Linky installatie op een houten plank: slecht vakmanschap met risico op brand en gevaar voor het leven van anderen!

Hi-tech elektronische en computerapparatuur en internet. Beter gebruik van elektriciteit, te helpen met het werk en de specificaties, apparatuur selectie. Presentaties armaturen en plannen. Golven en elektromagnetische vervuiling.
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79290
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11025

Linky installatie op een houten plank: slecht vakmanschap met risico op brand en gevaar voor het leven van anderen!




par Christophe » 19/11/19, 20:19

Als uw Linky is geïnstalleerd op een houten steun (wat het ook is), dan bestaat er brandgevaar omdat het niet voldoet aan de technische specificatie van het EFRO voor de installatie van Linky-meters. ... neem daarom zo snel mogelijk contact op met ENEDIS om hen op de hoogte te stellen van de installatiefout door hen de volgende .pdf te tonen:

Implementatie van bedieningspanelen volgens technische specificatie ERDF-CPT-M & S-CDC-11006 (oorspronkelijk bestand genaamd: Sequelec_Fiche_19_2016.pdf)

implementatie-van-controlepanelen.pdf
(1.72 miljoen) Downloaded keer 1883


Als ze traag reageren: neem contact op met een vereniging zoals UFC Que Choisir [/ b]

Hier zijn enkele correcte installatieschema's, meer details in de ENEDIS .pdf hieronder

Installation_Linky.jpg
Installation_Linky.jpg (66.82 Kio) 28161 keer bekeken


a) De installatie van elektrische meters wordt geregeld door de EFRO technische specificatie: EFRO-CPT-M & S-CDC-11006

b) Deze .pdf geeft aan

Eerste fout: vervang de houten panelen of panelen niet door de zelfdovende platen.

Tweede fout: negeer de locaties die nu verboden zijn voor dit type meters en vervang tegen lagere kosten de robuuste elektromechanische meter die vaak op deze locaties is geïnstalleerd en nu verboden voor nieuwe meters
.

Natuurlijk moet de vervanging van de houten steun absoluut noodzakelijk zijn en de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat zijn nieuwe apparaat wil opleggen, maar ook de verandering van plaats die ipso-facto soms groot werk zou vereisen, zodat de site voldoet, in termen van veiligheid, Vanzelfsprekend wordt dergelijk werk niet gedaan binnen de tijd van 30-minuten die aan onderaannemers worden toegekend die medeplichtigen of dupes zijn van Enédis. Maar als bedrijven in principe gespecialiseerd in elektriciteit, moeten ze de normen van hun werkgebied kennen.

(...)

Een gepensioneerde ingenieur van RTE (EDF), arts en ingenieur in de toegepaste natuurkunde, legt zelfs uit dat in geval van fase- en neutrale omkering, zoals is waargenomen bij incompetente installateurs, dit kan leiden tot rampen. dat het unipolaire uitschakelsysteem van de Linkip ook elektrische bogen kan genereren en kan deelnemen aan het afvuren van houten planken.

(...)



De 2-video's waar de link is gebrand, zijn geïnstalleerd op DU BOIS !! Als bij toeval !!

Een ander mysterie loste dit (onder andere) op forum... nu zullen de neuneus die niet eens weten hoe ze informatie moeten controleren, altijd kunnen denken dat het alleen een probleem is van Linky ... terwijl hun installatie mogelijk is en ze binnenlaten branquignole op hun plaats!


Bewerken: voorbeeld van een volledig NIET-COMPLIANT installatie:

Beeld

ps: mijn bericht sinds: elektriciteit-elektronica-informatica / linky-hoax-and-nep-to-run-over-internet-t14426-160.html # p372355 omdat ik denk dat met het risico van brand door onjuist geïnstalleerde Linky-meters, er een gevaar is (vrijwillig of niet) voor het leven van anderen!

Bewerken 2: Mediapart grijpt ook het Linky-bestand in: electricite-electronic-informatique / linky-mal-installed-on-board-or-wooden-support-react-before-it-too-late-t16204-50.html
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79290
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11025

Re: Linky slecht geïnstalleerd aan boord of houten steun? Reageren voordat het te laat is?




par Christophe » 20/11/19, 13:04

Hier zijn 2 installatie-instructies die voldoen aan de technische specificatie ERDF-CPT-M & S-CDC-11006:

SeQuelec_Fiche_15.pdf
(580.11 KB) Downloaded keer 2957


80829.pdf
(823.15 KB) Downloaded keer 1047


Bronnen:

https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... che_15.pdf

https://seifel.fr/Documents/_notices/80829.pdf

WE KUNNEN EEN LINKY NIET RECHTSTREEKS OP EEN HOUTEN ONDERSTEUNING BEVESTIGEN ALS HET WAS (had moeten zijn) op bepaalde video's die op sociale netwerken circuleren (niet dat het geen desinformatie-video's zijn):





Een toonbank in een bibliotheek zetten is nog steeds niet triviaal! : Cheesy:

Kortom, als dit uw geval is, neem dan snel contact op met ENEDIS ...
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79290
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11025

Re: Linky slecht geïnstalleerd aan boord of houten steun? Reageren voordat het te laat is?




par Christophe » 20/11/19, 18:08

2 foto's van een installatie op een houten steun maar die voldoet omdat deze de goedgekeurde beugel gebruikt (zie .pdf hierboven):

Linky_bois_ok_2.jpg
Linky_bois_ok_2.jpg (82.16 Kio) 28049 keer bekeken


Linky_bois_ok.jpg
Linky_bois_ok.jpg (66.35 Kio) 28049 keer bekeken
2 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 6532
Inschrijving: 24/07/19, 17:58
Plaats: 04
x 982

Re: Linky slecht geïnstalleerd aan boord of houten steun? Reageren voordat het te laat is?




par GuyGadebois » 20/11/19, 18:25

Bedankt voor de info. Als de installateurs zonder de goedgekeurde media komen, stuur ik ze naar de stront. Pardon "op de rozen".
0 x
'Het is beter om je intelligentie over onzin te mobiliseren dan om je onzin over intelligente dingen te mobiliseren. (J.Rouxel)
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 is 100 miljoen en niet 72 miljoen" (AVC)
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 20362
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Plaats: Elzas
x 8685

Re: Linky slecht geïnstalleerd aan boord of houten steun? Reageren voordat het te laat is?




par Did67 » 01/12/19, 17:54

Christophe schreef: Ik denk dat, met het risico van brand door onjuist geïnstalleerde Linky-meters, er een gevaar is (vrijwillig of niet) voor het leven van anderen!


Inderdaad. Ik denk dat we een rechtszaak kunnen winnen - voor een goed doel. De "bedreiging" is crimineel. Gestraft met boetes. Of plaatwerk - maar niet degene om een ​​meter te repareren! De boetes gaan naar de staat.

Zolang er geen brand is, lijkt het mij moeilijk om te pleiten voor "schadevergoeding", in burgerlijke zaken ... Stress misschien?
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79290
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11025

Re: Linky slecht geïnstalleerd aan boord of houten steun? Reageren voordat het te laat is?




par Christophe » 01/12/19, 18:18

Daarom heb ik deze krachtige woorden gebruikt ...

Nu zou hij al moeten weten hoeveel, in%, linky echt slecht is geïnstalleerd ... omdat oneerlijk en bedwelmende middelen of infox zijn er nogal wat aan de kant van anti-linky ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
thibr
Ik postte 500 berichten!
Ik postte 500 berichten!
berichten: 723
Inschrijving: 07/01/18, 09:19
x 269

Re: Linky slecht geïnstalleerd aan boord of houten steun? Reageren voordat het te laat is?




par thibr » 01/12/19, 18:25

Ik heb de witte doos eronder : Wink:
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79290
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11025

Re: Linky slecht geïnstalleerd aan boord of houten steun? Reageren voordat het te laat is?




par Christophe » 01/12/19, 19:27

Zoals de 2-foto's die ik hierboven heb geplaatst? Gewoon om erachter te komen of er verschillende modellen zijn?
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 13689
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Plaats: picardie
x 1515
Neem contact op met:

Re: Linky slecht geïnstalleerd aan boord of houten steun? Reageren voordat het te laat is?




par izentrop » 02/12/19, 09:02

Ik zie niet hoe ik deze linky-verbetering moet plaatsen zonder de draden te verlengen. Ze waren in de loop van de tijd zuinig. De draden hadden precies de juiste lengte voor de verbinding, misschien ook voor fraudepreventie?

Als we de officiële documenten die met deze pdf worden geciteerd analyseren van een anti-linky collectief (veronderstel ik), door te zoeken naar "hout" in dit blad https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf bedoeld voor nieuwe installaties, 19-stekker, op een houten scheidingswand, wordt een tussenbord van 25 mm aanbevolen, zonder details over brandweerstand, het is al logischer.

Wat nog logischer zou zijn, is om deze houten panelen volledig te vervangen door een placo + de regelplaat, de draden hoeven niet te worden verlengd, maar waarschijnlijk niet voorzien in het installatiehandvest, omdat dat vereist meer dan een half uur werk. : Wink:

Trouwens, het document ontbreekt niet aan onzin
In het bijzonder, door de jaren heen, bij het losmaken van de "domino" connectoren of zelfs in de
paneel en stopcontacten, die kunnen leiden tot het ontstaan ​​van elektrische bogen. met
de toename van frequenties die circuleren in installaties die niet zijn voorzien,
opgelegd door de CPL, het gevaar van bogen neemt toe door oververhitting en
sterkere trillingen dan in 50 Hz
: Mrgreen: .
1 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
Modérateur
Modérateur
berichten: 16086
Inschrijving: 15/10/07, 16:05
Plaats: Clermont Ferrand
x 5231

Re: Linky slecht geïnstalleerd aan boord of houten steun? Reageren voordat het te laat is?




par Remundo » 02/12/19, 12:33

Christophe schreef:Hier zijn 2 installatie-instructies die voldoen aan de technische specificatie ERDF-CPT-M & S-CDC-11006:
WE KUNNEN EEN LINKY NIET RECHTSTREEKS OP EEN HOUTEN ONDERSTEUNING BEVESTIGEN ALS HET WAS (had moeten zijn) op bepaalde video's die op sociale netwerken circuleren (niet dat het geen desinformatie-video's zijn):

ze hebben het me zo aangedaan. : Cry:

hier is de situatie: ik had ruimte gemaakt met de gedachte dat de technicus dit oude houten ding, 4 mooie blauwe draden zou overbrengen om netjes in de nieuwe prachtige meter te worden aangesloten en nou niet ...

IMG_9265.JPG
IMG_9265.JPG (118.17 KB) keer bekeken 27823


Ik gooi geen steen naar de man die kwam, we geven ze geen tijd om goed te werken ... hij deed wat hij kon in amper een uur interventie.
toebehoren
IMG_9263.JPG
IMG_9263.JPG (108.36 KB) keer bekeken 27823
IMG_9264.JPG
IMG_9264.JPG (95.47 KB) keer bekeken 27823
0 x