okofen pellematic 14 kW: comfort- of automatische instelling?

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
Cocktail 07
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 8
Inschrijving: 16/01/21, 12:15
x 1

okofen pellematic 14 kW: comfort- of automatische instelling?




par Cocktail 07 » 02/01/23, 15:59

hallo

Ik heb een 14 kw okofen pellematic voor 2 jaar
Ik besloot om te beginnen met het optimaliseren van de Regul

er is een buitensensor
een ruimtesensor in de gang die naar de slaapkamer leidt

huis 80 m2 op de grond + 25 m2 mezzanine boven de woonkamer

vraag:
Verwarming: wat is het verschil tussen de comfortmodus en de automatische modus?

van oorsprong is de anticipatieduur 120 min lijkt me dat enorm?


merci
0 x
Pilpoill
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 164
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: okofen pellematic 14 kW: comfort of automatische instelling?




par Pilpoill » 03/01/23, 18:36

Cocktail07 schreef:hallo

Ik heb een 14 kw okofen pellematic voor 2 jaar
Ik besloot om te beginnen met het optimaliseren van de Regul

er is een buitensensor
een ruimtesensor in de gang die naar de slaapkamer leidt

huis 80 m2 op de grond + 25 m2 mezzanine boven de woonkamer

vraag:
Verwarming: wat is het verschil tussen de comfortmodus en de automatische modus?

van oorsprong is de anticipatieduur 120 min lijkt me dat enorm?


merci


Hallo,

In de comfortmodus moet de regeling de verwarming op uw comforttemperatuur H24 houden.
In de automatische modus zijn de comfortbereiken die geprogrammeerd in P1/P2. De rest van de tijd is het de gereduceerde modus.

De anticipatie is de maximale waarde die alleen bereikt kan worden als het buiten -10°C is.
Met een ruimtevoeler houdt de regeling rekening met de buitentemperatuur en de te compenseren delta om de effectieve opwarmtijd te berekenen.
Tijd die in uw geval dus kan variëren van 0 tot 120 minuten.
0 x
Cocktail 07
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 8
Inschrijving: 16/01/21, 12:15
x 1

Re: okofen pellematic 14 kW: comfort of automatische instelling?




par Cocktail 07 » 03/01/23, 19:54

dank u