Okofen PES210 schroefbrander




par MARTIN5335 » 07/01/23, 11:32

Bonjour à tous,

ik ben dit forum maanden bezig geweest met het afstellen van mijn Okofen PES210 ketel.
Ik ben blij dat ik in dit systeem heb geïnvesteerd en uw uitwisseling van ervaringen is erg nuttig.

Ik woon in 53, een huis van 140 m² met radiator.
Huidig ​​weer: 10/12° buiten, we verbruiken 7,5 kg/dag voor een constante 19° binnen.

Ik heb een kromme vorm op de PE1 t op branderschroef wat mij doet afvragen.
Sterker nog, dat heb ik twee toppen voor / na de verwarming die ik niet weet uit te leggen.

Is het een probleem ? Verkeerde instelling...

100.jpg
Kromme OKOFEN 23-01-07
100.jpg (94.75 KB) keer bekeken 1611


Bij voorbaat dank.
1 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen PES210 branderschroef




par Pilpoill » 07/01/23, 12:23

Hallo,

Dit is normaal, voor de ontsteking zijn er twee vijzelcycli om pellets aan te voeren en voor het doven twee cycli, maar deze keer om de vijzel te ledigen.
0 x
MARTIN5335
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 4
Inschrijving: 07/01/23, 10:59
x 1

Re: Okofen PES210 branderschroef




par MARTIN5335 » 07/01/23, 13:11

Bedankt voor het logische antwoord.
Het pellettoevoerkanaal laadt en lost dus.
0 x

 