par sicetaitsimple » 03/11/20, 20:03

DC schreef:OK dank u, tot slot, ik ben tevreden om de circulatiepomp op het niveau van het bedieningspaneel te snijden, maar ik begreep niet waarom het eigenlijk nodig is om de circulatie in het circuit van de radiatoren op dit moment te stoppen ...


Want als we gas uit een "vloeibaar" circuit zuiveren, doen we dit indien mogelijk met het circuit gestopt, zodat de bellen op natuurlijke wijze worden opgetild naar de hoge punten, waar de ontluchters zich (normaal gesproken!) bevinden.
Als u er niet zeker van bent (soms zijn er min of meer goed gemaakte circuits waar gassen worden opgeslagen op plaatsen die niet zijn uitgerust met ontluchters), niets weerhoudt u ervan een controle uit te voeren door een paar dagen na de eerste werking opnieuw te ontluchten.

Weet u ook niet zeker of u begreep wat u definieert als "entresol"? Op de begane grond? Voor alle duidelijkheid: wat is bij benadering de hoogte tussen de vloer van uw kelder en de bovenkant van uw hoogste radiator boven?