daadwerkelijke en effectieve uw olie of hout ketel?

Message non lupar Christophe » 28/01/09, 10:52

Ik schat gewoon de opbrengst reële en effectieve ons hout Deom de opslagtank en is niet beroemd helemaal !!!
Zie installatie hier: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

Wat heb ik gedaan? Heel gemakkelijk: Ik sloot alle andere dan de opslagtank kleppen en ik gemeten de temp voor / tijdens / na.
Dus de enige energie, buiten de "verliezen" in de leidingen en de ketel is er een die het water zal verwarmen. Uiteraard had ik uitgeschakeld het warme water voor deze maatregelen.

Nadat we bracht alle in kWh (of andere) en het effectieve rendement wordt gegeven door "energie om de DHW / geleverde energie in de brandstof"

Beeld

Meting protocol:

- Begin ketel uit
- Weging van de massa van het hout (= brandstof belasting)
- Regelmatig verhoogt de temperatuur van de boiler (alle 1h)
- Voor T begin en einde neemt ° T ° tussen 2 meetpunt (stratificatie in de tank)
- Trek de hele tijd "grondig" (rookkanaal plaat turbo terug) en circulatiepomp continu (65W vermogen)

Gegevens en resultaten:

- T ° eerste bal: 31.5 ° C
- T ° Final bal: 50.5 ° C
- Balloon Volume: 300L of energie om de ballon ° C 1 verhogen: 0,35 kWh (* = 300 4.18 / 3600)
- Energie "gewonnen" door de bal (50.5-31.5) * = 0.35 6.65 kWh
- Fuel Load 7,9 kg, verbrand massa geschat 7kg.
- PCI hout: 4 kWh / kg (waarschijnlijk een beetje meer, samengeperst zaagsel van eik of exotisch hout)
- Energie "verbrand" door de ketel: * 7 4 28 kWh =

Opbrengst (ellendig) naar: 6.65 / 28 24% = !!! :schok: :onheil:

Ik vond dat Beyond 45 ° C de ketel zeer moeilijk te verwarmen. De beste (snelste) T ° stijging was tussen de 35 en 45 ° C (temperatuur bal). De maximale teruggewonnen door ECS en gemiddeld over een uur de macht was 2.1 kW (ketel gegeven 13 om 15kW maar de brandstof belasting was niet maximaal verleen ik u)!

Hier is het schema van de vergadering:

Beeld

Ik denk niet dat dit het Montage van de ketel Deom die arm (het was débatu al), maar de capaciteit van de ketel om de calorieën te herstellen. Uiteraard een paar verliezen in de niet-geïsoleerde leiding.

Opnieuw zien we het verschil tussen een echte prestaties en de opbrengst van de 'laboratorium' in ideale omstandigheden (Deom worden gegeven voor ten 65 70% van de prestaties !!!).

Is wat sommigen van jullie zijn dicht bij dezelfde manipulatie op hun houten ketel (olie of eventueel met een blik?)? Ik wou dat ik de reële effectieve ketelrendement ÖkoFEN voorbeeld. Voor olie kon ik misschien het zelf doen, zodra de reparatie is voltooid ons.

Van mijn kant zou ik een test doen door de instelling te wijzigen: Automatisch bedrijf (vergelijkende) naar de pomp en het verkeer geregeld door geïntegreerd ventiel van de ketel. Ik hoop te kunnen monteren op 50% van de werkelijke prestaties. Beyond Ik geloof meer ook.

ps: de test werd uitgevoerd na vegen die hier genoemd https://www.econologie.com/forums/eviter-le- ... t6976.html
Dernière édition par Christophe de 21 / 11 / 11, 11: 08, 1 keer bewerkt.
0 x
Was dit forum nuttig of raadzaam? Help hem ook zodat hij het kan blijven doen! De artikelen, analyses en downloads op het redactionele gedeelte van de site, te publiceren van jou! Haal (een deel van) uw spaargeld uit het banksysteem, koop crypto-valuta's!

Avatar de l'utilisateur
looping
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 816
Inschrijving: 03/10/07, 06:33
Locatie: Picardie

Message non lupar looping » 28/01/09, 12:38

hi Christophe

Op de zonne-installatie, wat installatie een stroom meetsysteem en twee temperatuursensoren.
De besturing berekent vervolgens de winst in temperatuur tussen de stroom en de terugkeer van de panelen. De flowmeter stuurt de stroom van informatie en dat is het voor de berekening van de momentele vermogen.
Op een olie-ketel weet alleen de hoeveelheid verbruikte brandstof per tijdseenheid (bepaalde fabrikant?) En de theoretische energieverlies wordt verkregen door het verbranden.

A+
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 12951
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Locatie: Elzas
x 4395

Re: De werkelijke prestaties en de kracht van uw olie ketel of b

Message non lupar Did67 » 28/01/09, 12:45

Christophe schreef:
Is wat sommigen van jullie zijn dicht bij dezelfde manipulatie op hun houten ketel (olie of eventueel met een blik?)? Ik wou dat ik de reële effectieve ketelrendement ÖkoFEN voorbeeld. Voor olie kon ik misschien het zelf doen, zodra de reparatie is voltooid ons.


Op Ik weet niet welke draad ik verdedigde het idee wat je moest de pelletketel te combineren met CESI om zo weinig mogelijk te gebruiken om te verwarmen tapwater.

Dit is een ramp van de prestaties oogpunt, maar ook verdichtingen en slijtage (power met koeling!). PS: het probleem is hetzelfde voor brandstof!

In mijn geval, in de veronderstelling dat de prestaties "in" de ketel van de 100%, warm 110 de (denk ik) van het water in de ketel over alles wat is opgenomen in de leidingen op te warmen de enige "hoog" mijn combi cilinder (die de 300, maar het bovenste deel vormt derhalve ongeveer 150).

Dus toen ik 150 réchauffue het warme water "nuttige" Ik heb eigenlijk opgewarmd 260 l (die de 110 zal afkoelen "niets" in de zomer; in de winter, waterkoker + systeem is nu al warm en vervolgens gebruikt voor verwarming, dus geen probleem).

Dus :

1) De ervaring heeft veel onzekerheden (exacte volumes die betrokken zijn bij chauidère + circuit en de bereider: ik negeer ze, homogeniteit temperarure in de boiler in de ??? bereider). En er is altijd het onopgeloste probleem van het meten van de bedragen van de pellets "opgeslokt" door de ketel dat we niet weten gemeten.

2) Het resultaat zal een maximum van 58% (als mijn ketel is de 100%!).
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 47306
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Locatie: planet Serre
x 454
Neem contact op met:

Message non lupar Christophe » 28/01/09, 12:52

Ja, ik heb deze calorimeters gezien (ik was op zoek naar ons zonnestelsel, maar klampte zich vast niet ze een hekel grote stroom 4m3 / h ... blijkbaar) zeer interessant, maar een beetje duur (€ 400 500 om d van wat ik zag) met een opbrengst schatting te maken.

Voor stookolie ketel ja het is waar dat de jet was de hoeveelheid per uur tegen

a) de theoretische snelheid is het ook gegarandeerd in de praktijk (vervuiling, versleten pomp?)

b) is het noodzakelijk dat het toestel draait continu lang genoeg om een ​​vrij nauwkeurige meting te maken: 5 of 10 minuten is het niet waard denk ik ...

Zijn er kandidaten in de kamer om te proberen? Capt Maloche ca je niet vertellen? Het zou leuk zijn om uw blauwe vlam brander recht te voltooien?
0 x
Was dit forum nuttig of raadzaam? Help hem ook zodat hij het kan blijven doen! De artikelen, analyses en downloads op het redactionele gedeelte van de site, te publiceren van jou! Haal (een deel van) uw spaargeld uit het banksysteem, koop crypto-valuta's!
Avatar de l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 47306
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Locatie: planet Serre
x 454
Neem contact op met:

Re: De werkelijke prestaties en de kracht van uw olie ketel of b

Message non lupar Christophe » 28/01/09, 14:25

Did67 schreef:Dus toen ik 150 réchauffue het warme water "nuttige" Ik heb eigenlijk opgewarmd 260 l (die de 110 zal afkoelen "niets" in de zomer; in de winter, waterkoker + systeem is nu al warm en vervolgens gebruikt voor verwarming, dus geen probleem).


Goed punt had ik niet van mening dat dit "volume" de dood, maar in mijn geval:

a) Ik stopte de Deom op de warmtewisselaar "down" de bal zo goed dus ik opgewarmd "over" 300L

b) de "dood" volume is beperkt: de uitwisseling van Deom is een koperen pijp "verpletterd" rond het huis.

Ik zou moeten berekenen, maar men moet grote max (Interchange Deom inbegrepen) slang 40m van 1 / 2 dus niet veel volume hebben. Een drijvende 1 / 2 inch (intern 14mm) bevat 0,16 L / m of L 6.4 in mijn geval gaat geweldig 10 L max (ik heb een plek om te mm 22) +, laten we gek, 20L volume van interchange bal 30L en dus 10% meer dan gepland, zodat!

Dus: ok ik kon corrigeren mijn 24 330% door / = 300 26,4% ... het blijft zeer slecht.

Door nadelen Ik heb een aantal niet geïsoleerd gedrag en ik gebruikte de PER voor een groot deel van het netwerk.

Did67 schreef:1) De ervaring heeft veel onzekerheden (exacte volumes die betrokken zijn bij chauidère + circuit en de bereider: ik negeer ze, homogeniteit temperarure in de boiler in de ??? bereider). En er is altijd het onopgeloste probleem van het meten van de bedragen van de pellets "opgeslokt" door de ketel dat we niet weten gemeten.


1) True, een veel onzekerheid, maar wat echt belangrijk is in een faciliteit die bruikbare energie en niet die van de ketel strikt genomen! Neen?

2) Voor volumes, we praten gewoon over.

3) De T ° van de bal, zoals hierboven aangegeven: gemiddeld tussen een hoge en een lage meting (het zijn, zijn 1 / 3 over het uiteinde). De bas actie is net boven de bodem wisselaar.

Het veilige gok in werkelijkheid dus ik verwarmd tenzij 300L en zo dat de prestaties is nog erger!

4) Voor de hoeveelheid pellets, ik denk dat je zou willen om het eens te proberen? Beeld

Als dit het geval is, is het niet mogelijk het voeden van de worm met een kleiner volume dan de Silot? Hoe dan ook de Silot te omzeilen?

Did67 schreef:2) Het resultaat zal een maximum van 58% (als mijn ketel is de 100%!).


Goed punt, maar (helaas) in mijn geval het niet echt van toepassing ...

Door nadelen: Nu als ik zeg dat ik de 100% naar beneden te trekken de hele tijd, idem voor de pomp. 2 deze aspecten kan, ik denk dat het verbeteren van de prestaties ... volgende geplande test!
0 x
Was dit forum nuttig of raadzaam? Help hem ook zodat hij het kan blijven doen! De artikelen, analyses en downloads op het redactionele gedeelte van de site, te publiceren van jou! Haal (een deel van) uw spaargeld uit het banksysteem, koop crypto-valuta's!

Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 12951
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Locatie: Elzas
x 4395

Re: De werkelijke prestaties en de kracht van uw olie ketel of b

Message non lupar Did67 » 28/01/09, 19:55

Christophe schreef:
Goed punt, maar (helaas) in mijn geval het niet echt van toepassing ...



Ik Paralis erg moeilijk om iets in mijn geval te meten. Ik heb slechts één probe "gemiddeld" op de bereider ....

En dan niet op een ÖkoFEN, met de tussenliggende tank, onmogelijk te hacken als je denkt, zonder dat dit automatisch om het even wat. De besturing van de verbranding loopt tweede naar de tiende klap voor het voer schroef en pellet vriations gecontroleerde ventilatie (luchttoevoer en extrcation van fummées) zijn in procenten ... Dus als ik de korrels conk, controle sytèmes de wil om te stoppen!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 47306
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Locatie: planet Serre
x 454
Neem contact op met:

Message non lupar Christophe » 28/01/09, 22:51

Ja ... Ik zie het spel de moeite waard de kaars zo ook!

Door nadelen, als er andere eigenaar van ÖkoFEN (of andere automatische pelletketel?) Gemotiveerd?

Van mijn kant zo snel mogelijk zou ik een test te doen op onze verwarmingsketel + warmwaterbereiding olietank ... tenzij iemand dit eerder heeft gedaan?
0 x
Was dit forum nuttig of raadzaam? Help hem ook zodat hij het kan blijven doen! De artikelen, analyses en downloads op het redactionele gedeelte van de site, te publiceren van jou! Haal (een deel van) uw spaargeld uit het banksysteem, koop crypto-valuta's!
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 12951
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Locatie: Elzas
x 4395

Message non lupar Did67 » 29/01/09, 14:40

Christophe schreef:Ja ... Ik zie het spel de moeite waard de kaars zo ook!



Ik vergat te zeggen dat ik denk: mijn ÖkoFEN wezen condensatie, het bevat bijna twee keer zo veel water, bij knooppunten + koeler!

En eigenlijk, ik ben niet erg gemotiveerd, want het is uiterst marginaal in mijn gebruik. Dit is de "regenachtige het oplossen van problemen in de zomer." Enkele tientallen kg pellets op mijn 8 ton. Onbelangrijk. Hoewel katastrofisch in termen van rendement, omdat het theoretische maximum is 58%! Dit is eigenlijk de prestaties opgetekend in chuaffage die mij interesseren !!! Maar zonder debietmeters in mijn circuit, of het meten van het rendement tempérarture of software die zou kunnen "integreren" dat alles ...

En ik zie mezelf niet uit elkaar te halen (herinner je de foto's!) Voor het wegen van de pellets ze slikt!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 47306
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Locatie: planet Serre
x 454
Neem contact op met:

Message non lupar Christophe » 29/01/09, 14:42

Helemaal mee eens!
0 x
Was dit forum nuttig of raadzaam? Help hem ook zodat hij het kan blijven doen! De artikelen, analyses en downloads op het redactionele gedeelte van de site, te publiceren van jou! Haal (een deel van) uw spaargeld uit het banksysteem, koop crypto-valuta's!
david adv
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 18
Inschrijving: 12/11/07, 22:36

Message non lupar david adv » 02/03/09, 10:36

in feite is de exacte onderwerp is "de efficiëntie van een boiler in de zomer voor WW", toch?

want in de winter het probleem anders.

Ook gaan waar de verloren calorieën?
-in de schoorsteen: het is echt verloren
-in de lucht: het is niet verloren als de boiler en leidingen zijn in verwarmde volume

Dus eigenlijk, 5m² zonnepanelen op te lossen het probleem op door het maken van de warmwaterbereiding door de verwarmingsketel onnodige de 6 of 7 maanden wanneer de verwarming is uitgeschakeld.