wind controle zonder batterij
hallo en bedankt voor je antwoord en informatie.
1: Ik ga mijn omvormer opnieuw configureren (werkbereiken wijzigen)
2: na het meten van de output van de regelaar realiseerde ik me dat ik een frequentie heb van +/- 300 hz, dus ik ga de spanning opnieuw afstellen
DC (diodebrug niet boven)
3: remanufacture een verordening (Chinese elektronica bof)
maar hoe met een kleine automaat of drempelrelais (spannings- en stroomsterkteregeling)
"overal waar ik informatie verzamel, heb ik nog nooit een installatie gezien waarbij het probleem 100% is opgelost maar waar zijn de engineers"
1: Ik ga mijn omvormer opnieuw configureren (werkbereiken wijzigen)
2: na het meten van de output van de regelaar realiseerde ik me dat ik een frequentie heb van +/- 300 hz, dus ik ga de spanning opnieuw afstellen
DC (diodebrug niet boven)
3: remanufacture een verordening (Chinese elektronica bof)
maar hoe met een kleine automaat of drempelrelais (spannings- en stroomsterkteregeling)
"overal waar ik informatie verzamel, heb ik nog nooit een installatie gezien waarbij het probleem 100% is opgelost maar waar zijn de engineers"
0 x
- werkplaats52
- Ik ontdekte econologic
- berichten: 6
- Inschrijving: 11/03/11, 14:11
windturbine 1000w zonder batterijen
bonsoir,
Ik ben net als jij, ik heb een 2kw swg die nog niet onderweg is wegens gebrek aan middelen om het af te maken. maar het zal komen.
omdat ze verschillende professionals in het veld hebben gekend, worden ze meer aangetrokken door de aantrekkingskracht van winst en weten ze er niets van.
u hoeft alleen op uzelf te vertrouwen met behulp van het net om het aan uw behoeften aan te passen.
in je Chinese regelaar haal je de diodebrug terug en verbind je deze met de drie draden van je generator. normaal gesproken hoef je niet te filteren om de gelijkspanning af te vlakken, je omvormer zorgt ervoor, hij heeft capaciteiten op zijn ingangen.
Ik voeg een diagram bij om spanningspieken te beperken en te voorkomen dat de windturbine gaat racen. als kenners van elektronica er doorheen gaan om het schema voor het geval dat te tweaken, want ik volg geen expert, maar het geeft een basis. hij komt in actie vanaf 57v aangezien je omvormer maximaal 60v accepteert.
waar het is gemarkeerd (stop) plaats een schakelaar om de windturbine te stoppen.
de belastingsweerstanden moeten 6 ohm zijn en voor alle drie 600w of 1800w kunnen bevatten. om te voorkomen dat u dit moeilijk te vinden model koopt, hoeft u alleen maar 316l roestvrijstalen lasdraad met een diameter van 1 mm op te winden. de lengte moet worden berekend. om de weerstand op te winden, een rond ijzer in een boor doen en gaan (let op je handen, het is beter om vergezeld te gaan).
Hier voor vanavond
Ik ben net als jij, ik heb een 2kw swg die nog niet onderweg is wegens gebrek aan middelen om het af te maken. maar het zal komen.
omdat ze verschillende professionals in het veld hebben gekend, worden ze meer aangetrokken door de aantrekkingskracht van winst en weten ze er niets van.
u hoeft alleen op uzelf te vertrouwen met behulp van het net om het aan uw behoeften aan te passen.
in je Chinese regelaar haal je de diodebrug terug en verbind je deze met de drie draden van je generator. normaal gesproken hoef je niet te filteren om de gelijkspanning af te vlakken, je omvormer zorgt ervoor, hij heeft capaciteiten op zijn ingangen.
Ik voeg een diagram bij om spanningspieken te beperken en te voorkomen dat de windturbine gaat racen. als kenners van elektronica er doorheen gaan om het schema voor het geval dat te tweaken, want ik volg geen expert, maar het geeft een basis. hij komt in actie vanaf 57v aangezien je omvormer maximaal 60v accepteert.
waar het is gemarkeerd (stop) plaats een schakelaar om de windturbine te stoppen.
de belastingsweerstanden moeten 6 ohm zijn en voor alle drie 600w of 1800w kunnen bevatten. om te voorkomen dat u dit moeilijk te vinden model koopt, hoeft u alleen maar 316l roestvrijstalen lasdraad met een diameter van 1 mm op te winden. de lengte moet worden berekend. om de weerstand op te winden, een rond ijzer in een boor doen en gaan (let op je handen, het is beter om vergezeld te gaan).
Hier voor vanavond
0 x
- Forhorse
- Econologue expert
- berichten: 2486
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 360
Ik heb het diagram niet gesimuleerd om te controleren of het goed is. Het principe lijkt mij correct, mist mogelijk een potentiometer om de drempel fijner af te stellen.
Aan de andere kant twijfel ik over de keuze van de MOSFET, de IRL3915 wordt gegeven voor een VDS van 55V, dus goed, als we er 57V op zetten, zal hij het niet leuk vinden
Aan de andere kant twijfel ik over de keuze van de MOSFET, de IRL3915 wordt gegeven voor een VDS van 55V, dus goed, als we er 57V op zetten, zal hij het niet leuk vinden
0 x
- werkplaats52
- Ik ontdekte econologic
- berichten: 6
- Inschrijving: 11/03/11, 14:11
- werkplaats52
- Ik ontdekte econologic
- berichten: 6
- Inschrijving: 11/03/11, 14:11
- werkplaats52
- Ik ontdekte econologic
- berichten: 6
- Inschrijving: 11/03/11, 14:11
hello,
fredkymco, een idee terloops, er zou gewoon geen manier zijn om uw bestaande regelgeving te wijzigen door hier of daar een component te wijzigen om de triggerdrempel te wijzigen.
als je afbeeldingen zou kunnen sturen van de binnenkant van de doos en het boven- en onderaanzicht van de elektronische plaat.
voordat u componenten bestelt om een assemblage te maken die misschien van dezelfde soort is.
fredkymco, een idee terloops, er zou gewoon geen manier zijn om uw bestaande regelgeving te wijzigen door hier of daar een component te wijzigen om de triggerdrempel te wijzigen.
als je afbeeldingen zou kunnen sturen van de binnenkant van de doos en het boven- en onderaanzicht van de elektronische plaat.
voordat u componenten bestelt om een assemblage te maken die misschien van dezelfde soort is.
0 x
- Forhorse
- Econologue expert
- berichten: 2486
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 360
Een serieuze regeling is nog steeds gebaseerd op een PWM die over het algemeen wordt bestuurd door een klein PID-algoritme (dat ik aan het ontwikkelen ben)
Dus zelfs als de vermogenselektronica zeker identiek zal zijn aan wat u voorstelde, is de opdracht waarschijnlijk anders.
Wat u voorstelt is functioneel, maar het is een beetje "brutaal", omdat het niet meer of minder is dan een grote "koevoet"; perfect aangepast aan wat er van gevraagd wordt (bescherm de omvormer en de windturbine bij overspanning) maar niet zozeer voor het fijn regelen van een spanning.
Dus zelfs als de vermogenselektronica zeker identiek zal zijn aan wat u voorstelde, is de opdracht waarschijnlijk anders.
Wat u voorstelt is functioneel, maar het is een beetje "brutaal", omdat het niet meer of minder is dan een grote "koevoet"; perfect aangepast aan wat er van gevraagd wordt (bescherm de omvormer en de windturbine bij overspanning) maar niet zozeer voor het fijn regelen van een spanning.
0 x
- werkplaats52
- Ik ontdekte econologic
- berichten: 6
- Inschrijving: 11/03/11, 14:11
het is duidelijk dat het diagram dat ik heb bijgevoegd enigszins grof is. bovendien veroorzaakt de spanningsval van de generator op het moment van het afbreken van de belasting een vrij willekeurige astabiele cyclus van het samenstel. Ik heb simulaties gemaakt en het lijkt erop dat ik geen eenvoudige oplossing heb gevonden om het probleem onder de knie te krijgen. dus of de montage is gedaan zoals gepresenteerd in de vorige post en het is meedogenloos. ofwel is het weer een complexere vergadering die in de nabije toekomst misschien niet binnen het bereik van fredkymco ligt.
(Ik sta ook in de rechtbank voor een pwm-regeling van mijn kant maar dat zal voorlopig niet zijn omdat mijn zaak complexer is.
de gondel van mijn windturbine is gemotoriseerd, dus het wordt beheerd door een windvaan, een anemometer, de snelheid van de rotor en door die belasting voor de uitlijning of de instelling in gordijn ten opzichte van de wind.
mijn generator is 110ac om een 550aH 12v-accu op te laden, dus ik gebruik een geschakelde voeding om de accu's op te laden. en een pwm belastingsafschakeling op weerstanden voor de veiligheid maar al deze kleine mensen zijn erg verbonden omdat er geen sprake van is om de windturbine te laten draaien als de batterijen zijn opgeladen. )
Dit is niet het onderwerp, elk geval is uniek in windenergie en er is geen eenvoudige oplossing omdat elk onderdeel van de installatie voor iedereen anders is.
Ik zou zeggen dat zonne-energie iets eenvoudiger is omdat er geen gevaarlijke spanningsproblemen zijn en geen bewegende delen. zonne-energie heeft minder parameters om te beheren.
(Ik sta ook in de rechtbank voor een pwm-regeling van mijn kant maar dat zal voorlopig niet zijn omdat mijn zaak complexer is.
de gondel van mijn windturbine is gemotoriseerd, dus het wordt beheerd door een windvaan, een anemometer, de snelheid van de rotor en door die belasting voor de uitlijning of de instelling in gordijn ten opzichte van de wind.
mijn generator is 110ac om een 550aH 12v-accu op te laden, dus ik gebruik een geschakelde voeding om de accu's op te laden. en een pwm belastingsafschakeling op weerstanden voor de veiligheid maar al deze kleine mensen zijn erg verbonden omdat er geen sprake van is om de windturbine te laten draaien als de batterijen zijn opgeladen. )
Dit is niet het onderwerp, elk geval is uniek in windenergie en er is geen eenvoudige oplossing omdat elk onderdeel van de installatie voor iedereen anders is.
Ik zou zeggen dat zonne-energie iets eenvoudiger is omdat er geen gevaarlijke spanningsproblemen zijn en geen bewegende delen. zonne-energie heeft minder parameters om te beheren.
0 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 18 antwoorden
- 7537 bekeken
-
laatste bericht par Grelinette
Bekijkt laatste berichten
06/03/16, 21:39Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
-
- 33 antwoorden
- 24930 bekeken
-
laatste bericht par dede2002
Bekijkt laatste berichten
24/07/14, 06:47Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
-
- 5 antwoorden
- 2930 bekeken
-
laatste bericht par ik Citro
Bekijkt laatste berichten
19/07/09, 20:26Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 164-gasten