par Christophe » 08/03/20, 16:31

Dus de ketel regelt op 60 ° C .... maar hoe ben je op de eerste foto toen op 50 ° C gekomen?
0 x
Karmeliet
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 08/03/20, 13:18

Re: opstarthulp en configuratie van easypell




par Karmeliet » 08/03/20, 16:40

Door het openen en sluiten van de 3 stemklep (het is handmatig) speel ik op de temperatuur.
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9772
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 2638

Re: opstarthulp en configuratie van easypell




par sicetaitsimple » 08/03/20, 17:02

Ooh daar! Ik ben absoluut geen specialist en heb geen ervaring met pelletketels (wel enige vaardigheid en ervaring in verwarming).
Maar ik begreep dat een OKofen-ketel meer in het "Ferrari" -bereik van ketels zat.
Als je het als een Deudeuche bestuurt, handmatig en met een pifometer, weet je niet zeker of het verhaal goed eindigt ... Tenzij het zeer goed wordt beschermd door beveiligingsapparatuur die voorkomt dat het zichzelf buiten de ontwerpparameters bevindt, wat het geval kan zijn.
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79114
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10972

Re: opstarthulp en configuratie van easypell




par Christophe » 08/03/20, 17:09

Karmeliet schreef:Door het openen en sluiten van de 3 stemklep (het is handmatig) speel ik op de temperatuur.


Uh, is het alleen handmatig of is het ook handmatig?

Omdat een 3-wegklep door de ketel moet worden gestuurd of niet een regelsysteem (inbegrepen in alle recente ketels) ... om het hele systeem goed te laten werken!

Zoals gezegd is de regeling van een pelletketel essentieel voor de goede werking ervan ...
0 x
Karmeliet
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 08/03/20, 13:18

Re: opstarthulp en configuratie van easypell




par Karmeliet » 08/03/20, 19:27

Dus ik ben het die denkt dat het mijn 3-stemmige klep is en dat is het eigenlijk niet. Op de foto het zwarte wiel onderaan wat is het? Op de aankondiging staat servomotor. Alles wat ik weet is dat ik op de temperatuur werk (rood)
0 x
phil59
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 2212
Inschrijving: 09/02/20, 10:42
x 504

Re: opstarthulp en configuratie van easypell




par phil59 » 09/03/20, 18:01

Moet u geen buffertank in uw installatie hebben?

Een pelletketel of hydro pelletkachel mag niet "schokkerig" werken.

Het moet minimaal 4 uur achter elkaar werken .... Vertrekken / haltes overconsumeren een max ...
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.

: Oops: : Cry: :( :schok:
Karmeliet
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 08/03/20, 13:18

Re: opstarthulp en configuratie van easypell




par Karmeliet » 09/03/20, 19:40

Ik weet het niet ... Mijn easypell staat in directe verwarmingsmodus. Daarnaast heb ik het document gedownload op de easypell-site om te zien of er geen probleem is, en ik heb deze modus ...
Schermafbeelding_20200309_193230_com.google.android.apps.docs.jpg
Screenshot_20200309_193230_com.google.android.apps.docs.jpg (406.77 KB) 5339 keer bekeken
0 x
Lamenfouti
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 1
Inschrijving: 16/02/22, 10:33

Re: opstarthulp en configuratie van easypell




par Lamenfouti » 16/02/22, 10:56

Het is misschien een beetje laat, maar goed.
Easypell-ketels hebben een geïntegreerd temperatuurverhogingssysteem op de verwarmingsretour. Dus geen probleem als het retourwater 25 of 30 is. Anderzijds schakelt de pomp/circulatiepomp automatisch uit onder de 60 graden wat extra bescherming biedt voor de ketel. Ik ben de eigenaar van een 12 kw Easypell en een gepensioneerd verwarmingsmonteur. Het was dit Easypell/Okofen systeem dat mij aansprak.
De geschiedenis om te zeggen dat het nodig is om het retourwater boven het dauwpunt te houden, is alleen geldig als de circulatiepomp permanent in bedrijf is en niet wordt geregeld door de ketel. Bij Easypell/Okofen-ketels is dit niet het geval.