Schakelschema verwarming op hout
Ik plaats de gecorrigeerde schakeling (regeling van de thermische veiligheidsklep en onderdrukking van de aquastat nr. 2) en ik hernieuw mijn vraag over het besturen van de circulator ECS: ik begrijp de werking niet te veel (als het diagram precies is!) van de prioriteit aan de ECS ... (Het is van bepaalde opmerkingen dat ik bij deze tekening ben aangekomen ...)
Als je me wilt verlichten ... (voor de kou ...)
Joyeux Noel
Als je me wilt verlichten ... (voor de kou ...)
Joyeux Noel
0 x
Re ...
Aan de vorige vragen die ik toevoeg (sorry)
Van wat ik kon zien, zou de mengklep in de ketelleveringslus VOOR de circulator moeten zijn, toch?
Het expansievat kan op de andere ingang / uitgang (de onderste) van de ketel worden geplaatst (zij communiceren), toch? zoals hier zichtbaar: http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?c ... 26&art=391
wat hem zou redden stroomafwaarts van de circulator te zijn ...
De terugslagklep aan de inlaat van de ketel is min of meer gedupliceerd met die van de verwarmingslus en zou beter zijn bij terugkeer (grote lichtblauwe lijn), toch?
Merci pour vos réponses
Aan de vorige vragen die ik toevoeg (sorry)
Van wat ik kon zien, zou de mengklep in de ketelleveringslus VOOR de circulator moeten zijn, toch?
Het expansievat kan op de andere ingang / uitgang (de onderste) van de ketel worden geplaatst (zij communiceren), toch? zoals hier zichtbaar: http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?c ... 26&art=391
wat hem zou redden stroomafwaarts van de circulator te zijn ...
De terugslagklep aan de inlaat van de ketel is min of meer gedupliceerd met die van de verwarmingslus en zou beter zijn bij terugkeer (grote lichtblauwe lijn), toch?
Merci pour vos réponses
0 x
Hallo en beste wensen ... (We hebben het echt nodig ...)
Ik post de laatste versie van mijn diagram - vandaag bijna klaar om water bij te vullen - maar ik heb ook een "simpele" praktische vraag:
Ik heb een V3V Orkli gekocht met verbindingen in 26x34 maar de binnendiameter is kleiner dan 17 mm 1 ongeveer cm ... dus de diameter is de helft en de sectie is een kwart van de rest van het netwerk ... Zullen de effecten op de stroom erg belangrijk zijn en dus moet ik er nog een monteren? Dankjewel
Ik post de laatste versie van mijn diagram - vandaag bijna klaar om water bij te vullen - maar ik heb ook een "simpele" praktische vraag:
Ik heb een V3V Orkli gekocht met verbindingen in 26x34 maar de binnendiameter is kleiner dan 17 mm 1 ongeveer cm ... dus de diameter is de helft en de sectie is een kwart van de rest van het netwerk ... Zullen de effecten op de stroom erg belangrijk zijn en dus moet ik er nog een monteren? Dankjewel
0 x
Dag
Vandaag is het warm, maar ik heb nog steeds een vraag:
Ik heb de duidelijke indruk dat de gemotoriseerde V3V die het warme water naar de buffertank en naar de SWW-tank managet, niet opnieuw wordt samengesteld ... Ik manoeuvreer het handmatig en met een infraroodthermometer Ik zie geen netto verandering van temperatuur naar de ECS ... Ik zal opnieuw ontkoppelen (ik moest de verbindingen op de as veranderen) en me bedriegen ... wetend dat het slechts een kwart draai is (zoals alle V3V Ik denk)
Ik zie alleen 2-mogelijkheden (nee?); de extreme posities zijn:
-1 °) sluit de warmwatervoorzieningsketel en sluit dan het vertrek naar de SWW-tank?
ou
-2 °) sluit de start van de SWW-tank en sluit dan de klim naar de buffertank?
welke is de juiste?
Merci de vos réponses
Vandaag is het warm, maar ik heb nog steeds een vraag:
Ik heb de duidelijke indruk dat de gemotoriseerde V3V die het warme water naar de buffertank en naar de SWW-tank managet, niet opnieuw wordt samengesteld ... Ik manoeuvreer het handmatig en met een infraroodthermometer Ik zie geen netto verandering van temperatuur naar de ECS ... Ik zal opnieuw ontkoppelen (ik moest de verbindingen op de as veranderen) en me bedriegen ... wetend dat het slechts een kwart draai is (zoals alle V3V Ik denk)
Ik zie alleen 2-mogelijkheden (nee?); de extreme posities zijn:
-1 °) sluit de warmwatervoorzieningsketel en sluit dan het vertrek naar de SWW-tank?
ou
-2 °) sluit de start van de SWW-tank en sluit dan de klim naar de buffertank?
welke is de juiste?
Merci de vos réponses
0 x
Dag
Bedankt dirk pitt voor je reacties ...
en sorry om dat te zeggen op de site ESBE (de kleppen) op pagina 27, onder andere, presenteren ze een V3V bij binnenkomst en vertrek:
http://www.esbe.eu/be/fr-fr/~/media/ESB ... _A_LR.ashx
Wat mogelijk is, is dat het afhangt van het circuit (ik veronderstel dat je antwoord op de "tee" van een V3V altijd in ruil "onvolledig zou zijn ...) of ik heb het verkeerd begrepen ...
Van mijn kant ben ik al aan het gaan (maar niet morgen want stop vandaag met de verwarming lijkt het onmogelijk ...) opnieuw demonteren van de V3V
Wat betreft het diagram ben ik helemaal niet pro en ik heb het gedaan zodat het overeenkomt met de dispositie van mijn stukken ... en als er een fout is dank je om me te corrigeren.
goede zondag
Hartelijk
Bedankt dirk pitt voor je reacties ...
en sorry om dat te zeggen op de site ESBE (de kleppen) op pagina 27, onder andere, presenteren ze een V3V bij binnenkomst en vertrek:
http://www.esbe.eu/be/fr-fr/~/media/ESB ... _A_LR.ashx
Wat mogelijk is, is dat het afhangt van het circuit (ik veronderstel dat je antwoord op de "tee" van een V3V altijd in ruil "onvolledig zou zijn ...) of ik heb het verkeerd begrepen ...
Van mijn kant ben ik al aan het gaan (maar niet morgen want stop vandaag met de verwarming lijkt het onmogelijk ...) opnieuw demonteren van de V3V
Wat betreft het diagram ben ik helemaal niet pro en ik heb het gedaan zodat het overeenkomt met de dispositie van mijn stukken ... en als er een fout is dank je om me te corrigeren.
goede zondag
Hartelijk
0 x
Ik had het over de montage in een mengklep die bijna alle V3V-montages zijn.
je kunt ook een V3V in distributiemodus koppelen, maar in dit geval moet je de invoer en uitvoer omkeren om te werken.
zoals in je schema, lijkt het erop dat dit is wat je wilde doen: distributie tussen de buffertank en de ECS, dacht je dat je de entry en exit van de V3V moest terugdraaien?
je kunt ook een V3V in distributiemodus koppelen, maar in dit geval moet je de invoer en uitvoer omkeren om te werken.
zoals in je schema, lijkt het erop dat dit is wat je wilde doen: distributie tussen de buffertank en de ECS, dacht je dat je de entry en exit van de V3V moest terugdraaien?
0 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 1 antwoorden
- 2150 bekeken
-
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
31/10/22, 01:31Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 4 antwoorden
- 5437 bekeken
-
laatste bericht par dede2002
Bekijkt laatste berichten
21/09/21, 12:28Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 6 antwoorden
- 19584 bekeken
-
laatste bericht par fabio.gel
Bekijkt laatste berichten
19/10/13, 12:02Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 44 antwoorden
- 165785 bekeken
-
laatste bericht par F Moreau
Bekijkt laatste berichten
07/11/17, 09:34Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
-
- 12 antwoorden
- 18366 bekeken
-
laatste bericht par lejustemilieu
Bekijkt laatste berichten
29/11/09, 15:45Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 326-gasten