Hallo iedereen,
Ik heb net verschillende topics gelezen over de forum met betrekking tot de verwarmingsproblemen, maar ik heb een beetje moeite om de mijne te begrijpen
Mijn probleem is dat de ketel mij een ingestelde aanvoertemperatuur van 37,6 graden en een gemeten temperatuur van 16,5 graden aangeeft (voorbeeld).
Het is dus lange tijd koud en dan warmt het huis op zodra de aanvoertemperatuur gelijk is tussen de instelwaarde en de gemeten waarde.
Deze situatie kan zich meerdere keren per dag voordoen...
Ik begrijp niet waarom, mijn verwarmingsmonteur zei dat ik naar de druk moest kijken (het is 1,5 bar), om mijn radiatoren te ontluchten (wat ik daarom opnieuw heb gedaan) maar het probleem blijft bestaan.
Als je gedachten hebt, zou ik je erg dankbaar zijn.
Okofen verwarmingsprobleem
Re: Okofen verwarmingsprobleem
HS circulator?
Test eerst, leg uw hand op de circulator, om te zien of u op zijn minst een beetje trilling voelt, of de ketel draait.
Test eerst, leg uw hand op de circulator, om te zien of u op zijn minst een beetje trilling voelt, of de ketel draait.
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
Re: Okofen verwarmingsprobleem
De installatie dateert van een jaar geleden (ik heb niet gespecificeerd) het lijkt groot, nietwaar?
Maar als hij niet in orde was, waarom werkt het dan soms?
Maar als hij niet in orde was, waarom werkt het dan soms?
0 x
-
- Econologue expert
- berichten: 9837
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2673
Re: Okofen verwarmingsprobleem
Als het klote is, is het klote, een jaar of tien jaar.
Je vraagt om stof tot nadenken, en je wijst de allereerste af...
Als uw installatie een jaar oud is, valt deze onder de garantie, het is beter om contact op te nemen met uw installateur dan om ideeën te vragen om ze direct te verwijderen.
Je vraagt om stof tot nadenken, en je wijst de allereerste af...
Als uw installatie een jaar oud is, valt deze onder de garantie, het is beter om contact op te nemen met uw installateur dan om ideeën te vragen om ze direct te verwijderen.
1 x
Re: Okofen verwarmingsprobleem
sicetaitsimple schreef:Als het klote is, is het klote, een jaar of tien jaar.
Je vraagt om stof tot nadenken, en je wijst de allereerste af...
Als uw installatie een jaar oud is, valt deze onder de garantie, het is beter om contact op te nemen met uw installateur dan om ideeën te vragen om ze direct te verwijderen.
Ik sluit helemaal niets uit, neem me niet kwalijk dat ik probeer te begrijpen waarom het al HS is en zo ja, waarom het werkt en soms niet...
Wat betreft de circulator, is het de blauw omcirkelde kamer (ik weet het niet zeker), zo ja, dan trilt hij.
0 x
Re: Okofen verwarmingsprobleem
Hallo,
Welk model ketel precies?
Is ze verbonden?
Het rood omcirkelde onderdeel is de V3V (driewegklep) die de retour en de uitlaat mengt om het water op de juiste temperatuur naar het verwarmingscircuit te sturen.
De circulatiepomp bevindt zich er net boven, hij is in werking (ronde groene stip brandt)
Welk model ketel precies?
Is ze verbonden?
Het rood omcirkelde onderdeel is de V3V (driewegklep) die de retour en de uitlaat mengt om het water op de juiste temperatuur naar het verwarmingscircuit te sturen.
De circulatiepomp bevindt zich er net boven, hij is in werking (ronde groene stip brandt)
Dernière édition par Pilpoill de 18 / 11 / 22, 09: 58, 1 keer bewerkt.
0 x
Re: Okofen verwarmingsprobleem
Pilpoill schreef:Hallo,
Welk model ketel precies?
Is ze verbonden?
Hallo Pilpoil,
Het is een Pellematic Condens en ja, hij is aangesloten.
Bedankt voor de info over de orgels.
Aan de andere kant, zoals phil59 mij vroeg, heb ik niet de indruk dat de circulator trilde (ondanks het groene operatielampje) in vergelijking met de V3V.
Dernière édition par Seb57 de 18 / 11 / 22, 10: 21, 1 keer bewerkt.
0 x
Re: Okofen verwarmingsprobleem
Seb57 schreef:Pilpoill schreef:Hallo,
Welk model ketel precies?
Is ze verbonden?
Het rood omcirkelde onderdeel is de V3V (driewegklep) die de retour en de uitlaat mengt om het water op de juiste temperatuur naar het verwarmingscircuit te sturen.
De circulatiepomp bevindt zich er net boven, hij is in werking (ronde groene stip brandt)
Hallo Pilpoil,
Het is een Pellematic Condens en ja, hij is aangesloten.
Als het mogelijk is om er toegang toe te krijgen, wil ik graag de gegevens en parameters van uw installatie bestuderen
0 x
-
- Modérateur
- berichten: 79362
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Re: Okofen verwarmingsprobleem
Kan dit een probleem zijn met een vastzittende 3-wegklep?
Zelfs een nieuwe na X maanden regulering kan gebeuren...
Verhoog de snelheid van de circulator tot het maximum om de tests uit te voeren, u zult meer reactiviteit hebben... daar is het op 50% op de foto.
Wat is het groene lampje bij de juiste klepstand?
Zelfs een nieuwe na X maanden regulering kan gebeuren...
Verhoog de snelheid van de circulator tot het maximum om de tests uit te voeren, u zult meer reactiviteit hebben... daar is het op 50% op de foto.
Wat is het groene lampje bij de juiste klepstand?
0 x
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
Re: Okofen verwarmingsprobleem
Christophe schreef:Kan dit een probleem zijn met een vastzittende 3-wegklep?
Zelfs een nieuwe na X maanden regulering kan gebeuren...
Verhoog de snelheid van de circulator tot het maximum om de tests uit te voeren, u zult meer reactiviteit hebben... daar is het op 50% op de foto.
Wat is het groene lampje bij de juiste klepstand?
Groen: in bedrijf
De aanbeveling voor deze circulatiepomp in een radiatornet is 1 tot maximaal 3 volgens de Okofen-brochure en aangezien het een condensatieketel is, moet het rendement zo laag mogelijk zijn.
Door meer dan 3 in te stellen, wordt het rendement mogelijk veel heter en riskeert u vooral een zeer onaangenaam verkeerslawaai te genereren, afhankelijk van de kamer.
Dernière édition par Pilpoill de 18 / 11 / 22, 10: 22, 1 keer bewerkt.
1 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 1 antwoorden
- 1216 bekeken
-
laatste bericht par Pilpoill
Bekijkt laatste berichten
12/02/24, 22:04Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 11 antwoorden
- 2255 bekeken
-
laatste bericht par Pilpoill
Bekijkt laatste berichten
15/12/23, 17:08Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 10 antwoorden
- 3284 bekeken
-
laatste bericht par Clemclem
Bekijkt laatste berichten
26/12/23, 11:05Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 1 antwoorden
- 1220 bekeken
-
laatste bericht par sicetaitsimple
Bekijkt laatste berichten
01/12/23, 21:27Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 2 antwoorden