Hallo iedereen.
Ik wil graag dat mijn pelletketel niet zo vaak vuurt als nu. Het verschil is inderdaad 3 ° (voorbeeld: de ketel ingesteld op 70 ° stopt daarom bij 70 ° en start opnieuw op 67 °).
Ik geef aan dat het differentieel niet kan worden aangepast in de parameters van het beveiligde menu van de elektronische kaart van de ketel.
Deze instellingen zijn dus niet geschikt voor het beheren van een buffertank.
Ik zocht tevergeefs naar een thermostaat met een groot differentieel (stijl 40 ° of meer) die het lukte, maar onmogelijk te vinden was.
Ik ontdekte dus terwijl ik zocht dat een Arduino-assemblage met al mijn vereisten kon worden uitgevoerd, maar gezien de complexiteit in mijn ogen van dit bedrijf, voel ik me niet in staat om een dergelijke assemblage uit te voeren.
Daarom roep ik een Arduino-specialist op die me zou willen helpen door dit project te coderen.
Natuurlijk zullen we samen een arrangement vinden.
Ik zal hieronder mijn beste wensen voor dit project beschrijven.
Ik wil de T ° -sonde (hierna sonde N ° 1 genoemd) houden die de uitschakeling van de ketel beheert op de T ° die is geprogrammeerd op de ketelbeheerkaart.
Mijn idee is om een DS18B20-sonde (sonde N ° 2 genoemd) te installeren op dezelfde plaats waar sonde N ° 1 is ondergebracht, die de voeding van het algemene circuit van de ketel zal onderbreken wanneer de T ° identiek is aan sonde N ° 1 .
Voor deze uitschakeling moet een instelbare tijdsvertraging (van 1 tot 10 min) worden voorzien om de ketel de tijd te geven om zijn warmte- en asverwijderingscyclus te voltooien.
Een DS18B20 N ° 3 sonde zal op de buffertank worden geïnstalleerd om het herstarten van de ketel te beheren door het algemene keteltoevoercircuit te sluiten wanneer de tank T ° een lage waarde bereikt (bijv.35 °) .
Een LCD-scherm is nodig om alle waarden van de sondes, het tempo te bekijken en via dit scherm via opdrachtknoppen deze parameters te kunnen wijzigen zonder tussen te komen in de codering van het arduino-programma, het zou de beste zijn, maar ik doe het niet niet weten of het mogelijk is.
Bedankt aan alle lezers.
Temperatuurbeheer tussen een pelletketel en een buffertank.
Re: temperatuurbeheer tussen een pelletketel en een buffertank.
Waarschuwing. Je lijkt een probleem te hebben: condens in de ketel.
De regeling van pelletketels (hun elektronische kaart) zorgt er namelijk voor dat de temperatuur van de ketels (wisselaars, interne waterreserve) niet onder de 60 ° zakt. Hieronder zouden de "dampen" in de wisselaars condenseren, met vorming van bister en risico op corrosie op de lange termijn. Het kan het ketellichaam doorboren!
Dus het gedeelte gereserveerd voor technici voorziet in een instelling van de uitschakeltemperatuur, in de richting van 70 ° (die naar 75 ° kan worden geschoven, maar niet te veel moet duwen als de opbrengst daalt!), En herstarten naar 65 ° (wetende dat in de aanvraagfase, de tijd dat de pellets opnieuw worden ontstoken, enz ... de interne temp van de ketel in het algemeen verder daalt omdat de opnames doorgaan) ... Maar we kunnen ook, millimetergewijs, afhankelijk van de reactie van de 'installatie (die afhankelijk is van de hoeveelheid water, de snelheid van de circulators, enz ...) past dit minimum aan. Je moet niet te veel flirten met de 55 ° bij de wisselaars, voordat hij weer omhoog gaat.
Dus of je ketel de jojo doet, misschien normaal of niet ...
In elk geval kan het verwijderen van de jojo zonder andere voorzorgsmaatregelen riskant zijn.
Wat je in principe nodig hebt:
a) laat uw ketel tussen zijn twee uitersten drijven, gecompromitteerd om zowel een goede prestatie te hebben (temp niet te hoog), deeltjes die droog blijven, zich niet ophopen en worden geëvacueerd door het reinigingssysteem van de wisselaars, en afwezigheid van corrosieve condensaties (daarom nooit te lage temperaturen) ...
Hiervoor moduleren pelletketels (ze passen hun vermogen aan de vraag aan) en drijven wanneer de vraag te betrouwbaar is en ze niet zoveel kunnen laten vallen (we zouden dan pellets hebben die worden verbruikt, zonder daadwerkelijk te verwarmen en vervuilen lot).
b) binnen deze twee limieten is het noodzakelijk om de overdracht naar de buffer te beheren wanneer die er is, door de pomp te beheren; sommige ketelmodellen hebben speciale poorten (vaak geïdentificeerd in UW - Duitse initialen voor transferpompen), met adequate instellingen (heterosis, timers, enz.) ...
c) bij afwezigheid van een systeem dat wordt geleverd door de elektronische printplaat van de ketel (wat verrassend zou zijn, of dan een zeer low-end model?), volstaat het om deze transferpomp te regelen met een hoge en lage sonde in de buffer; wanneer u bovenaan de minimum temperatuur bereikt die nodig is voor verwarming (bijvoorbeeld 50 °), is de transferpomp ingeschakeld; door koud retour en warmtapwateronttrekking uit de ketel daalt de interne temperatuur van de ketel; het automatisme hiervan laat het beginnen; als u onder 60 ° gaat, moet de interne ketelsonde uw pomp uitschakelen om de ketel te beschermen; anders wordt de warmte overgedragen aan de buffer, totdat u onderaan de buffer, lage buffersonde, het maximum van de ketel nadert (70 °); een beetje eerder moet je de ketel uitschakelen en de transferpomp een beetje verlaten om de laatste calorieën te recupereren ...
Normaal gesproken, als uw buffer goed is berekend, bent u een paar uur stil, boiler uit (maar heet, niet om te condenseren).
Wanneer de buffer leeg is, komt het koude front in de buffer aan bij de hoge sensor, die de temperatuurdaling detecteert en die de ketel opnieuw start ...
Normaal gesproken beheren de goede elektronische kaarten dit, met een adequate configuratie. Men moet geef de ketel aan dat er een buffer isen configureer alles dienovereenkomstig.
De regeling van pelletketels (hun elektronische kaart) zorgt er namelijk voor dat de temperatuur van de ketels (wisselaars, interne waterreserve) niet onder de 60 ° zakt. Hieronder zouden de "dampen" in de wisselaars condenseren, met vorming van bister en risico op corrosie op de lange termijn. Het kan het ketellichaam doorboren!
Dus het gedeelte gereserveerd voor technici voorziet in een instelling van de uitschakeltemperatuur, in de richting van 70 ° (die naar 75 ° kan worden geschoven, maar niet te veel moet duwen als de opbrengst daalt!), En herstarten naar 65 ° (wetende dat in de aanvraagfase, de tijd dat de pellets opnieuw worden ontstoken, enz ... de interne temp van de ketel in het algemeen verder daalt omdat de opnames doorgaan) ... Maar we kunnen ook, millimetergewijs, afhankelijk van de reactie van de 'installatie (die afhankelijk is van de hoeveelheid water, de snelheid van de circulators, enz ...) past dit minimum aan. Je moet niet te veel flirten met de 55 ° bij de wisselaars, voordat hij weer omhoog gaat.
Dus of je ketel de jojo doet, misschien normaal of niet ...
In elk geval kan het verwijderen van de jojo zonder andere voorzorgsmaatregelen riskant zijn.
Wat je in principe nodig hebt:
a) laat uw ketel tussen zijn twee uitersten drijven, gecompromitteerd om zowel een goede prestatie te hebben (temp niet te hoog), deeltjes die droog blijven, zich niet ophopen en worden geëvacueerd door het reinigingssysteem van de wisselaars, en afwezigheid van corrosieve condensaties (daarom nooit te lage temperaturen) ...
Hiervoor moduleren pelletketels (ze passen hun vermogen aan de vraag aan) en drijven wanneer de vraag te betrouwbaar is en ze niet zoveel kunnen laten vallen (we zouden dan pellets hebben die worden verbruikt, zonder daadwerkelijk te verwarmen en vervuilen lot).
b) binnen deze twee limieten is het noodzakelijk om de overdracht naar de buffer te beheren wanneer die er is, door de pomp te beheren; sommige ketelmodellen hebben speciale poorten (vaak geïdentificeerd in UW - Duitse initialen voor transferpompen), met adequate instellingen (heterosis, timers, enz.) ...
c) bij afwezigheid van een systeem dat wordt geleverd door de elektronische printplaat van de ketel (wat verrassend zou zijn, of dan een zeer low-end model?), volstaat het om deze transferpomp te regelen met een hoge en lage sonde in de buffer; wanneer u bovenaan de minimum temperatuur bereikt die nodig is voor verwarming (bijvoorbeeld 50 °), is de transferpomp ingeschakeld; door koud retour en warmtapwateronttrekking uit de ketel daalt de interne temperatuur van de ketel; het automatisme hiervan laat het beginnen; als u onder 60 ° gaat, moet de interne ketelsonde uw pomp uitschakelen om de ketel te beschermen; anders wordt de warmte overgedragen aan de buffer, totdat u onderaan de buffer, lage buffersonde, het maximum van de ketel nadert (70 °); een beetje eerder moet je de ketel uitschakelen en de transferpomp een beetje verlaten om de laatste calorieën te recupereren ...
Normaal gesproken, als uw buffer goed is berekend, bent u een paar uur stil, boiler uit (maar heet, niet om te condenseren).
Wanneer de buffer leeg is, komt het koude front in de buffer aan bij de hoge sensor, die de temperatuurdaling detecteert en die de ketel opnieuw start ...
Normaal gesproken beheren de goede elektronische kaarten dit, met een adequate configuratie. Men moet geef de ketel aan dat er een buffer isen configureer alles dienovereenkomstig.
1 x
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 106-gasten