boiler koppeling hout en olie: kaart en diagram




par letitus » 29/11/09, 16:59

Hallo, ik installeer een ketelhout op mijn brandstofsysteem, ik heb nog steeds de verbinding om te maken en ik zou graag uw mening willen hebben over mijn schema,

Beeld

merci d'avance

bewerkt door Christophe: gebruik onze host van afbeeldingen stp.

Het onderwerp heeft al verschillende keren genoemd, heb je het gedaan zoeken?

Hier is bijvoorbeeld mijn montagehout: https://www.econologie.com/forums/installati ... t3494.html

Je diagram is geïnspireerd door http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/schemasbois.htm
0 x
letitus
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 9
Inschrijving: 26/11/09, 11:07




par letitus » 29/11/09, 20:11

dsl Ik wist het niet voor de gastheer :|

in feite ben ik al geruime tijd op zoek naar het net, en ik moet zeggen dat ik een beetje verdwaald ben in dit alles : Cry:

Denk je dat mijn installatie gevaarlijk is? effectief?

een thermische veiligheidsspoel is verplicht?
0 x
Avatar de l'utilisateur
looping
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 816
Inschrijving: 03/10/07, 06:33
Plaats: Picardie




par looping » 29/11/09, 21:24

Hallo Letitus,

Om de installatie te beveiligen, hebt u een koelspiraal (geïntegreerd) of een koudwaterinspuitsysteem nodig aan de inlaat van de boiler (met thermische klep)
Bovendien bent u van plan zonder buffertank te werken, wat niet ideaal is om het gebruik van deze ketel te optimaliseren.
Er is alleen een circulatiepomp voor de houtketel, maar geen recirculatielus met warmteklep. Er is een hoog risico van saai, tenminste aan het begin van de operatie.
In uw diagram voorkomt niets dat het water dat wordt verwarmd door de houtketel circuleert in de olieboiler en omgekeerd.
Er zijn 2-terugslagkleppen, 1 alleen zou voldoende zijn.

Uw schema is afkomstig uit een bestaand schema, maar is completer. Het is een beetje normaal dat er inconsistenties zijn als je sommige elementen verwijdert.

A+
0 x
letitus
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 9
Inschrijving: 26/11/09, 11:07




par letitus » 29/11/09, 22:14

Ja inderdaad, ik nam de tekeningen opnieuw ^ ^ Ik wilde de installaties installeren zoals die ik op dit moment heb (zonder het houtbezit)

Ik heb het idee om een ​​ballonbuffer te plaatsen maar op dit moment nv finance, denk ik om het vanaf hier 2ans te installeren

het doel is dat ik mijn brandstofhaard zou willen verwarmen (de productie van warm water is geïntegreerd)

(maar geen recirculatielus met thermisch ventiel)

wat is het? : Lol:
0 x
Avatar de l'utilisateur
looping
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 816
Inschrijving: 03/10/07, 06:33
Plaats: Picardie




par looping » 30/11/09, 12:53

Hallo,

Hier is een voorbeeld van een verbinding

Beeld

Dus eigenlijk als u het verwarmingslichaam van uw olieboiler op temperatuur wilt houden (voor warm water), moet u de houtketel in serie op de retour en de bypass aansluiten als deze niet werkt dankzij de hoofdafsluiter A / B.
Let op, houd de ketelolietemperatuur schade veroorzakend als het in een buitenruimte wordt geplaatst (de verliezen verwarmen het huis niet)

U kunt de doorgang A / B automatiseren door een gemotoriseerde klep te kiezen die naar B schakelt als de houtketel werkt (eenvoudig, dit is hetzelfde commando als de circulatiepomp). Anders moet de klep overschakelen naar A.

Om de bufferballonformule te testen zonder veel te investeren, kunt u een (of meer) gebruikte warmwaterballonnen gebruiken. We vinden minder dan 100 euro's voor 300L.
Ik heb een van mijn contactpersonen die het probeerde, hij is gelukkig, zelfs als hij weet dat de capaciteit een beetje eerlijk is (we kunnen altijd wat toevoegen later)

Voor de warmteklep en de recirculatielus is het doel om de ketel met een minimumtemperatuur te gebruiken.
Een automatische openingsklep (meestal 55 ° of 65 ° C) is vereist.
In uw geval hangt het nut van dit systeem af van de kracht van de ketel en de mate van temperatuurstijging van uw installatie.

Alles wordt hier uitgelegd

http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/bois.htm

A+
0 x
letitus
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 9
Inschrijving: 26/11/09, 11:07




par letitus » 30/11/09, 17:12

dank u voor uw hulp : Mrgreen:

de AB-klep is een gemotoriseerde mengklep?

met de informatie van de aquastat schakelt ze over op positie hout en brandstof als het hout niet op weg is?

Ik zou graag willen dat de brandstofboiler automatisch start wanneer het hout niet meer opwarmt, de motorisering van AB is de beste niet?

slechts een vaas vol expansie volstaat?

als mijn AB-klep niet werkt (defect), zal mijn klep de installatie dan beschermen?


Ik ben pijnlijk he : Cheesy:

encore merci
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79323
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11044




par Christophe » 30/11/09, 17:24

Je moet in staat zijn om zelfstandig met hout te werken of niet?

Zo ja, dan moet het voorgestelde 2-schema worden herzien omdat het hout de olieboiler zal verwarmen.

Vraag: op het 1e diagram, pkoi je 2 "10" kleppen op het houtcircuit zetten?
0 x
letitus
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 9
Inschrijving: 26/11/09, 11:07




par letitus » 30/11/09, 17:34

Ik had de kleppen voorzien (zonder te weten of dit de beste was) om te voorkomen dat de brandstofboiler het hout van de ketel niet verwarmt, het tegenovergestelde wordt gezocht (het hout verwarmt de brandstof) omdat mijn ec's worden beheerd door de brandstof en dat de ketelbrandstof zich in mijn was bevindt die goed geïsoleerd is

voili voilou
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79323
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11044




par Christophe » 30/11/09, 17:39

Oké, dus je verwarmt NOOIT 100% met hout? Waar is de warmtapwatertank? "In" de olieketel?

Voor de flappen dupliceren ze: één is genoeg.
0 x
letitus
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 9
Inschrijving: 26/11/09, 11:07




par letitus » 30/11/09, 17:48

geen hout is gewoon een booster wanneer ik thuis ben om mijn verbruik van stookolie te verlichten, ik wens het maximum te verwarmen met hout, maar niet met 100%

voor de ec's vertegenwoordigde ik dit niet omdat mijn ketelbrandstof twee afzonderlijke circuits heeft, één voor de verwarming en de andere de ec's (de ketel is een buderus logano GC115 met bereidingsapparaat
0 x

 