vidoc67 schreef:
Ik denk dat een ketel die <= 25 kw moduleert ruimschoots voldoende is. Ik stelde ook de vraag om over te schakelen naar een 15kw, bcp. Mij werd verteld dat het op vol vermogen inderdaad heel eerlijk zal zijn ...
Ter info, ik had een 20 kW geadviseerd. Ik heb een 15 kW opgelegd. En ik vraag me af of ik niet in de steek zal laten bij 12 kW!
Hierover ben ik het met Dirk meer dan eens. Een betreurenswaardige reflex van professionals, die systematisch te groot zijn ("stil zijn"), bij gebrek aan echte berekeningen. En met een pelletketel is dat betreurenswaardig!
Let op een voordeel van Okofen: de 20 (of 22? Ik twijfel, om te controleren op de site), de 15 en de 12 zijn strikt dezelfde machines. Slechts enkele "turbulatoren" zijn gesloten en de software is dienovereenkomstig geconfigureerd. Als u een 20 (of 22) koopt, kunt u later terugkeren naar 15 of zelfs 12 kW om de werking te optimaliseren (on-stops vermijden). En omgekeerd kan een 15 worden verhoogd tot 20 (hoewel, in mijn geval, de sluiting van 4 turbulatoren is "gelast" - het is misschien niet zo eenvoudig!)
Nog een beslissingselement: je stookt hout, dus je hebt een kachel of een inzethaard? In dit geval kunt u veel lager "aanpassen", zonder veel risico te nemen. De 15 hypothetische dagen waarop het - 20 ° C non-stop zal zijn, eens in de 10 jaar, die niet uitgesloten kunnen worden in de Elzas, op die dagen laat je je pelletketel snurken + een beetje hout. En in de kamers, iedereen onder het dekbed !!! Het zal geen ramp zijn als de ketel alleen de 20 ° C niet precies kan vasthouden! Nou, het is mijn mening. Het hangt er ook van af of je wat zon van de bessen kunt vangen? Omdat in de Elzas erg koud rijmt op zon !!!