komt de spreadsheet .xls bedoeld om de lengte van de zonnewisselaar te berekenen ook overeen met het geval van thermosifon, zo ja, dan mag de prestatiecoëfficiënt k niet hoger zijn dan 10w/m2.°C (natuurlijke convectie). is het niet?
antwoord me alsjeblieft want ik sta op het punt te ontploffen
merci d'avance
Lengte wisselaar, thermosifon
-
- Modérateur
- berichten: 79360
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Ik denk dat je het over dit bestand hebt: https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3914.html
?
Als dat zo is, is hij generalistisch genoeg om een berekening van de warmtewisseling uit te voeren en daarom belet niets u om de K te veranderen.
Maar 10 W/m².°C is erg laag: bent u zeker van deze waarde?
Hier is een complete methode om a te berekenen thermosifon installatie
?