COP eigenlijke meting airconditioning Airton Inverter




par Christophe » 12/07/13, 13:23

Ik schat alleen de feitelijke thermische prestaties van een air conditioning Airton. In de berekening van de werkelijke COP.

De externe batterij van deze warmtepomp is geïnstalleerd
in een kas: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html

Beeld

De resultaten zijn zeer indrukwekkend voor een maatregel (de gestabiliseerde overschrijdt 5 COP), voor de rest het past bij de fabrikant gegevens !! Dus allemaal goed!

datasheet:

Beeld

meetomstandigheden

Buiten T ° (in de kas): 36 ° C / 48% RH

° Indoor: 25.2 ° C

ingestelde temperatuur airco: 32 ° C (max tot regelgeving te voorkomen)

blazen gebied van de airconditioning: 0.0536 m²

Prince maatregelen

principe: het wordt geschat op de kracht van de lucht die door de airconditioning wordt geblazen door stroming en temperaturen te meten.

Metingen die via deze anemometer waardoor de snelheid en T ° instantane luchtstroom.

Beeld

Protocol: Ik 4 meetpunten langs de ventilator zo loodrecht mogelijk op de stroom, I mee en T ° km / h op ieder punt.

T ° moet daarom stabiliseren Ik meten 1 minuut na het verplaatsen van de windmeter.

We nemen de gemiddelden van deze 4 punten en we verkrijgen een meting van volumestroom en "hete" T °.

Ik corrigeert de stroom met de luchtdichtheid (die varieert tussen 25 en 40 ° C) tot de massa luchtstroom te verkrijgen.

Met indoor T °, ​​het is een warmte-balans en krijgen we de kracht hersteld kachel.

Ik meet de elektrische energie verbruikt door een power meter op de outlet

COP wordt verkregen door de 2!

Maatregelen (uitgevoerd op 10 minieme intervallen te beginnen bij T = 10 min en in chronologische volgorde)

1 maatregel:

Pu = 1032W

Beeld

T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 33.38 ° C
4.72 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2527 m3 / s
Dichtheid bij 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(Na http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Mass flow = 0.2919 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C

Uitgangsvermogen W = 2396

COP = 2.32


2 maatregel:

Pu = 950W

Beeld

Beeld

T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 36 ° C
4.35 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2330 m3 / s
Dichtheid bij 35 1.146 ° C = kg / m3

Mass flow = 0.2670 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C

Uitgangsvermogen W = 2889

COP = 3.04




3 maatregel:

Pu = 650W

Beeld

T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 39.4 ° C
4.19 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2245 m3 / s
Dichtheid bij 40 1.127 ° C = kg / m3
Mass flow = 0.2530 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C

Uitgangsvermogen W = 3593

COP = 5.53
:schok: :schok:

Kortom het is goed: de beste COP wordt verkregen in de meest stabiele (na 30 minuten werking). Ik zou een maatregel doen na 1 werkuren en in iets andere omstandigheden.

Ik denk dat de aanwezigheid van de externe batterij in een kas bij 36 ° C niet los staat van deze "boost" van de COP !!
Dernière édition par Christophe de 19 / 07 / 13, 10: 16, 1 keer bewerkt.
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 6960
Inschrijving: 11/11/07, 17:33
Plaats: Angouleme
x 264




par chatelot16 » 12/07/13, 13:50

een agent 5 het goed klinkt ... maar met een superieur buitentemperatuur bij de binnentemperatuur, moet de agent oneindig zijn!

de hitte moet alleen gaan, zonder de noodzaak om de pomp!
Dernière édition par chatelot16 de 12 / 07 / 13, 14: 21, 1 keer bewerkt.
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79117
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10972




par Christophe » 12/07/13, 14:09

Het is niet verkeerd Châtelot! Zelf heb gedaan of wat? : Cheesy:

Het probleem is dat de muur tussen de kas en de kamer of het GLB is nu ... goed geïsoleerd! : Cheesy:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Hic
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 995
Inschrijving: 04/04/08, 19:50
x 5

Re: COP werkelijke meting airconditioning Airton Inverter




par Hic » 12/07/13, 14:57

Christophe schreef:De resultaten zijn zeer indrukwekkend voor een maatregel (de gestabiliseerde overschrijdt 5 COP), voor de rest het past bij de fabrikant gegevens !! Dus allemaal goed!

(...)

Ik denk dat de aanwezigheid van de externe batterij in een kas bij 36 ° C niet los staat van deze "boost" van de COP !!


welkom

je weet niet
de 'cop constructreur is genormaliseerd om 7 °?
(Part natuurlijk)


Standard: EN-14511 2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

perslucht 36 °,
uw machine is niet gemaakt om ca
0 x
"Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedsel" Hippocrates
"Alles heeft een prijs heeft geen waarde" Nietzche
Marteling voor Dummies
Verbied om het idee uit te drukken dat het veld acceleratie (magnetische en zwaartekracht)
En u krijgt uw octrooi geestelijke marteling optie beul succes
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79117
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10972




par Christophe » 12/07/13, 15:59

En dan Hic? Het verandert wat?

Waar het om gaat zijn de werkelijke prestaties waargenomen no? Om te bevestigen of de installatie van de buitenunit in een kas!

Châtelot's opmerking was relevanter dan de jouwe!

En ik zeker geen thermische les van een man die kW en kWh mix ... (ik zeg dit omdat in zijn vorige post schrapte ik Hic belde me onwetend van rood en nog veel meer. ..)

In feite is de rode is voor matiging, je bent niet spreken denk ik? als?

Het is niet de lucht die wordt gecomprimeerd tot 36 ° C, maar de koelkast gas ...

Hoe dan ook ... dit bevestigt ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 6960
Inschrijving: 11/11/07, 17:33
Plaats: Angouleme
x 264




par chatelot16 » 12/07/13, 16:14

Als de warmtepomp was reverssible thermodynamisch moet in dit geval het genereren van elektriciteit!

de druk in de verdamper in de kas superieur is aan de druk in de condensor in het huis ... dus het is niet meer nodig, maar een compressormotor freondamp, die mechanische energie produceert

Hoewel de rest van de Pac Evenmin is: om de vloeistof terug binnen naar buiten, de drukregelaar of capillair werkt niet! zou een pomp nodig! als de brandstofpomp van een stoommachine!
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79117
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10972




par Christophe » 12/07/13, 16:18

Châtelot dun, kreeg geschroefd lol!

Ja, maar er nog steeds (maar het verbruik is plotsklaps gevallen!)

Ik zou een verbruik toezicht enige test opnieuw uit te voeren!

In ieder geval werkt het als handleiding zegt dat boven 25 ° C buiten warmtepomp-functie (verwarming) mag niet lopen ...
0 x
Alain G
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 3044
Inschrijving: 03/10/08, 04:24
x 3

Re: COP werkelijke meting airconditioning Airton Inverter




par Alain G » 12/07/13, 16:49

Hic schreef:
Christophe schreef:De resultaten zijn zeer indrukwekkend voor een maatregel (de gestabiliseerde overschrijdt 5 COP), voor de rest het past bij de fabrikant gegevens !! Dus allemaal goed!

(...)

Ik denk dat de aanwezigheid van de externe batterij in een kas bij 36 ° C niet los staat van deze "boost" van de COP !!


welkom

je weet niet
de 'cop constructreur is genormaliseerd om 7 °?
(Part natuurlijk)


Standard: EN-14511 2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

perslucht 36 °,
uw machine is niet gemaakt om ca



Dit is niet echt een probleem als de ventilatie van de condensor is groot genoeg is, meer als de airconditioner heeft een hoge-druk veiligheid arrêtra het gewoon om te voorkomen dat de compressor pomp de vloeistof.
0 x
Stepping achter kan soms vriendschap versterken.
Kritiek is goed als toegevoegd aan een compliment.
Alain
Alain G
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 3044
Inschrijving: 03/10/08, 04:24
x 3




par Alain G » 12/07/13, 16:53

Christophe schreef:Châtelot dun, kreeg geschroefd lol!

Ja, maar er nog steeds (maar het verbruik is plotsklaps gevallen!)

Ik zou een verbruik toezicht enige test opnieuw uit te voeren!

In ieder geval werkt het als handleiding zegt dat boven 25 ° C buiten warmtepomp-functie (verwarming) mag niet lopen ...


Dus het heeft een hoge-druk veiligheid!


Zoals ik hierboven al zei als de ventilatie van de condensor is groot genoeg is het geen probleem, maar als je ervoor dat de ventilatie vermindert waarschijnlijk 2 of drie snelheden het zal stoppen.
0 x
Stepping achter kan soms vriendschap versterken.

Kritiek is goed als toegevoegd aan een compliment.

Alain
raymon
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 901
Inschrijving: 03/12/07, 19:21
Plaats: vaucluse
x 9




par raymon » 12/07/13, 17:05

Bij een AC inverter compressor 2 verhaal als mij de agent is niet veel beter op laag vermogen, omdat het oppervlak van de buizen in de buitenste groep is veel groter in vergelijking met de energie?

Dat heeft de top cop wanneer 300w verbruikt dan 800w?
0 x

 