par max 01 » 22/11/14, 18:55

Bonjour à tous
Ik had in september door dezelfde vakman geïnstalleerd, 2013 een Okofen houtpelletketel en een CESI Sonnenkraft Compact E.
Deze CESI werkt niet goed omdat de temperatuur van de sensoren verkeerd is.
De vakman die het had geïnstalleerd veranderde in september 2014 de sonde van T ° op de panelen, maar dit werd altijd aangegeven na verandering van slechte T °.
Hij herpositioneerde het "iets dieper in de handschoen gestopt" of "trok het een beetje meer uit de handschoen" ... Ik weet het niet meer.

1I ben zeer verbaasd dat de plaatsing van de sonde in de sensorhandschoen op een bepaald punt niet is vastgesteld, maar ter beoordeling van de installateur. Ik vertelde hem erover, maar hij gaf me geen verklaring.
Heeft iemand hier het antwoord op?

De T ° van de sensoren bleek correct, maar opnieuw was de T ° van de sensoren verkeerd.

Voorbeeld in het midden van de nacht terwijl het 6 ° is, geeft de T ° van de sensoren 55 ° aan, de T ° van de zonnetank geeft 16 ° aan en de circulator draait daarom naar 100%, waardoor het water van de zonnetank wordt gekoeld. ......
Gedurende een aantal dagen verschijnt in het wiel een waarschuwingsbericht
"888,88 ° met een sleutel en een gevarendriehoek" duidt op een storing.

Ik heb de installateur sinds 10 dagen opnieuw gewaarschuwd, maar ik heb geen nieuws van hem, hij lijkt overweldigd door de situatie.

Ik ben daarom op zoek naar iemand die mij de technische oplossing voor dit probleem zou kunnen geven.

Dank u bij voorbaat
0 x
Dirk Pitt
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 2081
Inschrijving: 10/01/08, 14:16
Plaats: isere
x 68




par Dirk Pitt » 22/11/14, 19:12

sonde ondersteboven aangesloten.
0 x
Beeld
Klik op mijn handtekening
max 01
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 36
Inschrijving: 20/01/14, 14:20




par max 01 » 22/11/14, 19:36

Bedankt Dirk eerst voor jouw mening.

Ik begrijp niet dat er geen "beveiliging" is om de sonde in de goede richting te zetten!

Is uw antwoord het resultaat van uw kennis van dit product?

Als u Sonnenkraft Compact E kent, kunt u mij vertellen of de plaatsing van de sonde in de handschoen op een mechanisch verplicht te plaatsen plaats moet zijn ......?

Zodat ik kan ingrijpen bij de installateur kun je je antwoord wat verder uitwerken op de punten die ik je aanwijs zodat ik "ballen" heb om met hem te bespreken.

dank u
0 x
Dirk Pitt
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 2081
Inschrijving: 10/01/08, 14:16
Plaats: isere
x 68




par Dirk Pitt » 22/11/14, 20:01

nee, het is slechts een eenvoudige suggestie om te controleren en ik had dit probleem al op een ketel.
0 x
Beeld

Klik op mijn handtekening
Avatar de l'utilisateur
1360
Éconologue goed!
Éconologue goed!
berichten: 447
Inschrijving: 26/07/13, 07:30
Plaats: Zwitserland
x 36




par 1360 » 22/11/14, 20:44

Hallo,

De instelling van een verwarmer (of iets anders) is niet afhankelijk van de positie van een sonde in een thermowell. De temperatuursensor (de sonde) moet "op zijn plaats" zijn en het is de regeling van het systeem die moet worden afgesteld met behulp van de parameters.

Ik denk gewoon dat uw verwarmingstechnicus absoluut niets weet over het systeem dat hij heeft geïnstalleerd.

A+
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 20362
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Plaats: Elzas
x 8685




par Did67 » 23/11/14, 10:20

1) Ik ben het met 1360 eens

2) Ik denk dat dirk "inversie" van sondes betekende; de bovenste is aangesloten in plaats van de ballon en vice versa ... [wat mij betreft, ik denk het niet, anders had het nooit gewerkt]

3) Ik zou toevoegen:

a) hoe meer u de "hoge" sonde in de thermowell duwt de uitgang panelen (omhoog daarom) en hoe meer de temperatuur "correct" is: deze sonde wordt verondersteld de temperatuur te meten van de vloeistof die het paneel verlaat, het is daarom noodzakelijk dat deze zo veel mogelijk "in" de vloeistof zit; het is zelfs nog "gevoeliger" voor het opstarten: wanneer het paneel wordt verwarmd door de zon voordat het 's ochtends opstart, stijgt de hete vloeistof door "thermosiphon"; Het is daarom belangrijk, zodat de circulatiepomp op tijd opstart, dat de bovenste sonde deze temperatuurstijging "voelt"; Dus voor mij maar één mogelijk antwoord: zo diep mogelijk in de thermowell ...

b) een sonde is een eenvoudige variabele weerstand (waarvan de weerstand afhankelijk is van de temperatuur); daarom zal alles wat de weerstand in de lijn kan "verhogen" de regelaar "wegvreten": oxidatie van een fitting, "domino" slecht aangedraaid, zie elektrische kabel te lang / te dun of beschadigd ...

c) precies hetzelfde voor de "onderkant van de ballon" -sonde

d) het temperatuurverschil waarvan de circulator zal overschakelen is meestal ingesteld (ik ken Sonnenkraft in het bijzonder niet)

4) Als je een ohmmeter hebt (een kleine "elektrische controller" waarmee je de weerstanden kunt meten die worden weergegeven door een Omega), kun je de sondes loskoppelen wanneer ze in de regelkast aankomen en de weerstand meten; u zult gemakkelijk een concordantietabel vinden tussen weerstand en temperatuurequivalentie - kijk eerst in de bijlagen van de handleiding, er is vaak om de sondes te "tarreren" of als een hulpmiddel voor "probleemoplossing". Absoluut zonder gevaar: het is alsof je de weerstand van een draad meet!
0 x
max 01
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 36
Inschrijving: 20/01/14, 14:20




par max 01 » 23/11/14, 12:16

Bedankt aan 1360 en Did 67 voor je antwoorden.

De aangegeven T ° voor de sensoren varieert in 1 seconde en gaat van 15 ° naar 60 °
bijvoorbeeld.
Plus soms code ontsleutelen 888.8 verschijnt in plaats van de T °.

In de handleiding wordt aangegeven:
"Defecte sonde - Het bijbehorende sondeweergavekanaal toont een foutcode in plaats van een temperatuur weer te geven."
"888.8 : Gebroken geleider. Controleer de toestand van de chauffeur "

"- 888.8: Kortsluiting. Controleer de elektrische verbinding"
om de status van de ontkoppelde Pt1000-temperatuursondes te controleren, moet een ohmmeter worden gebruikt.De onderstaande tabel toont de weerstandswaarden volgens de T ° van de sondes.
.................................................. .................................................. .....
Was het antwoord van 67 consistent met mijn interpretatie (zonder enige kennis van het onderwerp) van de handleiding.

Aan de andere kant begrijp ik niet dat T ° fluctuerend met zeer grote verschillen per seconde sowieso wordt weergegeven als dat zo is "geleiderbreuk ".

Heb je een verklaring?

Aan de andere kant zal ik de aanbevolen maatregelen doen met een ohmmétre (als ik die wil hebben).
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 20362
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Plaats: Elzas
x 8685




par Did67 » 23/11/14, 12:55

Ja, het is eenvoudig:

- nogmaals, je "box" krijgt geen temperatuur als info; hij mesure een elektrische weerstand : die van de draad (normaal te verwaarlozen) + sonde (die afhankelijk is van de temperatuur, door constructie)
- en hij convertit deze weerstand in temperatuur: een beest-equivalent: 1 000 ohm = 50 °, 1010 ohm = 51 °, etc. [deze figuren zijn fantasievol; elke sonde, volgens zijn constructie, aan een equivalentietabel]
- dus als je kabel ergens "waardeloos" is, in plaats van een weerstand van 1 ohm te hebben, zal de draad + sonde een veel grotere weerstand bieden (laten we het geval nemen van een oxidatie die de stroom of, wat ik ooit had, een schroef niet vastgedraaid = slecht contact!), zal de doos 000 ohm aangeven ...
- en hij zal dat in zoveel graden omzetten ...
- het zijn waarschijnlijk deze variaties van weerstand die de bazaar breken ...

Kijk dus naar de aansluitingen op de doos, als alles schoon is, schroef dan vast maar niet te strak (soms "verplettert" dit de draad en kan dit leiden tot breuk).

Dan waarschijnlijk bovenaan, een "verbinding" tussen de draad en de sonde (het is een "gevoelig" punt; het is er waarschijnlijk, als het slecht gedaan is; zoals, in het slechtste geval, twee draden in elkaar gedraaid en het geheel "geïsoleerd" door een stuk chaterton, dat oxideert; het oxide, als het nat is, laat stroom door, als het droog is, minder ...). Dus kijk, maak de draden schoon en plaats een echte connector, helemaal droog ...

Eindelijk pech, het kan de kabel beschadigen. Dus neem een ​​spoel van draad (als het groter is, het interfereert niet! Als een extender) en vervang je thread ...

Een van deze drie controles moet deel uitmaken van de oplossing ...

Maak je geen zorgen, er is geen stroom in dit deel ... Je zou een draad hebben, het zou hetzelfde zijn. Het is gewoon geïsoleerd.
0 x
max 01
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 36
Inschrijving: 20/01/14, 14:20




par max 01 » 23/11/14, 16:24

Bedankt Did67 voor uw uitleg.

Omdat de installatie slechts 14-maanden heeft, zal ik de verwarmingsspecialist dit probleem oplossen, omdat ik niet wil dat mijn tussenkomst in twijfel wordt getrokken .....
Ik zal het beste uit uw uitleg halen door deze door te geven aan de installateur als dit nodig is.

Maar ik zal proberen een ohmétre te vinden om de maatregelen te nemen die u aanbeveelt om het probleem beter te identificeren.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 20362
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Plaats: Elzas
x 8685




par Did67 » 23/11/14, 17:16

Het moet nog steeds 9,99 euro waard zijn in een doe-het-zelfzaak (een "multimeter" made in China)

Alsjeblieft : http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... #mpos=2|mp