COP eigenlijke meting airconditioning Airton Inverter
-
- Modérateur
- berichten: 79117
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10972
COP eigenlijke meting airconditioning Airton Inverter
Ik schat alleen de feitelijke thermische prestaties van een air conditioning Airton. In de berekening van de werkelijke COP.
De externe batterij van deze warmtepomp is geïnstalleerd in een kas: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
De resultaten zijn zeer indrukwekkend voor een maatregel (de gestabiliseerde overschrijdt 5 COP), voor de rest het past bij de fabrikant gegevens !! Dus allemaal goed!
datasheet:
meetomstandigheden
Buiten T ° (in de kas): 36 ° C / 48% RH
° Indoor: 25.2 ° C
ingestelde temperatuur airco: 32 ° C (max tot regelgeving te voorkomen)
blazen gebied van de airconditioning: 0.0536 m²
Prince maatregelen
principe: het wordt geschat op de kracht van de lucht die door de airconditioning wordt geblazen door stroming en temperaturen te meten.
Metingen die via deze anemometer waardoor de snelheid en T ° instantane luchtstroom.
Protocol: Ik 4 meetpunten langs de ventilator zo loodrecht mogelijk op de stroom, I mee en T ° km / h op ieder punt.
T ° moet daarom stabiliseren Ik meten 1 minuut na het verplaatsen van de windmeter.
We nemen de gemiddelden van deze 4 punten en we verkrijgen een meting van volumestroom en "hete" T °.
Ik corrigeert de stroom met de luchtdichtheid (die varieert tussen 25 en 40 ° C) tot de massa luchtstroom te verkrijgen.
Met indoor T °, het is een warmte-balans en krijgen we de kracht hersteld kachel.
Ik meet de elektrische energie verbruikt door een power meter op de outlet
COP wordt verkregen door de 2!
Maatregelen (uitgevoerd op 10 minieme intervallen te beginnen bij T = 10 min en in chronologische volgorde)
1 maatregel:
Pu = 1032W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 33.38 ° C
4.72 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2527 m3 / s
Dichtheid bij 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(Na http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Mass flow = 0.2919 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 2396
COP = 2.32
2 maatregel:
Pu = 950W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 36 ° C
4.35 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2330 m3 / s
Dichtheid bij 35 1.146 ° C = kg / m3
Mass flow = 0.2670 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 2889
COP = 3.04
3 maatregel:
Pu = 650W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 39.4 ° C
4.19 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2245 m3 / s
Dichtheid bij 40 1.127 ° C = kg / m3
Mass flow = 0.2530 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 3593
COP = 5.53
Kortom het is goed: de beste COP wordt verkregen in de meest stabiele (na 30 minuten werking). Ik zou een maatregel doen na 1 werkuren en in iets andere omstandigheden.
Ik denk dat de aanwezigheid van de externe batterij in een kas bij 36 ° C niet los staat van deze "boost" van de COP !!
De externe batterij van deze warmtepomp is geïnstalleerd in een kas: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
De resultaten zijn zeer indrukwekkend voor een maatregel (de gestabiliseerde overschrijdt 5 COP), voor de rest het past bij de fabrikant gegevens !! Dus allemaal goed!
datasheet:
meetomstandigheden
Buiten T ° (in de kas): 36 ° C / 48% RH
° Indoor: 25.2 ° C
ingestelde temperatuur airco: 32 ° C (max tot regelgeving te voorkomen)
blazen gebied van de airconditioning: 0.0536 m²
Prince maatregelen
principe: het wordt geschat op de kracht van de lucht die door de airconditioning wordt geblazen door stroming en temperaturen te meten.
Metingen die via deze anemometer waardoor de snelheid en T ° instantane luchtstroom.
Protocol: Ik 4 meetpunten langs de ventilator zo loodrecht mogelijk op de stroom, I mee en T ° km / h op ieder punt.
T ° moet daarom stabiliseren Ik meten 1 minuut na het verplaatsen van de windmeter.
We nemen de gemiddelden van deze 4 punten en we verkrijgen een meting van volumestroom en "hete" T °.
Ik corrigeert de stroom met de luchtdichtheid (die varieert tussen 25 en 40 ° C) tot de massa luchtstroom te verkrijgen.
Met indoor T °, het is een warmte-balans en krijgen we de kracht hersteld kachel.
Ik meet de elektrische energie verbruikt door een power meter op de outlet
COP wordt verkregen door de 2!
Maatregelen (uitgevoerd op 10 minieme intervallen te beginnen bij T = 10 min en in chronologische volgorde)
1 maatregel:
Pu = 1032W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 33.38 ° C
4.72 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2527 m3 / s
Dichtheid bij 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(Na http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Mass flow = 0.2919 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 2396
COP = 2.32
2 maatregel:
Pu = 950W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 36 ° C
4.35 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2330 m3 / s
Dichtheid bij 35 1.146 ° C = kg / m3
Mass flow = 0.2670 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 2889
COP = 3.04
3 maatregel:
Pu = 650W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 39.4 ° C
4.19 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2245 m3 / s
Dichtheid bij 40 1.127 ° C = kg / m3
Mass flow = 0.2530 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 3593
COP = 5.53
Kortom het is goed: de beste COP wordt verkregen in de meest stabiele (na 30 minuten werking). Ik zou een maatregel doen na 1 werkuren en in iets andere omstandigheden.
Ik denk dat de aanwezigheid van de externe batterij in een kas bij 36 ° C niet los staat van deze "boost" van de COP !!
Dernière édition par Christophe de 19 / 07 / 13, 10: 16, 1 keer bewerkt.
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- chatelot16
- Econologue expert
- berichten: 6960
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
- x 264
een agent 5 het goed klinkt ... maar met een superieur buitentemperatuur bij de binnentemperatuur, moet de agent oneindig zijn!
de hitte moet alleen gaan, zonder de noodzaak om de pomp!
de hitte moet alleen gaan, zonder de noodzaak om de pomp!
Dernière édition par chatelot16 de 12 / 07 / 13, 14: 21, 1 keer bewerkt.
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79117
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10972
Het is niet verkeerd Châtelot! Zelf heb gedaan of wat?
Het probleem is dat de muur tussen de kas en de kamer of het GLB is nu ... goed geïsoleerd!
Het probleem is dat de muur tussen de kas en de kamer of het GLB is nu ... goed geïsoleerd!
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
Re: COP werkelijke meting airconditioning Airton Inverter
Christophe schreef:De resultaten zijn zeer indrukwekkend voor een maatregel (de gestabiliseerde overschrijdt 5 COP), voor de rest het past bij de fabrikant gegevens !! Dus allemaal goed!
(...)
Ik denk dat de aanwezigheid van de externe batterij in een kas bij 36 ° C niet los staat van deze "boost" van de COP !!
welkom
je weet niet
de 'cop constructreur is genormaliseerd om 7 °?
(Part natuurlijk)
Standard: EN-14511 2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
perslucht 36 °,
uw machine is niet gemaakt om ca
0 x
"Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedsel" Hippocrates
"Alles heeft een prijs heeft geen waarde" Nietzche
Marteling voor Dummies
Verbied om het idee uit te drukken dat het veld acceleratie (magnetische en zwaartekracht)
En u krijgt uw octrooi geestelijke marteling optie beul succes
"Alles heeft een prijs heeft geen waarde" Nietzche
Marteling voor Dummies
Verbied om het idee uit te drukken dat het veld acceleratie (magnetische en zwaartekracht)
En u krijgt uw octrooi geestelijke marteling optie beul succes
-
- Modérateur
- berichten: 79117
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10972
En dan Hic? Het verandert wat?
Waar het om gaat zijn de werkelijke prestaties waargenomen no? Om te bevestigen of de installatie van de buitenunit in een kas!
Châtelot's opmerking was relevanter dan de jouwe!
En ik zeker geen thermische les van een man die kW en kWh mix ... (ik zeg dit omdat in zijn vorige post schrapte ik Hic belde me onwetend van rood en nog veel meer. ..)
In feite is de rode is voor matiging, je bent niet spreken denk ik? als?
Het is niet de lucht die wordt gecomprimeerd tot 36 ° C, maar de koelkast gas ...
Hoe dan ook ... dit bevestigt ...
Waar het om gaat zijn de werkelijke prestaties waargenomen no? Om te bevestigen of de installatie van de buitenunit in een kas!
Châtelot's opmerking was relevanter dan de jouwe!
En ik zeker geen thermische les van een man die kW en kWh mix ... (ik zeg dit omdat in zijn vorige post schrapte ik Hic belde me onwetend van rood en nog veel meer. ..)
In feite is de rode is voor matiging, je bent niet spreken denk ik? als?
Het is niet de lucht die wordt gecomprimeerd tot 36 ° C, maar de koelkast gas ...
Hoe dan ook ... dit bevestigt ...
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- chatelot16
- Econologue expert
- berichten: 6960
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
- x 264
Als de warmtepomp was reverssible thermodynamisch moet in dit geval het genereren van elektriciteit!
de druk in de verdamper in de kas superieur is aan de druk in de condensor in het huis ... dus het is niet meer nodig, maar een compressormotor freondamp, die mechanische energie produceert
Hoewel de rest van de Pac Evenmin is: om de vloeistof terug binnen naar buiten, de drukregelaar of capillair werkt niet! zou een pomp nodig! als de brandstofpomp van een stoommachine!
de druk in de verdamper in de kas superieur is aan de druk in de condensor in het huis ... dus het is niet meer nodig, maar een compressormotor freondamp, die mechanische energie produceert
Hoewel de rest van de Pac Evenmin is: om de vloeistof terug binnen naar buiten, de drukregelaar of capillair werkt niet! zou een pomp nodig! als de brandstofpomp van een stoommachine!
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79117
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10972
Châtelot dun, kreeg geschroefd lol!
Ja, maar er nog steeds (maar het verbruik is plotsklaps gevallen!)
Ik zou een verbruik toezicht enige test opnieuw uit te voeren!
In ieder geval werkt het als handleiding zegt dat boven 25 ° C buiten warmtepomp-functie (verwarming) mag niet lopen ...
Ja, maar er nog steeds (maar het verbruik is plotsklaps gevallen!)
Ik zou een verbruik toezicht enige test opnieuw uit te voeren!
In ieder geval werkt het als handleiding zegt dat boven 25 ° C buiten warmtepomp-functie (verwarming) mag niet lopen ...
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
Re: COP werkelijke meting airconditioning Airton Inverter
Hic schreef:Christophe schreef:De resultaten zijn zeer indrukwekkend voor een maatregel (de gestabiliseerde overschrijdt 5 COP), voor de rest het past bij de fabrikant gegevens !! Dus allemaal goed!
(...)
Ik denk dat de aanwezigheid van de externe batterij in een kas bij 36 ° C niet los staat van deze "boost" van de COP !!
welkom
je weet niet
de 'cop constructreur is genormaliseerd om 7 °?
(Part natuurlijk)
Standard: EN-14511 2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
perslucht 36 °,
uw machine is niet gemaakt om ca
Dit is niet echt een probleem als de ventilatie van de condensor is groot genoeg is, meer als de airconditioner heeft een hoge-druk veiligheid arrêtra het gewoon om te voorkomen dat de compressor pomp de vloeistof.
0 x
Stepping achter kan soms vriendschap versterken.
Kritiek is goed als toegevoegd aan een compliment.
Alain
Kritiek is goed als toegevoegd aan een compliment.
Alain
Christophe schreef:Châtelot dun, kreeg geschroefd lol!
Ja, maar er nog steeds (maar het verbruik is plotsklaps gevallen!)
Ik zou een verbruik toezicht enige test opnieuw uit te voeren!
In ieder geval werkt het als handleiding zegt dat boven 25 ° C buiten warmtepomp-functie (verwarming) mag niet lopen ...
Dus het heeft een hoge-druk veiligheid!
Zoals ik hierboven al zei als de ventilatie van de condensor is groot genoeg is het geen probleem, maar als je ervoor dat de ventilatie vermindert waarschijnlijk 2 of drie snelheden het zal stoppen.
0 x
Stepping achter kan soms vriendschap versterken.
Kritiek is goed als toegevoegd aan een compliment.
Alain
Kritiek is goed als toegevoegd aan een compliment.
Alain
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 7 antwoorden
- 13882 bekeken
-
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
15/03/23, 07:23Een onderwerp gepost in de forum : Fossiele brandstoffen: olie, gas, steenkool en nucleaire elektriciteit (splijting en fusie)
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 282-gasten