Dirk Pitt schreef:hetzelfde, maar omdat het me irriteerde, zocht ik of waren de sondes.
er zijn er 3 in een metalen steun gelast aan de buitenkant van het verwarmingslichaam onder de isolatie.
OKE. Dankjewel. Dus als het zo is, doe ik helemaal niets !!!
Ter info, ik prop mezelf gewoon vol de instructies voor de nieuwe TEM in meer detail : afgezien van de reeds genoemde verbeteringen, las ik dit (pagina 36/50)
"" TD reg-bereik "
Klepafstelbereik op de aanvoertemperatuur. Wanneer de aanvoertemperatuur het voor de aanvoertemperatuur berekende instelpunt (...) nadert, de klep opent en sluit langzamer om elk fenomeen van kleposcillatie en pompen te voorkomen. De bedrijfstijden van de klep zijn dynamisch aangepast volgens de gemeten aanvoertemperatuur. Deze correctie vindt zowel bij het openen als bij het sluiten plaats.
En daar ga je. Het enige dat overblijft is de kerstman om een nieuwe TEM te vragen? Heck, kwam net langs!
Ten slotte wil ik het proberen.
Bovendien, in de verbeteringen, het beheer van een tweede ketel rapporteren (log, brandstof) etc met een automatische omkeerklep ! Daar is een echte vooruitgang ... Ik geloof meer in de combinatie van twee gespecialiseerde ketels in plaats van in gemengde machines ... Er is ook het drogen van platen (het lijkt een beetje gek)