Fotovoltaïsche zonne-energie PV-verbinding ???

Thermische zonne-energie in al zijn vormen: zonne-energie, warm water, het kiezen van een zonnecollector, zonne-concentratie, ovens en zonne-fornuizen, zonne-energie-opslag door warmtebuffer, zonne-energie zwembad, airconditioning en zonne-koud ..
Hulp, begeleiding, programma's en voorbeelden van de prestaties ...
chris34
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 110
Inschrijving: 18/08/11, 17:34
Plaats: Liefde (34)
x 4
Neem contact op met:

Re: Fotovoltaïsche aansluiting van PV???




par chris34 » 19/03/23, 11:04

Welkom terug ! :)

Hier zijn mijn prachtige panelen aangekomen (8 X van 410 Wc) : Mrgreen:
Ik heb een vraag over de doorsnede van de kabels (voor de koppeling tussen het PV-veld en de laadregelaar, DC dus).
De afstand is 15 meter, de 4 X PV levert: 1 W / 640 V / 75 A.
Dus mijn angst : Cry: : wat is de formule die het mogelijk maakt om de juiste sectie van de kabels te controleren (momenteel heb ik 4 mm² wat prima was voor de 960 Wc)??

Bedankt en heb een fijne dag!

C.

www.aspas-nature.org
0 x
Chris34
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79323
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11044

Re: Fotovoltaïsche aansluiting van PV???




par Christophe » 19/03/23, 11:12

De norm is om 6 mm² stil te houden, ook al zou in uw geval 4 mm² geschikt zijn voor beveiliging.

De exacte berekening kunt u hier doen: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

Screenshot 2023-03-19 op 11-18-02 - 1427995321XIhXTb.pdf.png
Screenshot 2023-03-19 op 11-18-02 - 1427995321XIhXTb.pdf.png (60.25 KiB) 1136 keer bezocht


Als je bijvoorbeeld een spanningsval van 3V tolereert (ongeveer 1% voor 8 panelen in serie) heb je 5mm² nodig voor 30m en 28A.
In 6 mm² heb je 2.4 V drop
In 4 mm² heb je 3.6 V drop

Vergeet de aarding niet (ook 6 mm² maar 4 mm² kan door... het is minder belangrijk)...
3 x
chris34
Ik begrijp econologic
Ik begrijp econologic
berichten: 110
Inschrijving: 18/08/11, 17:34
Plaats: Liefde (34)
x 4
Neem contact op met:

Re: Fotovoltaïsche aansluiting van PV???




par chris34 » 20/03/23, 09:23

OK ! Bedankt Christoffel! :-) :P
0 x
Chris34

 


  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht

Terug naar "Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen"

Wie is er online?