Hallo,
Op Pellematic compact 18KW met pellematic touch (geïsoleerd huis uit 1900, Eure, 11 radiatoren, 200m2)
In de aanpassingsfase waterwet (geen omgevingsinvloeden)
Ik slaag er nooit in om door berekening het cijfer van het T° Setpoint vertrek Cf te vinden. Dus: in een goed gestabiliseerd regime:
Waterwet: 31,5 en 1,1
Buitentemperatuur 13,9
Comforttemp 20,6 (autostand), gemeten 20,3
Aanvoer streeftemp. Cf: 33,9 (gemeten 33,7)
Wanneer ik de intuïtieve (domme?) berekening doe: Startinstelpunt T° = 31,5 + 1,1*(20,6-13,9)=38,9.
Ik vind altijd zo'n 5° boven de gewenste aanvoertemperatuur van de ketel.
Heeft iemand enig licht over dit onderwerp?
Ik voeg een grafiekbestand toe.
Dank u bij voorbaat
Jean-Marie
ÖKOfen berekening Aanvoertemp Zie streefwaarde
Re: ÖKOfen berekening Aanvoertemp Zie streefwaarde
Hallo,
Ik heb een Pellematic compact 14KW met Pellematic Touch.
Na een paar uur onderzoek en berekeningen vond ik een formule die tot nu toe in mijn geval vrij goed werkt:
Flow Setpoint Temp = - Helling *(T Ext-13,5)+Foot-1,5 + ((Int Temp Setpoint-18,5)*(1+Slope)) + (Int Sonde Factor*(Int Temp- Setpoint Int Temp))
Lionel
Ik heb een Pellematic compact 14KW met Pellematic Touch.
Na een paar uur onderzoek en berekeningen vond ik een formule die tot nu toe in mijn geval vrij goed werkt:
Flow Setpoint Temp = - Helling *(T Ext-13,5)+Foot-1,5 + ((Int Temp Setpoint-18,5)*(1+Slope)) + (Int Sonde Factor*(Int Temp- Setpoint Int Temp))
Lionel
0 x
Re: ÖKOfen berekening Aanvoertemp Zie streefwaarde
Opluchting! Het kan niet worden uitgevonden!..... Gefeliciteerd met dit werk.!
het lijkt op een klassiek principe dat empirisch is aangepast...
Ik zal een kleine Excel-tabel maken om te volgen volgens mijn waterwet (32°, 1,1)
Nogmaals bedankt!!
Jean-Marie
het lijkt op een klassiek principe dat empirisch is aangepast...
Ik zal een kleine Excel-tabel maken om te volgen volgens mijn waterwet (32°, 1,1)
Nogmaals bedankt!!
Jean-Marie
0 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 1 antwoorden
- 1194 bekeken
-
laatste bericht par Pilpoill
Bekijkt laatste berichten
12/02/24, 22:04Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 11 antwoorden
- 2245 bekeken
-
laatste bericht par Pilpoill
Bekijkt laatste berichten
15/12/23, 17:08Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 10 antwoorden
- 3263 bekeken
-
laatste bericht par Clemclem
Bekijkt laatste berichten
26/12/23, 11:05Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 1 antwoorden
- 1210 bekeken
-
laatste bericht par sicetaitsimple
Bekijkt laatste berichten
01/12/23, 21:27Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 2 antwoorden
- 2075 bekeken
-
laatste bericht par groothoorn
Bekijkt laatste berichten
15/12/23, 21:55Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 408-gasten