ÖKOfen berekening Aanvoertemp Zie streefwaarde




par jmproneau » 04/01/23, 15:11

Hallo,

Op Pellematic compact 18KW met pellematic touch (geïsoleerd huis uit 1900, Eure, 11 radiatoren, 200m2)
In de aanpassingsfase waterwet (geen omgevingsinvloeden)
Ik slaag er nooit in om door berekening het cijfer van het T° Setpoint vertrek Cf te vinden. Dus: in een goed gestabiliseerd regime:
Waterwet: 31,5 en 1,1
Buitentemperatuur 13,9
Comforttemp 20,6 (autostand), gemeten 20,3
Aanvoer streeftemp. Cf: 33,9 (gemeten 33,7)
Wanneer ik de intuïtieve (domme?) berekening doe: Startinstelpunt T° = 31,5 + 1,1*(20,6-13,9)=38,9.
Ik vind altijd zo'n 5° boven de gewenste aanvoertemperatuur van de ketel.
Heeft iemand enig licht over dit onderwerp?
Ik voeg een grafiekbestand toe.
Grafiek_20230104.png
Graph_20230104.png (130.22 KiB) 2214 keer geopend

Dank u bij voorbaat
Jean-Marie
1 x
LioDuBDL
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 1
Inschrijving: 15/01/23, 16:44

Re: ÖKOfen berekening Aanvoertemp Zie streefwaarde




par LioDuBDL » 15/01/23, 17:06

Hallo,

Ik heb een Pellematic compact 14KW met Pellematic Touch.
Na een paar uur onderzoek en berekeningen vond ik een formule die tot nu toe in mijn geval vrij goed werkt:

Flow Setpoint Temp = - Helling *(T Ext-13,5)+Foot-1,5 + ((Int Temp Setpoint-18,5)*(1+Slope)) + (Int Sonde Factor*(Int Temp- Setpoint Int Temp))

Lionel
0 x
jmproneau
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 2
Inschrijving: 05/11/22, 11:01
x 1

Re: ÖKOfen berekening Aanvoertemp Zie streefwaarde




par jmproneau » 15/01/23, 19:47

Opluchting! Het kan niet worden uitgevonden!..... Gefeliciteerd met dit werk.!
het lijkt op een klassiek principe dat empirisch is aangepast...
Ik zal een kleine Excel-tabel maken om te volgen volgens mijn waterwet (32°, 1,1)
Nogmaals bedankt!!
Jean-Marie
0 x

 