Problemen met pellet brander Ferroli zon P7




par Ramiro60 » 20/02/15, 14:38

Omdat ik meerdere problemen ben tegengekomen met deze brander die wordt verkocht als aanpasbaar aan een olieketel, wil ik graag met andere gebruikers communiceren om op de hoogte te blijven van de oplossingen.

(wat mij betreft gedetailleerde plannen van de ketel vóór aankoop opgestuurd ter validatie en gevalideerd door de leverancier)

Ferroli stopte naar verluidt aan het einde van het jaar met de productie van deze Sun P7-branders.

Bij voorbaat dank aan iedereen.
0 x
tangosierra
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 14
Inschrijving: 22/09/14, 13:49
Plaats: Elzas




par tangosierra » 20/02/15, 19:19

Ik ben nieuw, maar klaar om te helpen.
Ik heb zelf een Sun P7 in elkaar gezet en daarmee de hele winter verwarmd, geen problemen met de brander zelf. En ik moet erop wijzen dat het bij ons nog nooit zo warm is geweest in huis.

1. Wat voor soort problemen heeft u? Zonder details geen hulp mogelijk.

2. Stop de productie: ik heb een beetje op internet gezocht, geen informatie erover. En gezien het schijnbare succes van deze brander, is het zeker om de grote broer uit te schakelen als Ferroli ermee stopt.

A+
TS
0 x
Ramiro60
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 6
Inschrijving: 12/11/13, 13:26

Ferroli Sun P7 pelletbrander




par Ramiro60 » 20/02/15, 20:05

Bonsoir,
Allereerst bedankt voor je antwoord, dit is wat ik krijg:

Ik heb anderhalf jaar geleden een pelletbrander op mijn Oertli 1kg olieketel aangepast.

Ik wil erop wijzen dat ik vóór de aankoop van deze brander de gedetailleerde plannen in de brochure van mijn ketel had opgestuurd om zeker te zijn van compatibiliteit met deze aanpassingen en dat mij werd verteld dat dit goed was.

Ik ondervind meerdere problemen, waaronder tot nu toe:

-probleem van het afstellen van de eindloze schroef in relatie tot ventilatie
het duurt erg lang voordat het opwarmt.

- oververhitting in de pelletvalbocht (4 leidingvervangingen gesmolten!)

- slak in de asbak (foto bijgevoegd)

Beeld

- In 4 jaar moesten 1 weerstanden vervangen worden! ??? Ik ben in dit geval niet de enige want 15 dagen geleden stond de leverancier te wachten op 30 weerstanden voor kapotte klanten!

Ik wil erop wijzen dat ik alles minimaal één keer per week schoonmaak gezien de problemen, aan het einde van het jaar zijn alle kanalen opnieuw gecontroleerd.

De persoon die ik had van ESC Grossistes die mij de brander verkocht, vertelde me dat Ferroli de Sun P7 had gestopt.

Verlicht mij alstublieft hierover, want ik ben volledig overweldigd.
Met vriendelijke groet
0 x
tangosierra
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 14
Inschrijving: 22/09/14, 13:49
Plaats: Elzas




par tangosierra » 21/02/15, 09:40

Dat is een mooi hoopje slakken!
Is de schoorsteentrek correct? (is het echt een haardketel - geen zuignap?)
En hoe worden de stops/starts van de brander (kamerthermostaat/ketel/tank) beheerd?
Heeft u een buffertank, zo ja welke capaciteit?
Mijn eerste raadsel zou zijn dat de stop-starts elkaar snel opvolgen, waardoor de optimale werking van de brander wordt verhinderd. Vervolgens veroorzaakt de slak een blokkade en stijgt de vlam in de buis.

In jouw plaats zou ik het volgende proberen:
- noteer de huidige branderparameters,
- reset alle waarden naar de standaardwaarde,
- brandervermogen op 1 (param u02)
- handmatige bedrijfsmodus (param u03 = 0)
- sluit de klemmen 7 en 8 kort om de brander te starten
- 30 minuten verwarmen

Hier is een starttijd voor mijn brander:
00:00:00 Ventilatie - Weergave = 50°C 0
00:00:30 Vermogen. pellets - Weergave = 50°C 0
00:03:15 Vlamdetectie - Weergave = 50°C 0I
00:03:45 Vermogen 1 – pelletaanvoer elke 15s - Display = 50°C 1I
00:05:15 Vermogen 2 - Weergave = 50°C 2I
En het is 70 minuten weg geweest
0 x
bidouille23
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 1155
Inschrijving: 21/06/09, 01:02
Plaats: Groot-Brittannië BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 21/02/15, 12:55

hello,

het onderwerp verbranding interesseert mij bijzonder, dus ik zou jou ook graag willen antwoorden;) ...

Ik heb geen brander die ik specificeer, maar ik beheer de pelletkachel;)...

Dus ik ga proberen samen te vatten wat je zou moeten hebben...

U dient daarom een ​​uitgebalanceerde set aan te schaffen, bestaande uit:

*1 verbrandingssysteem dat de brander is
*1 uitwisselingssysteem dat de ketel is
*1 gasafvoersysteem dat de leiding vormt

tot die tijd vertel je me dat ik je niets leer :D ...

nu zijn er aanpassingen op minimaal twee van de drie genoemde elementen (zie alle drie ;))...

1/ op de brander:

hoeveelheid korrels en rotatiesnelheid van de ventilator

2/ Op de ketel (dit is waar er niet noodzakelijkerwijs veel aanpassingen zijn met betrekking tot het verwarmingslichaam), zou de echte aanpassing, denk ik, in het beste geval het effectief reinigen van de uitwisselingsoppervlakken van deze witte laag zijn, wat de warmteoverdracht en dus de prestaties aanzienlijk vermindert.... (vandaar het okofen-systeem met veren voor regelmatige reiniging)

3/ op de behuizing :) We vergeten echter te vaak deze slang, die deel uitmaakt van het systeem....
Op de handleiding van uw ketel moet er een trekwaarde staan ​​voor de leiding.... Wellicht en ongetwijfeld ook voor de brander...

Niet genoeg gelijkspel:
je zult de verbrandingsluchtventilatie moeten aanduwen, plotseling grote kans op versnelling van de gassen in de wisselaar => prestatieverlies (als de trek net een chouilla onder de aanbevolen waarde is, geen zorgen, een kleine correctie van de waarden zou moeten veroorzaak slechts een minimale verstoring of niets ...) om het probleem op te lossen, voeg buizen toe (een groter gedeelte aan het uiteinde bevordert de trek) of isoleer het kanaal

te veel trek: nou, het is simpel als je gasstroomsnelheid in het begin hoog is en je versnelt en het gaat veel te snel in de busuque en je verbrandt om de vogels te verwarmen ... om het probleem aan te passen zijn er trek moderatoren ....

Het zou ideaal zijn om eerst een meting te doen (of te laten doen ;)), van de trekking.

De gasuitlaattemperatuur gemeten (hoe heter het is, hoe erger het is als het binnen goed brandt)

Het ideaal zou zijn om een ​​verbrandingstester te kunnen huren (waar kom je vandaan? Ik heb een tester en ben geïnteresseerd in de branders...)

Dit is om zoals gezegd tangosierra te werken op de branderinstellingen....


Persoonlijk, als ik naar de foto kijk, lijkt wat ik zie meer op machefer? Is de korst hard en lijkt het een beetje op zand?

als dit het geval is, is het machefer, en het ontstaat wanneer de pellet op hoge temperatuur brandt... en afhankelijk van de pellet (sommige halen het niet of het schoonmaken is snel genoeg om er geen te hebben, ik niet' Ik wil niet te ver vooruit gaan omdat ik denk dat ik het onderwerp niet voldoende begrijp om er dieper op in te gaan, dus het probleem tussen pelletkwaliteit en/of ventilatieprobleem is enorm...)

Anders lijkt het ook op "teer", wat dan een teken zou zijn van de aanwezigheid van water... zoals in een open haard waar nat hout is verbrand?

Nu stuiter ik op de bougies die snel verbranden, de lange verwarmingstijd, de pijp die brandt, en ik voeg de klinker toe... (als het teer is, is het antwoord waarschijnlijk dat de pellet nat is)

Als de ontsteking te lang duurt, branden de kaarsen sneller, logisch...
de lange opwarmtijd => het brandt slecht, dus het verwarmt logischerwijs slecht
De brandende pijpen... => voor mij zit er iets op dit niveau, de brander moet dus erg heet zijn...

De machefer wordt op hoge temperatuur gedaan... ;) ...
Ik denk dat er een verband moet worden gelegd, vermoed ik :D , niet genoeg trek, maar de lucht voor de verbranding is voldoende omdat deze rechtstreeks op de pellet wordt gepulseerd....
Plotseling brandt het maar de gassen komen nauwelijks pijnlijk naar buiten, plotseling vorming van klinker, de hitte worstelt om eruit te komen, dus geen snelle detectie van de ingestelde temperatuur voor het stoppen van de kaars, slechte warmte-uitwisseling etc etc etc...

en vooral een verhoogde temperatuur van de brander waardoor de leidingen smelten...


Dus ik kom tot drie (twee ;) eigenlijk) vragen:

1/ kunt u ons de afmetingen van uw uitlaatslang geven?

2/ wat is het vermogensbereik van de ketel en de vermogensinstelling van de brander?

3 / Worden de aanbevelingen van de fabrikant bij het tekenen gerespecteerd?

Als je een probleem wilt oplossen, zorg er dan eerst voor dat alle elementen een solide basis vormen;)...

als de aanbevolen bedrijfsomstandigheden goed zijn, zul je eigenlijk in de instellingen moeten kijken... de instellingen eerder aanraken is amha een grote vergissing...

en in ieder geval zoals gezegd tangosierra LET OP al je huidige parameters ....

Een foto van het geheel zou een pluspunt zijn om het ding te visualiseren.
en fijner dat we weten waar we het over hebben ;) ...

meer
1 x
bidouille23
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 1155
Inschrijving: 21/06/09, 01:02
Plaats: Groot-Brittannië BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 21/02/15, 13:13

Ik kom snel terug Zef :) :

als het een 33KW oertli is en niet 33Kg ;) ... zou het zoiets kunnen zijn

http://www.oertli.fr/produits/gammes_de ... l_cu_s_150

dus in het document staat bijvoorbeeld dat in de zuignapmodus de krachten niet langer variabel maar uniek zijn, zie hier

http://www.oertli.fr/content/download/4 ... 150_fr.pdf

en pagina 3 daarvan

http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... _283_6.pdf

we hebben de mogelijke instellingen met de fabrieksinstellingen ...

afhankelijk van de manier van rookafvoer is het dus duidelijk dat het vermogen van de brander moet worden verleend, en zo nauwkeurig mogelijk als de uitlaat een zuignap is... (of beter gezegd de wandaansluiting, want als ik dat niet ben vergis je, de zuignap is bedoeld voor gas, in- en uitgang vinden plaats in dezelfde leiding...)

Aan de andere kant, als het een ketel van dit type is, oula, hoe gebeurt het reinigen van het roet op de wanden van de wisselaar? eenvoudig ? normaal ??

meer deze keer ;)
0 x
Tikteklak
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 24
Inschrijving: 12/06/13, 15:13




par Tikteklak » 03/03/15, 16:17

Hallo,
Sinds 7 gebruik ik met succes een SunP2012. Deze werd geïnstalleerd op een Ferroli SFL 3. Alles werd door mij geïnstalleerd en afgesteld. Hier zijn enkele van mijn observaties:
- de helling van de eindloze schroef is essentieel. Als de hoek groter is dan 45°, kan dit een discontinue toevoer van pellets veroorzaken, wat resulteert in meerdere opstartpogingen (de brander is geprogrammeerd voor 3 ontstekingspogingen voordat hij naar standaard gaat), een verspilling van energie voor de kaars en een verspilling van energie. van pellets. Bovendien heeft dit de neiging om een ​​verstopping in de smeltkroes te veroorzaken (zelfs bij het blazen voert de brander niet alle brandstof af)
- de kwaliteit van de pellets is belangrijk. Tests met een pellet die een beetje zetmeel bevat (1% staat op de zak) zijn in het voordeel van Machefer
- de loting is cruciaal. Een jaar lang had ik moeite met een goede verbranding. Ik heb de diepgang gemeten met een gehuurd apparaat (te groot) en een diepgangmoderator van € 40 geïnstalleerd. Door de schone verbranding is de t° van de dampen gedaald. Vlak voor deze installatie had ik het probleem dat de hitte in de slang opsteeg, op een dag toen de trek slecht was en dit gepaard ging met onvoldoende ventilatorvermogen... dit veroorzaakte schade

Sinds deze controles werkt alles prima. Ik heb de slang vervangen door een RVS-model (voor info, caravan- en camperboilerslang verkrijgbaar bij specialisten). Ik heb de pellettoevoerinstellingen als volgt aangepast:
20 KW nodig (dit is het vermogen van mijn ketel)
d.w.z. ongeveer 6 kg pellets gedurende één uur verwarmen
test de eindeloze schroef om te weten hoeveel minuten hij in een uur moet draaien om ongeveer 6 kg te leveren
Uiteindelijk ben ik heel dicht bij de fabrieksinstellingen

hoop je geholpen te hebben.
Tikteklak
0 x
bidouille23
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 1155
Inschrijving: 21/06/09, 01:02
Plaats: Groot-Brittannië BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 03/03/15, 20:45

Hallo Tikteklak,

bedankt voor de informatie die je zojuist hebt verstrekt (ik weet niet of Ramiro nieuws zal geven, maar wie weet... jammer om een ​​proces te starten en onderweg te stoppen, vooral als het probleem is opgelost... wij om het waarom van het hoe te delen zou leuk geweest zijn ... kortom ...)

je uitleg komt overeen met wat er werd gezegd, wat bevestigt dat het pad het juiste was;) cool, maar het detail over de helling van de eindeloze schroef is een belangrijk pluspunt, het is aan dit soort details dat 'we veel kunnen uitgeven tijd, en soms niet over dit detail nadenken... (zoals zoeken naar een lek in het koelsysteem van een auto en uiteindelijk na veel moeite beseffen dat het de hete lucht van de radiator voor de cabine lekt...)


Te vaak wordt de diepgang verwaarloosd, meer gebaseerd op installatiegewoonten dan op echte berekeningen en heel vaak zonder controle met de juiste apparatuur... voor pelletkachels is het hetzelfde...

Ik kom tot je berekening:

wetende dat de pci van de pellet in de orde van 5 Kw.h/kg ligt als je 6 kg per uur verbrandt, levert dat 30 Kw.h op en niet 20 kw.h (ook geen 20Kw ;)).

Ik stel me voor dat het verbrandingsrendement 90% is (leuk ;)), het ketelrendement 87.5%:

Dit zou ons zoiets als dit moeten opleveren als ik me niet vergis (een liefdadigheidsinstelling die langskomt zal zo vriendelijk zijn om mij te corrigeren als ik iets stoms zeg :) ).

((5*0.9)*6)*.875= 23.62 Kw.h nuttig ongeveer...

afhankelijk van het feit of er sprake is van een goede of slechte verbranding en van een algemeen rendement dat daalt (zoals in het geval van te veel trek), kan dit cijfer dus zeer sterk variëren, afhankelijk van het geval, terwijl er nog steeds 6kg/uur aan pellets wordt verbruikt...

Zoals je hebt uitgelegd, moet je deze kleine wezens goed reguleren om geen last te hebben ;) ...

Dus bedankt voor alle eigenaren van sunp7 die blij zouden moeten zijn met uw informatie.

meer
0 x
Tikteklak
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 24
Inschrijving: 12/06/13, 15:13




par Tikteklak » 04/03/15, 09:33

Bidouille23, je hebt gelijk, mijn cijfers kloppen niet.
Als ik gisteren aantekeningen maakte, is het inderdaad 5 kg/u met de aanname van een verbrandingsrendement van 90% en een branderrendement van 85% (ik heb een kleine marge genomen).
Wat de diepgang betreft, is de moderator voor mij essentieel (vooral in het geval van een lange behuizing) omdat deze het mogelijk maakt deze te regelen en binnen aanvaardbare waarden te houden.
De helling van de schroef zonder einde is belangrijk omdat de opening waardoor pellets in de schroef kunnen komen, wordt verkleind bij een te grote helling.
Twee jaar geleden heb ik ook een silo gebouwd waarmee ik 500 kg kan opslaan en ik kan u verzekeren dat het een genot is. De batterijduur is in mijn geval ongeveer 1 maand (nou ja, dat staat de wekelijkse schoonmaak natuurlijk niet in de weg).
Wat betreft de sun p7: deze is na contact met de leverancier feitelijk net stopgezet. Jammer, ik vind het best effectief. Ik zal onmiddellijk een ontstekingsweerstand bestellen om eventuele leveringsproblemen te verhelpen.
Ik blijf beschikbaar voor degenen die het nodig hebben.
0 x
bidouille23
Grote Econologue
Grote Econologue
berichten: 1155
Inschrijving: 21/06/09, 01:02
Plaats: Groot-Brittannië BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 04/03/15, 10:52

Hallo Tikteklak,

Wat betreft het opruimen van het stof voordat de pellets in de silo worden opgeslagen, ben ik van mening dat het een duidelijk voordeel kan zijn om de pellets door een cycloon te laten gaan (tenzij de pellet, om zo te zeggen, bloedvrij is van stof, maar dat is wat ik zelden denk). dus, maar ik ben geen specialist, het is maar een mening).

Wat de weerstand uiteindelijk betreft, het is slechts een staaf die opwarmt;) ... elke andere weerstand van hetzelfde vermogen is voldoende, er moet een manier zijn om er tenminste één te vinden die geschikt is, dan kan ik me voorstellen dat die is niet feroli die zijn eigen bougie produceert.. staat er geen merkteken op uw bougie?

anders neem je de afmetingen en kijk je naar de verkopers van kachelonderdelen, er zijn veel soorten weerstanden.... :)

Bedankt voor je aanvullende informatie, waarvan ik denk dat die nuttig zal zijn voor anderen (jammer dat ze het niet komen zeggen of de balans opmaken van wat er mis was...).