gepubliceerd: 30/12/09, 11:11
Bonjour à tous,
Ik ben al bijna 15 maanden een tevreden gebruiker van een ökofen PES 2 ketel met buffertank. Dankzij de discussies hierover forum Ik heb met name een fietsenteller toegevoegd om de hoeveelheid verbruikte pellets te meten. Hoe verrassend het ook mag lijken gezien de prijs van deze ketel (9000 euro), deze gegevens worden niet gemeten.
Ik ben tevreden, maar ik heb nog steeds een klein probleem omdat mijn kamerthermostaat, Analoge Afstandsbediening (CAD) in ökofen-terminologie, niet lijkt te werken, tenzij ik niets van de werking heb begrepen . Voordat ik mijn installateur op de hoogte stel, zal deze zeker contact opnemen met de regionale technicus (gezien zijn beperkte kennis ter zake ) Ik zei tegen mezelf dat we misschien iets eenvoudigs hadden gemist.
Ik heb dus een afstandsbediening in het witte kastje buiten de ketel. De verbinding tussen de thermostaat en de regelaar voldoet aan de handleiding en vanaf de regelaar meet ik de impedantievariaties van de thermostaat:
1500 ohm uit,
2000 ohm op gereduceerd,
2500 ohm bij programmeren,
Normaal 3000 ohm.
Deze waarden variëren met plus of min 35 ohm, afhankelijk van de stand van de draaiknop
Op de regelaar staat in het verwarmingsmenu de compensatie op 1 (wat de verwarmingsmonteur was vergeten te doen, maar het is niet de eerste volgens wat ik hier heb gelezen) en de hysteresis op 0,5°C.
Wat ik ook doe op de thermostaatkast, de ketel reageert niet. Ik hoopte in ieder geval dat het uitschakelen van de thermostaatschakelaar de ketel zou kunnen stoppen... zelfs niet
Heeft iemand een idee?
dank u
Philippe.
Ik ben al bijna 15 maanden een tevreden gebruiker van een ökofen PES 2 ketel met buffertank. Dankzij de discussies hierover forum Ik heb met name een fietsenteller toegevoegd om de hoeveelheid verbruikte pellets te meten. Hoe verrassend het ook mag lijken gezien de prijs van deze ketel (9000 euro), deze gegevens worden niet gemeten.
Ik ben tevreden, maar ik heb nog steeds een klein probleem omdat mijn kamerthermostaat, Analoge Afstandsbediening (CAD) in ökofen-terminologie, niet lijkt te werken, tenzij ik niets van de werking heb begrepen . Voordat ik mijn installateur op de hoogte stel, zal deze zeker contact opnemen met de regionale technicus (gezien zijn beperkte kennis ter zake ) Ik zei tegen mezelf dat we misschien iets eenvoudigs hadden gemist.
Ik heb dus een afstandsbediening in het witte kastje buiten de ketel. De verbinding tussen de thermostaat en de regelaar voldoet aan de handleiding en vanaf de regelaar meet ik de impedantievariaties van de thermostaat:
1500 ohm uit,
2000 ohm op gereduceerd,
2500 ohm bij programmeren,
Normaal 3000 ohm.
Deze waarden variëren met plus of min 35 ohm, afhankelijk van de stand van de draaiknop
Op de regelaar staat in het verwarmingsmenu de compensatie op 1 (wat de verwarmingsmonteur was vergeten te doen, maar het is niet de eerste volgens wat ik hier heb gelezen) en de hysteresis op 0,5°C.
Wat ik ook doe op de thermostaatkast, de ketel reageert niet. Ik hoopte in ieder geval dat het uitschakelen van de thermostaatschakelaar de ketel zou kunnen stoppen... zelfs niet
Heeft iemand een idee?
dank u
Philippe.