leggen. Reactie, na overleg met de Ökofen-distributeur in Chambéry: vervanging van de controller en de regeling, kost ongeveer € 3000.
Een paar maanden geleden is de boilervoeler vervangen omdat het deze keer de boilertemperatuur was die inconsistent was ...
Wat te denken van deze diagnose?
0 x
-
- Grote Econologue
- berichten: 1111
- Inschrijving: 10/10/13, 16:30
- Plaats: platteland Genève
- x 189
Re: Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
Hallo,
De diagnose lijkt vrij duur ...
Wat is de automaat? het lijkt vreemd om voor te stellen om twee componenten tegelijkertijd te wijzigen.
Om te beginnen zou het nodig zijn om te controleren of de SWW-temperatuursonde correct is aangesloten op de regeling, met een juiste weerstandswaarde.
De diagnose lijkt vrij duur ...
Wat is de automaat? het lijkt vreemd om voor te stellen om twee componenten tegelijkertijd te wijzigen.
Om te beginnen zou het nodig zijn om te controleren of de SWW-temperatuursonde correct is aangesloten op de regeling, met een juiste weerstandswaarde.
2 x
Re: Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
het ruikt naar afzetterij ...
Heeft u een schrijven?
Heeft u een schrijven?
2 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
Re: Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
De controller is een CMP 1.4, deze zit verstopt achter de voorkant van de ketel. Als ik het citaat correct ontcijfer, is het niet compatibel met de nieuwe verordening ...
En ja, ik heb een schrijven, de quote.
Ik vroeg dat een technicus me terug zou bellen voor uitleg.
Het probleem is dat ik zonder boiler, als de zon op is, geen warm water meer heb ... ineens zit ik een beetje vast en heb ik het nodig om snel te gaan. Van daaruit naar wat ze van de gelegenheid gebruik maken om mij op te lichten, ik durf te hopen dat dit niet hun plan is.
En ja, ik heb een schrijven, de quote.
Ik vroeg dat een technicus me terug zou bellen voor uitleg.
Het probleem is dat ik zonder boiler, als de zon op is, geen warm water meer heb ... ineens zit ik een beetje vast en heb ik het nodig om snel te gaan. Van daaruit naar wat ze van de gelegenheid gebruik maken om mij op te lichten, ik durf te hopen dat dit niet hun plan is.
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79323
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11042
Re: Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
Het lijkt mij duidelijk dat dit een probleem is met de temperatuursensor.
Dus controleer of de waarden goed zijn ... aan de ingang van de regeling (waardoor ook de kabel kan worden gecontroleerd)
U kunt een meting uitvoeren met een kopje water dat is verwarmd tot ongeveer 80 ° C en de temperatuur en sondewaarden noteren terwijl deze afkoelt. Vaak zijn de sondes een eenvoudig K-thermokoppel.
Een K-thermokoppel kost minder dan 5 €.
Of het zijn thermistors, dezelfde prijs.
Kijk wat de folder erover zegt.
Niet alle professionals zijn professionals ... in de technische zin van het woord!
Dus controleer of de waarden goed zijn ... aan de ingang van de regeling (waardoor ook de kabel kan worden gecontroleerd)
U kunt een meting uitvoeren met een kopje water dat is verwarmd tot ongeveer 80 ° C en de temperatuur en sondewaarden noteren terwijl deze afkoelt. Vaak zijn de sondes een eenvoudig K-thermokoppel.
Een K-thermokoppel kost minder dan 5 €.
Of het zijn thermistors, dezelfde prijs.
Kijk wat de folder erover zegt.
Niet alle professionals zijn professionals ... in de technische zin van het woord!
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
Re: Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
Helaas ligt het probleem niet bij de sonde. Het is geverifieerd. Het is de automaat die defect is. En aangezien het niet meer klaar is, moet het worden gewijzigd ... En ook het display, aangezien het niet langer compatibel is met de nieuwe PLC.
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79323
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11042
Re: Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
Geverifieerd door wie? Jij of zij?
Het is nogal verbazingwekkend dat een temperatuurregelaar het begeeft bij een temperatuurmeting ... omdat het nog steeds triviaal is en de basis van hun functie!
Ik heb er een die al 40 jaar werkt!
Maar als het echt zo is, open het dan en kijk of er iets op het moederbord is gebrand. Als het gebeurt, is er een variabele kalibratieweerstand of een weerstand aan het rommelen ... Dat is eenvoudig te veranderen.
Okofen is een serieus bedrijf, ik denk dat je ze kunt vragen naar het schakelschema ... kijk of ze nog een model of moederbord op voorraad hebben ...
Anders, als het ingewikkelder is, kijk dan eens naar de microlasherstellers in uw omgeving ... die kunnen wonderen verrichten voor enkele tientallen euro's!
Persoonlijk was ik in staat om een playstation te repareren waarvan de HDMI-chip was verknoeid ... voor € 30 veranderde de man de HDMI-chip in mij!
Het is nogal verbazingwekkend dat een temperatuurregelaar het begeeft bij een temperatuurmeting ... omdat het nog steeds triviaal is en de basis van hun functie!
Ik heb er een die al 40 jaar werkt!
Maar als het echt zo is, open het dan en kijk of er iets op het moederbord is gebrand. Als het gebeurt, is er een variabele kalibratieweerstand of een weerstand aan het rommelen ... Dat is eenvoudig te veranderen.
Okofen is een serieus bedrijf, ik denk dat je ze kunt vragen naar het schakelschema ... kijk of ze nog een model of moederbord op voorraad hebben ...
Anders, als het ingewikkelder is, kijk dan eens naar de microlasherstellers in uw omgeving ... die kunnen wonderen verrichten voor enkele tientallen euro's!
Persoonlijk was ik in staat om een playstation te repareren waarvan de HDMI-chip was verknoeid ... voor € 30 veranderde de man de HDMI-chip in mij!
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
Re: Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
Helemaal mee eens ....
WIJ willen dat je dingen gelooft, en als we het niet weten, is het gemakkelijker om een hele module te veranderen dan om de "zekering" te vervangen ...
31 jaar geleden, op een auto, hydraulische koppeling, kreeg ik te horen, zender en ontvanger HS ...
Destijds 20 cent francs ...
WIJ willen dat je dingen gelooft, en als we het niet weten, is het gemakkelijker om een hele module te veranderen dan om de "zekering" te vervangen ...
31 jaar geleden, op een auto, hydraulische koppeling, kreeg ik te horen, zender en ontvanger HS ...
Destijds 20 cent francs ...
1 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
Re: Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
Je hebt gelijk, het is pijnlijk om niets te kunnen laten repareren. Het probleem is dat de tijd tegen mij is. Ik ga op vakantie en als de zon minder aanwezig is als ik terugkom, meer warm water!
Heeft iemand enig idee hoe we deze sonde kunnen testen? Waar zijn de verbindingen? op welke terminal? Wat moeten we voor waarde vinden? Als het een TCK is, kan ik er een meten die functioneel is, ik gebruik hem in mijn werk, maar ik heb geen PT100-sonde bij de hand.
Heeft iemand enig idee hoe we deze sonde kunnen testen? Waar zijn de verbindingen? op welke terminal? Wat moeten we voor waarde vinden? Als het een TCK is, kan ik er een meten die functioneel is, ik gebruik hem in mijn werk, maar ik heb geen PT100-sonde bij de hand.
0 x
Re: Pellematic S15 - Pelletronic + regelfout
Als er een thermostaat op de ketel zit, laat de ketel dan permanent werken door de regeling te omzeilen. Het wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de temperatuur is bereikt, in afwachting van reparatie van de regeling.
0 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 15 antwoorden
- 1928 bekeken
-
laatste bericht par izentrop
Bekijkt laatste berichten
14/12/23, 10:52Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
-
- 1 antwoorden
- 1110 bekeken
-
laatste bericht par Remundo
Bekijkt laatste berichten
02/10/23, 10:46Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
-
- 2 antwoorden
- 1239 bekeken
-
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
02/10/23, 12:41Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
-
- 11 antwoorden
- 2795 bekeken
-
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
21/06/23, 12:11Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
-
- 7 antwoorden
- 1685 bekeken
-
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
28/03/23, 21:21Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 116-gasten