Mic74 schreef:
Anderzijds komt de retourtemperatuur perfect overeen met de aanvoertemperatuur gemeten door de regeling.
Ik heb je bericht opgemaakt (zodat de afbeelding onmiddellijk wordt weergegeven, moet je [img] voor% 20le% 20 "code"% 20 en [/ img] erna zetten).
Ik begrijp niet wat je bedoelt.
Laten we dus je foto nemen:
- de vertrekken en de terugkeer naar de circuits zijn aan de linkerkant [nou, het is de top, je foto is "liegt"], denk ik ...
- de starttemp grenst aan 55 als ik correct lees (???)
- het rendement is ongeveer 45 °, zoveel kouder ... Logica ... De calorieën hebben het huis verwarmd.
Met een voet op 45, door de "ba" (helling * verschil in temperatuur) toe te voegen, zou het berekende vertrek (vertrekinstructie) rond 60/65 ° moeten zijn ... Dus met een klein verschil lijkt de V3V te werken, en handel in de goede richting ...
De startsonde lijkt onder de isolatie te zijn opgeborgen, waar de kleine zwarte kabel erin komt. Het is goed geplaatst ...
Als je dat laat, word je te heet!
Het is in de andere richting dat dit bij u verkeerd is! [Ik moet duidelijk blijven!]
Dus zet je voet zo klein mogelijk terug, wacht tot de temperaturen zijn gestabiliseerd en maak de foto opnieuw ...