Bereken uw momentane verwarmingsvermogensbehoefte uit de DPE

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
FabricePaille
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 11
Inschrijving: 11/11/21, 10:07
Plaats: 69 Loire-sur-Rhône
x 7

Bereken uw momentane verwarmingsvermogensbehoefte uit de DPE




par FabricePaille » 28/11/21, 11:22

Dag

De DPE biedt aan om de geschatte evaluatie van het energieverbruik van een gebouw te kennen. Maar met een zeer eenvoudige berekening biedt het ook de mogelijkheid om de behoefte aan stroom bij de lage grenstemperatuur te kennen, om de impact van werk te bepalen. Belangrijke waarden voor het dimensioneren van warmteafgevers.

1) Terugwinning van jaarlijks verwarmingsverbruik:

Zoek in uw DPE, in de kolom finaal energieverbruik, de stookwaarde A op in kW.h / jaar

Bijvoorbeeld A = 4928 kW.h / jaar

2) Verzamel je DJU:

Ga naar de site https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
Selecteer het weerstation voor uw afdeling.
Klik op de pijl naar rechts.
Neem de "energieprofessional" en "verwarming" berekening met een temperatuur van 18 ° C
Selecteer de datum van 1/10/19 tot 31/05/2020 (de cijfers zijn pas 6 maanden te laat openbaar, maar we kunnen ervan uitgaan dat de winters vergelijkbaar zijn).
Accepteer de gebruiksvoorwaarden en start de simulatie.
Tel de totalen bij elkaar op (u moet een getal tussen 1000 en 3000 hebben): B
B is uw verenigde graden van dag tot jaar met de eenheid ° C / dag.jaar

Bijvoorbeeld B = 1800 ° C / dag.jaar

3) Bereken de energiebehoefte C:

C = (A / B) x1000 / 24
C is uw energiebehoefte in w/°C. Dat wil zeggen dat dit cijfer uw stroombehoefte uitdrukt ten opzichte van het verschil tussen uw binnentemperatuur en buitentemperatuur.

Bijvoorbeeld C = (4928/1800) x (1000/24) = 114 w / ° C

4) Bepaal de ondergrenstemperatuur:

Let op de hoogte van uw huis, aangegeven op pagina 5 van de DPE
Ga naar de kaart:
https://elyotherm.fr/images/articles/ca ... otherm.jpg
Bepaal met behulp van deze kaart en uw hoogte D, uw ondergrenstemperatuur in ° C.

5) Bereken uw stroombehoefte Pmax

Het maximale vermogen komt overeen met het maximale verlies, dus met de vermogensbehoefte van je frame in de koudste tijd van het jaar. Deze gegevens zijn cruciaal omdat het het minimale vermogen is dat moet worden geïnstalleerd, zodat uw huis niet in temperatuur daalt.
Pmax (w) = Cx (18-D)

Bijvoorbeeld: Pmax (w) = 114x (18- (-10)) = 114 x 28 = 3192 w

6) bereken uw totale U.

De globale U komt overeen met de algehele geleidbaarheid van uw frame. Het belang bij de DPE is om elke U van de muur te vergelijken met uw totale U. Op deze manier zou het raadzaam zijn om als prioriteit de hoge U te werken, die uw belangrijkste verliescentra zijn.
Het eerste is om de muren naar buiten toe te voegen, S in m2.

U globaal = C / S in W / m2 ° C

Bijvoorbeeld: Als S = 238 m2
U algemeen = 114/238 = 0,48 W / m2 ° C

7) je frame evolueert.

Als uw frame verandert, kunt u de behoefte opnieuw berekenen zonder dat uw DPE opnieuw moet worden gedaan.
U isoleert bijvoorbeeld uw plafond van 75m2 met een U = 2,5 w/m2 °C (zonder isolatie). Je legt 30 cm isolatie en verlaagt de U tot 0,13 w/m2 °C
Gain = Oppervlakte x (oude U - nieuwe U) x B x24 / 1000

Bijvoorbeeld: Versterking = 75 x (2,5 - 0,13) x1800 x 24/1000 = 7879 kW.h

Nieuw jaarlijks eindverbruik verwarming = Oud jaarlijks eindverbruik verwarming - Winst

8) Thermomix

Er is gratis software op internet om uw verwarmings- en warmwateroplossingen te vergelijken.
U kent uw verwarmingsbehoeften al.
Voor uw tapwaterbehoefte vindt u deze onder de term Uitloop op de laatste pagina. Als uw boiler ver van uw badkamer staat, heeft u een Rd (verdelingsrendement) van 0,8. Uw behoefte aan warm tapwater wordt dus Uitloop / 0,8.

https://www.thermix.org/

Let op Thermix vraagt ​​naar de energieopbrengsten van elke oplossing. Neem voor een thermodynamische boiler, een omkeerbare airconditioner of een warmtepomp de SCOP en vermenigvuldig deze met 100.

Een SCOP van 5,2 komt bijvoorbeeld overeen met 520%

Goede berekeningen allemaal

Fabrice
http://maison.electrique.free.fr/
0 x
 


  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht

Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."

Wie is er online?

Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 310-gasten