Linky meter: Operating en handleiding?
gepubliceerd: 10/06/10, 14:29
Na deze discussie op vervanging van elektromechanische ERDF / EDF-meters door elektronica, Ik creëer dit onderwerp om de werking van deze nieuwe generatie tellers, genaamd Linky!, Iets beter te kennen.
Dit onderwerp is technisch en heeft als doel de functies en voordelen van deze nieuwe meters te begrijpen, maar ook de risico's en misbruiken die deze functies kunnen opleveren! In dit opzicht zullen we dit interessante artikel al lezen http://www.bastamag.net/article890.html een overzicht van de Zweedse en Italiaanse gevallen (bedankt Gegyx)
Met betrekking tot de controverse over de kosten van het vervangen van meters, refereer je naar het originele onderwerp: https://www.econologie.com/forums/compteurs- ... t9744.html
Dus ik begin info te verzamelen met een heel algemeen uittreksel van S&V uit januari 2010:
Een datasheet van een elektronische meter van Siemens is hier beschikbaar. Het toont de belangrijkste functies van de elektronische meter, inclusief de "externe" communicatie die de belangrijkste is.
Eerste vraag, wat is de lijn met informatie-link?
De telefoonlijn of de elektriciteitsleiding? En in het geval van communicatie pech? We snijden de stroom?
Volgens dit diagram is het een hybride systeem dat de elektrische stroomlijn gebruikt tot een relais dat GPRS passeert na:
Fragment uit het datasheet hierboven:
Er zijn enkele piraten die plezier zullen hebben! Om zo te volgen ...
Dit onderwerp is technisch en heeft als doel de functies en voordelen van deze nieuwe meters te begrijpen, maar ook de risico's en misbruiken die deze functies kunnen opleveren! In dit opzicht zullen we dit interessante artikel al lezen http://www.bastamag.net/article890.html een overzicht van de Zweedse en Italiaanse gevallen (bedankt Gegyx)
Met betrekking tot de controverse over de kosten van het vervangen van meters, refereer je naar het originele onderwerp: https://www.econologie.com/forums/compteurs- ... t9744.html
Dus ik begin info te verzamelen met een heel algemeen uittreksel van S&V uit januari 2010:
Een datasheet van een elektronische meter van Siemens is hier beschikbaar. Het toont de belangrijkste functies van de elektronische meter, inclusief de "externe" communicatie die de belangrijkste is.
Eerste vraag, wat is de lijn met informatie-link?
De telefoonlijn of de elektriciteitsleiding? En in het geval van communicatie pech? We snijden de stroom?
Volgens dit diagram is het een hybride systeem dat de elektrische stroomlijn gebruikt tot een relais dat GPRS passeert na:
Fragment uit het datasheet hierboven:
6.2.2 Kenmerken van de link
Het communicatieprincipe is een amplitudemodulatie in alles of niets van een drager bij 50 kHz. De logica is negatief.
- een bit uitgezonden bij "0" komt overeen met de aanwezigheid van een drager gedurende de overeenkomstige tijd.
- een bit verzonden op "1" komt overeen met de afwezigheid van een drager gedurende de overeenkomstige tijd.
Na demodulatie vinden we een conventionele asynchrone link waarvan de kenmerken
zijn de volgende:
- transmissiesnelheid 1200 bits / s
- codering van alle informatie in ASCII-formaat (zichtbaar)
-> 7 bits om een ASCII-teken te vertegenwoordigen
-> 1 pariteitsbit, even pariteit (even)
- een startbit voor elk logisch "0" -teken
- een stopbit na elk logisch "1" -teken
Er zijn enkele piraten die plezier zullen hebben! Om zo te volgen ...