a) Montage (altijd aan de "zuigzijde" van de circulatiepomp)
b) Afstelling van de werkdruk van het netwerk en het vat
uitleg:
P0 = statische druk = hoogte van uw circuit in m / 10 + 0.2 b (2 andere delta = 0 in het geval van een bepaalde ketel)
PF = koud waterdruk = P0 + 0.3 bar tenminste
Psv = openingsdruk veiligheidsgroep
Pe = laatste insteldruk.
Voorbeeld: een circuit van 12 m hoog.
P0 van het schip = 12 / 10 + 0.2 = 1.4 balk (meestal ingesteld op 1.5 originele balken)
PF koud water = 1.4 + 0.3 = 1.7 bar
Psv = 3-balken (waarde in de meeste gevallen, vaak af fabriek niet instelbaar)
Pe heet water = <2.5 bar (te controleren na verhoging T °)
Dus de regel is om de vaas te de-blazen / op te blazen tot de berekende waarde en 0.3-staven toe te voegen aan het waternetwerk. Controleer vervolgens hot of de waarde onder de veiligheidsdruk blijft - 0.5 bars.