Hallo en bedankt voor je welkom,
Even voorstellen, Richard uit Pyrénées-Orientales (66), ik begon mijn zonne-installatie 2 en een half jaar geleden in mijn recreatiegebied, met 2 monopanelen van 180 watt 12 volt in serie aangesloten op een Mppt Epever 30 Amp en een EDECOA Pure Sine Converter 12v 220v 1000w LCD-schermomvormer, allemaal met 1 batterijen (Power Battery) in 225ah. Opmerkend dat het goed werkte, installeerde ik een 2e batterij, parallel met de 1e, van hetzelfde merk (Power Battery) van 225 ah met een 20 Amp Mppt naast de 1e Mppt en aangesloten op een 230 watt 12 volt paneel.
Hier is mijn vraag:
Ik heb heel weinig zon in de buurt van de schuur waar mijn 2 MPPT-apparatuur is geïnstalleerd.
1) Kan ik mijn 3 zonnepanelen op 12 meter van de Mppt regelaars plaatsen, zodat ik de hele dag meer zon op mijn panelen heb? omdat er weinig zon is.
2) En ik zou ook graag willen weten welke sectie ik moet kiezen voor mijn 12 meter lange kabels tussen mijn panelen en mijn regelaars.
Ik kom hier om een beetje hulp te vinden en ook om veel leuke dingen te leren.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Kabellengte tussen panelen en regelaar
-
- Econologue expert
- berichten: 9994
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 837
- Neem contact op met:
Re: Kabellengte tussen panelen en regelaar
Hallo, voor 15 A is 2.5 mm² voldoende.
Met 4 mm² weet je zeker dat de draden niet warm worden.
Met 4 mm² weet je zeker dat de draden niet warm worden.