COP eigenlijke meting airconditioning Airton Inverter
gepubliceerd: 12/07/13, 13:23
Ik schat alleen de feitelijke thermische prestaties van een air conditioning Airton. In de berekening van de werkelijke COP.
De externe batterij van deze warmtepomp is geïnstalleerd in een kas: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
De resultaten zijn zeer indrukwekkend voor een maatregel (de gestabiliseerde overschrijdt 5 COP), voor de rest het past bij de fabrikant gegevens !! Dus allemaal goed!
datasheet:
meetomstandigheden
Buiten T ° (in de kas): 36 ° C / 48% RH
° Indoor: 25.2 ° C
ingestelde temperatuur airco: 32 ° C (max tot regelgeving te voorkomen)
blazen gebied van de airconditioning: 0.0536 m²
Prince maatregelen
principe: het wordt geschat op de kracht van de lucht die door de airconditioning wordt geblazen door stroming en temperaturen te meten.
Metingen die via deze anemometer waardoor de snelheid en T ° instantane luchtstroom.
Protocol: Ik 4 meetpunten langs de ventilator zo loodrecht mogelijk op de stroom, I mee en T ° km / h op ieder punt.
T ° moet daarom stabiliseren Ik meten 1 minuut na het verplaatsen van de windmeter.
We nemen de gemiddelden van deze 4 punten en we verkrijgen een meting van volumestroom en "hete" T °.
Ik corrigeert de stroom met de luchtdichtheid (die varieert tussen 25 en 40 ° C) tot de massa luchtstroom te verkrijgen.
Met indoor T °, het is een warmte-balans en krijgen we de kracht hersteld kachel.
Ik meet de elektrische energie verbruikt door een power meter op de outlet
COP wordt verkregen door de 2!
Maatregelen (uitgevoerd op 10 minieme intervallen te beginnen bij T = 10 min en in chronologische volgorde)
1 maatregel:
Pu = 1032W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 33.38 ° C
4.72 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2527 m3 / s
Dichtheid bij 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(Na http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Mass flow = 0.2919 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 2396
COP = 2.32
2 maatregel:
Pu = 950W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 36 ° C
4.35 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2330 m3 / s
Dichtheid bij 35 1.146 ° C = kg / m3
Mass flow = 0.2670 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 2889
COP = 3.04
3 maatregel:
Pu = 650W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 39.4 ° C
4.19 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2245 m3 / s
Dichtheid bij 40 1.127 ° C = kg / m3
Mass flow = 0.2530 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 3593
COP = 5.53
Kortom het is goed: de beste COP wordt verkregen in de meest stabiele (na 30 minuten werking). Ik zou een maatregel doen na 1 werkuren en in iets andere omstandigheden.
Ik denk dat de aanwezigheid van de externe batterij in een kas bij 36 ° C niet los staat van deze "boost" van de COP !!
De externe batterij van deze warmtepomp is geïnstalleerd in een kas: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
De resultaten zijn zeer indrukwekkend voor een maatregel (de gestabiliseerde overschrijdt 5 COP), voor de rest het past bij de fabrikant gegevens !! Dus allemaal goed!
datasheet:
meetomstandigheden
Buiten T ° (in de kas): 36 ° C / 48% RH
° Indoor: 25.2 ° C
ingestelde temperatuur airco: 32 ° C (max tot regelgeving te voorkomen)
blazen gebied van de airconditioning: 0.0536 m²
Prince maatregelen
principe: het wordt geschat op de kracht van de lucht die door de airconditioning wordt geblazen door stroming en temperaturen te meten.
Metingen die via deze anemometer waardoor de snelheid en T ° instantane luchtstroom.
Protocol: Ik 4 meetpunten langs de ventilator zo loodrecht mogelijk op de stroom, I mee en T ° km / h op ieder punt.
T ° moet daarom stabiliseren Ik meten 1 minuut na het verplaatsen van de windmeter.
We nemen de gemiddelden van deze 4 punten en we verkrijgen een meting van volumestroom en "hete" T °.
Ik corrigeert de stroom met de luchtdichtheid (die varieert tussen 25 en 40 ° C) tot de massa luchtstroom te verkrijgen.
Met indoor T °, het is een warmte-balans en krijgen we de kracht hersteld kachel.
Ik meet de elektrische energie verbruikt door een power meter op de outlet
COP wordt verkregen door de 2!
Maatregelen (uitgevoerd op 10 minieme intervallen te beginnen bij T = 10 min en in chronologische volgorde)
1 maatregel:
Pu = 1032W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 33.38 ° C
4.72 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2527 m3 / s
Dichtheid bij 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(Na http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Mass flow = 0.2919 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 2396
COP = 2.32
2 maatregel:
Pu = 950W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 36 ° C
4.35 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2330 m3 / s
Dichtheid bij 35 1.146 ° C = kg / m3
Mass flow = 0.2670 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 2889
COP = 3.04
3 maatregel:
Pu = 650W
T ° = innerlijke 25.2 ° C
T ° = Hot 39.4 ° C
4.19 ventilatorsnelheid = m / s
Volumestroom = 0.2245 m3 / s
Dichtheid bij 40 1.127 ° C = kg / m3
Mass flow = 0.2530 kg / s
Pc 1004 lucht = J / kg. ° C
Uitgangsvermogen W = 3593
COP = 5.53
Kortom het is goed: de beste COP wordt verkregen in de meest stabiele (na 30 minuten werking). Ik zou een maatregel doen na 1 werkuren en in iets andere omstandigheden.
Ik denk dat de aanwezigheid van de externe batterij in een kas bij 36 ° C niet los staat van deze "boost" van de COP !!