Dirk Pitt schreef:zeer goede did67-analyse
in feite is de oertli-ketel in kwestie een aanpassing met een extra pelletbrander (van een ander merk, denk ik) bovendien is de door Laurent aangegeven regeling niet bedoeld om een driewegklep te regelen !!!!
Dat leek me ... Dus helaas, slechte keuze voor onze vriend Laurent !!!
anderzijds heeft het een accumulatieballon van 750 liter. Ik weet niet hoe de uitgang van de ballon wordt geregeld naar de radiatoren ???
Het is nu de enige oplossing om de schade te beperken: warm water produceren met de "minst mogelijke efficiëntie" (gebruik de ketel volledig en met een minimum aan stops / herstarts) + gebruik dit warme water zo spaarzaam mogelijk door een regelaar die de 3-wegklep als functie van een buitenvoeler en eventueel van een kamerthermostaat binnen ...
Ik vond de doc op zijn ketel en ik denk dat ik hem kan helpen als het alleen problemen met reguleren zijn omdat ik het onderwerp op mijn OKOFEN heb verdiept. (Niet ver van een volledige winter om alles te regelen onberispelijke parameters) dat het installatieprogramma tevreden is met de fabrieksparameters. maar deze winter is het perfect en het verbruik lijkt zeer redelijk (ik denk dat ik minder dan 3 ton ben voor 110m² in Isere)
de fabrieksparameters zijn veelzijdig, maar vaak niet geschikt voor de specifieke omstandigheden.
1) De Okofen is niet het gemakkelijkst aan te passen; de mededeling over deze vraag is niet het sterke punt ervan; dat gezegd hebbende, ik wacht op de bevestiging van de extreme kou, maar binnen een paar dagen ben ik goed ingeburgerd (onthoud dat je niet meer dan één aanpassingswijziging per dag moet maken, anders raken we in de war!); dat gezegd hebbende, ik nam de parameters (helling en voet van de bocht) van mijn Viessmann en ik paste me een beetje aan (mijn Okofen is minder krachtig en de temperatuurstijgingen zijn langzamer met pellets dan met brandstof) ... En de instructies voor de Viessmann (die ik nog heb) is explicieter. De aanpassing van de helling en de voet van de bocht is precies hetzelfde, ongeacht de ketel, die uiteindelijk alleen de bron van warm water is!
2) Per definitie zijn de parameters van een driewegregeling specifiek voor het huis: uitwisselingsoppervlakken (het woonoppervlak is slechts een ruwe benadering), thermische weerstand van elk oppervlak, traagheid van de binnenwanden (een massieve betonnen muur reageren als een gipsplaat die niet zal reageren als een lambrisering op een houten frame, enz ...), en natuurlijk type verwarming - vloerverwarming, of radiatoren met een min of meer groot oppervlak, inertie (gegoten, at ... ) ...
Het is voor een deel dus heel normaal dat je je moet aanpassen aan je eigen situatie ... Je moet de verwarmingsmonteur niet altijd de schuld geven! Ik denk dat dit allemaal berekend moet kunnen worden, maar als ik de berekening alleen voor het vermogen zie, zul je begrepen hebben dat het iets anders is om de helling en de voet van de curve te berekenen!
De tegenslag van Laurent zou potentiële kandidaten voor dit type verwarming moeten verlichten:
1) Pellets zijn een hoogwaardige en uiteindelijk vrij dure brandstof ("
seulement"30 tot 40% goedkoper dan stookolie!). Het is niet het hout dat je zelf maakt tijdens vakanties met de mooie tractor in het nabijgelegen bos! Het is vervelend - en lastig - al die verwarring rond" houtverwarming "!
2) Je hebt absoluut eersteklas ketels nodig. Anders is het een debacle!
Het moet duidelijk zijn dat een pelletketel een veel complexer mechanisme is dan een olie- of gasketel. Wie niet overtuigd is, hoeft alleen te bedenken dat het veel moeilijker is om een kampvuur aan te steken dan een gascamping! En ik heb het niet over het succesvol laten sudderen van een cassoulet - om niet te zeggen zuurkool! - met de een of de ander !!!
3) Ik zou als minimumwaarborg adviseren om alleen gesubsidieerde producten in Duitsland / Oostenrijk te overwegen. Dit garandeert 90% efficiëntie, gebaseerd op onafhankelijke tests. Ik heb al een paar merken genoemd die rond de 95% komen.
Anders loop je het risico teleurgesteld te worden en geld te verliezen. Een beetje alsof we een goede oude gietijzeren brandstofboiler uit onze jeugd hadden geïnstalleerd en verrast waren dat de brandstofrekening steil was.
Ik herinner de kandidaten eraan dat ik een belangrijk document heb over de prestaties en emissies van een groot aantal merken en modellen. Helaas in het Duits. Ik wil delen.
4) Het is ook
absoluut noodzakelijk uit respect voor het milieu, want wie zegt dat slechte prestaties over het algemeen een aanzienlijke toename van de uitstoot betekenen - het is niet alleen de CO² in de gassen die door een pelletketel worden uitgestoten, zelfs de beste !!!