Hallo,
Mijn warmstooklijn ziet er goed uit op mijn pelletketel als het droog weer is. Aan de andere kant, zodra de regen komt, heb ik de indruk dat het niet langer "sterk" genoeg is om mij 19 ° te geven: is dit normaal?
Hartelijk dank voor uw feedback.
Philippe.
Stooklijn bij nat weer
-
- Ik leer econologic
- berichten: 39
- Inschrijving: 01/03/18, 14:49
Re: Stooklijn bij nat weer
de stookhelling heeft niet veel te maken met vochtigheid.
de thermische verliezen van een gebouw zijn in eerste benadering evenredig met het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
een beetje opgevoed in het geval van wind maar vochtigheid, ik zie het niet.
echter, thermisch comfort is een functie van vochtigheid.
de thermische verliezen van een gebouw zijn in eerste benadering evenredig met het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
een beetje opgevoed in het geval van wind maar vochtigheid, ik zie het niet.
echter, thermisch comfort is een functie van vochtigheid.
0 x
-
- Ik leer econologic
- berichten: 39
- Inschrijving: 01/03/18, 14:49
Re: Stooklijn bij nat weer
Ah ja Dirk precies de wind begeleidt de regen heel vaak thuis ... Dus het kan de innerlijke T ° verlagen met dezelfde stooklijn?
0 x
Re: Stooklijn bij nat weer
Het is mogelijk dat de natte wanden (een beetje) de thermische verliezen verhogen in vergelijking met droge wanden (voor de ramen is het effect gevoelig).Dirk Pitt schreef:een beetje opgevoed in het geval van wind maar vochtigheid, ik zie het niet.
Ja, zonder twijfel.Phil532140 schreef:Ah ja Dirk precies de wind begeleidt de regen heel vaak thuis ... Dus het kan de innerlijke T ° verlagen met dezelfde stooklijn?
De enige manier om een constante temperatuur in alle buitenomstandigheden te garanderen, is de kamerthermostaat die bij een ketel hoort (een beetje) die krachtiger is dan nodig.
De andere methoden (externe sondes, stooklijn, ...) maken het mogelijk om het verbruik te minimaliseren, maar tegen de prijs van de benadering bij de regeling van de binnentemperatuur.
0 x
Re: Stooklijn bij nat weer
Gaston schreef:De enige manier om een constante temperatuur in alle buitenomstandigheden te garanderen, is de kamerthermostaat die bij een ketel hoort (een beetje) die krachtiger is dan nodig.
De andere methoden (externe sondes, stooklijn, ...) maken het mogelijk om het verbruik te minimaliseren, maar tegen de prijs van de benadering bij de regeling van de binnentemperatuur.
Precisie: de kracht heeft alleen invloed op de snelheid van temperatuurstijging in het huis, behalve de bekende onderbepaling die zeer zeldzaam is.
om een sprekend beeld te maken: het huis is een doorboorde emmer die de ketel op een bepaald vullingsniveau onderhoudt.
in de meeste gevallen, behalve in een zeer koud en zeer slecht geïsoleerd huis, is het vermogen van de ketel voldoende om een "niveau" in de doorboorde emmer te behouden. aan de andere kant kan het min of meer snel zijn om dit niveau te bereiken als u van een lager niveau komt (bijvoorbeeld 's nachts verlaagd)
de kamerthermostaat zou een niveau-sonde zijn.
op een regeling met externe sonde, is het noodzakelijk om goed na te denken om de invloedcoëfficiënt van de INNER-sonde te regelen.
[edit: Did67 om een quote-tag te repareren. Geen verandering van tekst]
1 x
Re: Stooklijn bij nat weer
1) Als de comfortdaling aanzienlijk is bij wind, moet je je afvragen of er sprake is van "lekkages" door tocht (frames met een slechte verbinding?).
Hieraan kan worden toegevoegd dat bijvoorbeeld aan het westen blootgestelde wanden, getroffen door de regen, kouder zijn aan het oppervlak door verdamping van water. Het feit dat de externe sonde, geplaatst in het droge, meestal in het noorden, ook niet waarneemt.
Deze twee extra bronnen van verliezen brengen de regeling in de kool, omdat het altijd berekent op basis van de enige gegevens die het heeft, de temperatuur in het noorden en de droge!
2) Inderdaad, de externe sensor neemt deze extra lekken niet waar en corrigeert de resulterende daling in temp.
3) Vandaar ook de interesse om een interne kamersensor te hebben, die de waargenomen afwijking "corrigeert".
Om de metafoor van de lekkende emmer opnieuw te nemen, vergroten de fenomenen aangegeven in 1 ° het gat, dus de lekken, maar het systeem weet het niet, en pompt altijd dezelfde berekende hoeveelheid water: het niveau daalt!
Hieraan kan worden toegevoegd dat bijvoorbeeld aan het westen blootgestelde wanden, getroffen door de regen, kouder zijn aan het oppervlak door verdamping van water. Het feit dat de externe sonde, geplaatst in het droge, meestal in het noorden, ook niet waarneemt.
Deze twee extra bronnen van verliezen brengen de regeling in de kool, omdat het altijd berekent op basis van de enige gegevens die het heeft, de temperatuur in het noorden en de droge!
2) Inderdaad, de externe sensor neemt deze extra lekken niet waar en corrigeert de resulterende daling in temp.
3) Vandaar ook de interesse om een interne kamersensor te hebben, die de waargenomen afwijking "corrigeert".
Om de metafoor van de lekkende emmer opnieuw te nemen, vergroten de fenomenen aangegeven in 1 ° het gat, dus de lekken, maar het systeem weet het niet, en pompt altijd dezelfde berekende hoeveelheid water: het niveau daalt!
2 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 1 antwoorden
- 2915 bekeken
-
laatste bericht par yves67
Bekijkt laatste berichten
27/11/22, 11:29Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 5 antwoorden
- 2943 bekeken
-
laatste bericht par Pilpoill
Bekijkt laatste berichten
18/11/21, 20:45Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 81 antwoorden
- 82307 bekeken
-
laatste bericht par stef1
Bekijkt laatste berichten
12/12/15, 18:09Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 114 antwoorden
- 75408 bekeken
-
laatste bericht par dhaulagiri
Bekijkt laatste berichten
23/02/11, 14:58Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 0 antwoorden
- 2011 bekeken
-
laatste bericht par Xian
Bekijkt laatste berichten
15/02/09, 15:29Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 393-gasten