Hallo, ik heb al 2 jaar een mppt-regelaar van 30A, voor 3 zonnepanelen elk 12V 110W. En mijn 130 A/H-batterij was, toen de zon eenmaal onderging, slechts voor 65 of 70% opgeladen, zelfs als het de hele dag mooi weer was geweest en de regelaar de lading afsneed toen de batterij vol was. Ik vond het al vreemd dat de accuspanning terugvalt naar 12.5 V / 65 of 70% (accu met langzame ontlading). Ik heb een nieuwe batterij van hetzelfde type geplaatst en het fenomeen is hetzelfde. Het is dus normaal dat een batterij slechts voor 70% is opgeladen, of de controller is verkeerd geconfigureerd. Als de lading vol is, stuurt hij het overschot naar een 4W 12V-lamp die ik erin doe (ik heb er niets anders op te zetten), maar het rare is dat deze lamp blijft branden als ik op de batterij teken, terwijl hij zou moeten sluiten uit en de regelaar hervat het opladen. Hij pakt het goed op, maar het lampje blijft branden. Normaal?
Ik heb de regelaar zo geconfigureerd dat hij de belasting onderbreekt zodra 13.8V (PV UIT) in de batterij is bereikt
Maar ik begrijp de relatie niet met de LOAD ON bij 12.8 V en de LOAD-OFF bij 10.8 V
Op de foto is de lading 78% omdat de dag is aangebroken maar de lucht grijs is (slechts 2A stroom)
Dus hoe configureer ik mijn ademautomaat correct? Omdat ik de intuïtie heb dat hij me al 2 batterijen heeft geschoten, en met een nieuwe wil ik niet opnieuw beginnen.
Dank aan u.
Help om mijn regelaar te configureren
Re: Hulp bij het configureren van mijn controller
Ik denk dat je verwarring hebt veroorzaakt: de "LOAD" -aansluitingen zijn niet bedoeld om een aangedreven apparaat aan te sluiten in geval van overbelasting, maar om aan te sluiten wat je nodig hebt om van stroom te voorzien (in plaats van ze rechtstreeks op de batterij aan te sluiten).darwenn schreef:Als de lading vol is, stuurt hij het overschot naar een 4W 12V-lamp die ik heb geplaatst (ik heb er niets anders op te zetten), maar het rare is dat deze lamp blijft branden als ik op de batterij teken, terwijl hij zou moeten uitschakelen en de regelaar hervat het opladen. Hij pakt het goed op, maar het lampje blijft branden. Normaal?
Een PV-regelaar heeft (in tegenstelling tot een windturbine) bij overbelasting geen dissipatiesysteem nodig, maar stopt gewoon met opladen van de batterij.
Let op het beschikbare vermogen op de LOAD-klemmen als u grote verbruikers gebruikt...
Voor een loodaccu is de volle lading meer dan 14V. (14,4V in het algemeen). Dat zou kunnen verklaren waarom je batterij nooit vol is.darwenn schreef:Ik heb de regelaar zo geconfigureerd dat hij de belasting onderbreekt zodra 13.8V (PV UIT) in de batterij is bereikt
Het moet overeenkomen met de ontlaadveiligheidsdrempels: als de batterij daalt tot 10,8V, worden de op LOAD aangesloten verbruikers gestopt (om de batterij niet te beschadigen) en worden ze pas weer gevoed als deze weer boven 12,8V komtdarwenn schreef:Maar ik begrijp de relatie niet met de LOAD ON bij 12.8 V en de LOAD-OFF bij 10.8 V
0 x
Re: Hulp bij het configureren van mijn controller
Bedankt Gaston
Ah oké. Dus ik moet de PV OFF-instelling op 14.4V zetten en niet op 13.8V, toch?
Aan de andere kant maak ik me zorgen over de LOAD uitgang, want dat zou betekenen dat ik op deze uitgang mijn 12V -> 220V omvormer moet aansluiten Klopt dat (want momenteel direct op de accu aangesloten)? Ik heb een 10 vierkante draadsectie, het is een 1500W converter. Kan ik hem nog steeds aansluiten op de LOAD-uitgang? Wetende dat ik nooit meer dan 300W tegelijkertijd verbruik (in de zomer)?
Ah oké. Dus ik moet de PV OFF-instelling op 14.4V zetten en niet op 13.8V, toch?
Aan de andere kant maak ik me zorgen over de LOAD uitgang, want dat zou betekenen dat ik op deze uitgang mijn 12V -> 220V omvormer moet aansluiten Klopt dat (want momenteel direct op de accu aangesloten)? Ik heb een 10 vierkante draadsectie, het is een 1500W converter. Kan ik hem nog steeds aansluiten op de LOAD-uitgang? Wetende dat ik nooit meer dan 300W tegelijkertijd verbruik (in de zomer)?
0 x
Re: Hulp bij het configureren van mijn controller
Het beste zou zijn om aan de hand van de kenmerken van uw accu te controleren wat de maximale laadspanning is.darwenn schreef:Ah oké. Dus ik moet de PV OFF-instelling op 14.4V zetten en niet op 13.8V, toch?
Naar mijn mening ondersteunt de LOAD-output geen 1500W, en waarschijnlijk amper 300W.darwenn schreef:Aan de andere kant maak ik me zorgen over de LOAD uitgang, want dat zou betekenen dat ik op deze uitgang mijn 12V -> 220V omvormer moet aansluiten Klopt dat (want momenteel direct op de accu aangesloten)? Ik heb een 10 vierkante draadsectie, het is een 1500W converter. Kan ik hem nog steeds aansluiten op de LOAD-uitgang? Wetende dat ik nooit meer dan 300W tegelijkertijd verbruik (in de zomer)?
Als u wilt profiteren van de beveiliging die de regelaar biedt, kunt u de LOAD-uitgang gebruiken om een relais (of vergelijkbaar) van stroom te voorzien dat de omvormer uitschakelt wanneer de accuspanning daalt. Het is ook mogelijk dat deze automatische uitschakeling al in de omvormer bestaat. In dit geval hoeft u alleen de LOAD-uitvoer te negeren.
0 x
Re: Hulp bij het configureren van mijn controller
Ja, de omvormer schakelt automatisch uit vanaf een bepaalde drempel en gaat aan zodra de batterij is opgeladen, daarom ben ik nooit geïnteresseerd geweest in deze LOAD-uitgang.
0 x