Okofen - starttemperatuur en enkele vragen

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
handleiding_
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 4
Inschrijving: 01/12/22, 13:07
x 3

Okofen - starttemperatuur en enkele vragen




par handleiding_ » 01/12/22, 13:36

Hallo iedereen!

Medio oktober 18 hebben we een Okofen Pellematic Compact 2022kW-ketel laten plaatsen. Op het eerste gezicht lijkt alles te werken aangezien de installatie globaal opwarmt tot de gevraagde binnentemperatuur (19°C of soms +1) en stopt bij 19.5°C en herstart wanneer deze onder de 18.5°C zakt, dus in overeenstemming met de geprogrammeerde hysteresis.

okofen2.JPG
okofen2.JPG (25.4 KiB) 4686 keer bekeken


Door de werking en instellingen onder de loep te nemen, ontdekte ik het concept van een stooklijn op basis van de buitentemperatuur, wat veel vragen opriep. Als we naar de curven kijken (verkregen op HomeAssistant door regelmatig een verzoek in te dienen in het json-bestand, maar het maakt niet uit), blijkt dat de werkelijke waterstroomtemperatuur het instelpunt helemaal niet respecteert. Het gevraagde setpoint lijkt de stooklijn te respecteren, maar de werkelijke temperatuur is veel hoger.

okofen.JPG
okofen.JPG (24.25 KiB) 4686 keer bekeken


Dus eerste vraag: waarom wordt het instelpunt van de verwarmingstemperatuur niet gerespecteerd? Het lijkt erop dat we systematisch een temperatuur van rond de 53°C bereiken, ongeacht de buitentemperatuur.

Tweede vraag: vandaag is de ketel behoorlijk aan het opwarmen, de temperatuur stijgt, de ketel slaat af, de temperatuur daalt, etc. We krijgen een jojo-effect, ook al zijn de variaties in omgevingstemperaturen uiteindelijk niet erg groot. Ik merk nog steeds dat je voelt wanneer de ketel uitvalt. Ik weet niet hoe je een korte cyclus definieert, maar op het eerste gezicht lijken de cycli niet zo kort. Ik kom eindelijk bij de vraag. Wat zou de ideale operatie zijn? Zoals ik de stooklijn begrijp, zouden we constant moeten verwarmen maar op een evenwichtstemperatuur waardoor de temperatuur op een comforttemperatuur moet blijven (mits goed geregeld) Maar ineens de hele tijd of je staat geprogrammeerd in "Comfort" het water zou moeten circuleren. Vandaag is er verwarming en circulatie van water gedurende 2-3 uur, daarna enkele uren pauzes totdat de temperatuur te laag is en opnieuw verwarming en recirculatie.

Tot slot de laatste vraag: hoe werkt anticipatie? Ik heb de vooruitkijkduur ingesteld op 180 min, maar ik zie absoluut geen vooruitblik.

Laatste punt, ik weet niet of het belangrijk is voor de analyse van mijn probleem, maar de buitentemperatuursensor is slecht geplaatst, hij staat te beschut en registreert onvoldoende temperatuurschommelingen. Het zal een probleem zijn voor de aanpassing van de stooklijn, maar ik denk niet dat het verband houdt met de niet-nageleefde streeftemperatuur.

Bij voorbaat dank voor uw hulp! Idealiter had ik graag gezien dat mijn installateur mij had kunnen begeleiden, maar a priori niet de tijd/wens/vaardigheden? Om dit een beetje te hebben meegemaakt forum Ik denk dat ik hier hulp kan vinden. Ik ben me ervan bewust dat er waarschijnlijk gegevens ontbreken, dus aarzel niet om aanvullende informatie te vragen. Ik heb alle csv's indien nodig een paar weken gearchiveerd.

Goedendag!
1 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9837
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 2673

Re: Okofen - begintemperatuur en enkele vragen




par sicetaitsimple » 01/12/22, 14:05

U zult zeker hulp vinden, er is in ieder geval één echte specialist op de forum, Pilpoel.
Dat gezegd hebbende, heb ik nog steeds een vraag: als ik naar de "temp int target" -curve kijk, lijkt het erop dat je alleen wilt "verwarmen" met korte tussenpozen, een paar uur, 's morgens en' s avonds, door de temperatuurdoelstelling in te stellen de rest van de tijd rond de 7/8°C. Heb ik het goed begrepen of komt de "temp-int-target" overeen met iets anders?
0 x
handleiding_
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 4
Inschrijving: 01/12/22, 13:07
x 3

Re: Okofen - begintemperatuur en enkele vragen




par handleiding_ » 01/12/22, 14:38

In feite zijn we in de "comfort" -modus van 6 tot 8 uur 's ochtends, setpoint rond de 19 ° C en dan weer van 16 uur tot 22 uur 's avonds. De rest van de tijd staan ​​we in de "verlaagde" modus met een instelpunt rond de 17°C maar geen verwarming als de buitentemperatuur hoger is dan +5°C

In de gegevens die door de json worden geretourneerd, als we ons in de comfortmodus bevinden maar de temperatuur is bereikt, of als de verlaagde modus maar buitentemperatuur hoger is dan +5°C, dan verandert het instelpunt automatisch naar 8°C, vandaar het uiterlijk van de grafiek
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9837
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 2673

Re: Okofen - begintemperatuur en enkele vragen




par sicetaitsimple » 01/12/22, 14:48

Gezien, oké.
0 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen - begintemperatuur en enkele vragen




par Pilpoill » 02/12/22, 16:10

Bonjour à tous,

sicetaitsimple schreef:U zult zeker hulp vinden, er is in ieder geval één echte specialist op de forum, Pilpoel.
...


Eh bedankt Sicetaitsimple maar ik verdien zo'n kwalificatie niet : Oops:

Laten we zeggen dat ik ooit evenveel tijd op het werk doorbracht als daarna om de werking van de Okofen te bestuderen...
Twee verschillende dingen, maar die ik leuk vind, dus als ik de tijd heb en ik probeer te helpen in de mate van mijn vaardigheden.

Wie zich aanmeldt op de forums om mij direct een privébericht te sturen, ik ben aan het zappen!
Degenen die een vraag stellen die wordt beantwoord en vervolgens verdwijnen zonder iets te zeggen omdat hun probleem is opgelost, als ik ze voor me zou kunnen hebben voor een kopje koffie om ze de betekenis van het woord respect uit te leggen :onheil:
Ik ben niet de installateur, laat staan ​​de Okofen-technicus in iemands omgeving... : Wink:
Ook is de periode voorbij dat ik net dossiers kreeg en werd gevraagd wat ik nu moest doen, het is zo tijdrovend mogelijk en het is uitgesloten dat het meer inbreuk maakt op mijn toch al drukke professionele en persoonlijke leven.

Nu de dingen duidelijk zijn uitgelegd door de opvliegende Pilpoill, zou ik graag eens naar een machine willen kijken Al verbonden.

Het is aan Manu om te beslissen of hij niet al is gevlucht : Mrgreen:
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9837
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 2673

Re: Okofen - begintemperatuur en enkele vragen




par sicetaitsimple » 02/12/22, 17:05

Pilpoill schreef:Bonjour à tous,

sicetaitsimple schreef:U zult zeker hulp vinden, er is in ieder geval één echte specialist op de forum, Pilpoel.
...

Eh bedankt Sicetaitsimple maar ik verdien zo'n kwalificatie niet : Oops:

Van wat ik heb waargenomen, denk ik van wel! Nu begrijp ik dat u uw "counseling"-tijd ook wilt beperken tot wat u persoonlijk acceptabel vindt en tot mensen die zich correct gedragen.
Ik beloof je, ik zal geen reclame meer voor je maken, en bovendien heb ik geen OKofen-ketel, het is niet geïnteresseerd!
Bonne voortzetting.
0 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen - begintemperatuur en enkele vragen




par Pilpoill » 02/12/22, 17:46

sicetaitsimple schreef:Van wat ik heb waargenomen, denk ik van wel! Nu begrijp ik dat u uw "counseling"-tijd ook wilt beperken tot wat u persoonlijk acceptabel vindt en tot mensen die zich correct gedragen.
Ik beloof je, ik zal geen reclame meer voor je maken, en bovendien heb ik geen OKofen-ketel, het is niet geïnteresseerd!
Bonne voortzetting.


Mijn dank was (en blijft!) niettemin oprecht voor jou. :)

Ik heb de dingen gewoon op een droge maar begrijpelijke manier voor profiteurs neergezet, absoluut niet tegen jou, sorry als je het zo opvatte :? : Oops:
1 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9837
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 2673

Re: Okofen - begintemperatuur en enkele vragen




par sicetaitsimple » 02/12/22, 18:09

Pilpoill schreef: absoluut niet tegen jou sorry als je het zo opvatte


Ik zag het helemaal niet zo, ik realiseerde me net dat het zeker ongepast was om jou te citeren van mijn kant, ik hoef me niet te bemoeien tussen jou en mogelijke advieszoekers.
Nou, mijn gasketel werkt heel goed! Zolang er gas is...
2 x
handleiding_
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 4
Inschrijving: 01/12/22, 13:07
x 3

Re: Okofen - begintemperatuur en enkele vragen




par handleiding_ » 03/12/22, 21:02

Bonsoir!

Voor alle duidelijkheid: mijn benadering is vooral intellectueel. Zoals op het eerste gezicht vermeld werkt de ketel. Ik zag dat we gegevens van de ketel konden herstellen, het wekte mijn nieuwsgierigheid, ik besteedde veel tijd aan het zoeken en proberen te begrijpen hoe het werkt, en ik concludeer dat bepaalde dingen abnormaal lijken. Typisch in mijn geval het feit dat de instelpunttemperatuur van het startwater niet wordt gerespecteerd. Ik vind het best frustrerend om het niet te begrijpen en dus ging ik op zoek naar verklaringen.

Omdat ik op dit moment niet echt op mijn installateur kan rekenen (vrij lange responstijd, vooral als de ketel werkt en er niet per se volledig vertrouwen in heb), heb ik me tot deze wendd forum waar ik mensen leek te zien met enige ervaring met dit type ketel.

Kortom, ik ben niet op zoek naar een kant-en-klaar antwoord zonder begrip, maar deel liever mijn gedachten met mensen met kennis en kunde. Hierdoor kan ik door een beter begrip ervoor zorgen dat mijn installateur het probleem op de juiste manier oplost.

Dus om terug te komen op het oorspronkelijke probleem, laten we beginnen met de basis: is het abnormaal dat het instelpunt voor de aanvoertemperatuur van het water niet wordt gerespecteerd? Als dit het geval is zoals ik denk, kunnen we ons dan een driewegklep voorstellen die ondersteboven is gemonteerd? Welke zou openen wanneer deze zou moeten sluiten en vice versa?

Bedankt aan iedereen die de tijd wil nemen om met mij na te denken. :D
0 x
handleiding_
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 4
Inschrijving: 01/12/22, 13:07
x 3

Re: Okofen - begintemperatuur en enkele vragen




par handleiding_ » 15/12/22, 12:04

Hallo,

Voor info als andere mensen dit probleem hadden. Mijn installateur kwam langs en we hebben het probleem kunnen oplossen. De driewegklep was verkeerd geconfigureerd. Zijn nulpunt was niet goed. Eigenlijk laat het zelfs in de volledig gesloten stand te veel warm water door.

Nu begin ik op een goede basis om de stooklijn te verfijnen.

Goedendag!
2 x

 


  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht

Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."

Wie is er online?

Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 321 gasten