Neon die kraakt en de stroomonderbreker blaast vervangen door 230V Led Neons

Hi-tech elektronische en computerapparatuur en internet. Beter gebruik van elektriciteit, te helpen met het werk en de specificaties, apparatuur selectie. Presentaties armaturen en plannen. Golven en elektromagnetische vervuiling.
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 2485
Inschrijving: 27/10/09, 08:19
Plaats: Perche Ornais
x 359

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Forhorse » 23/11/20, 21:40

Soms duurt het niet lang... het is altijd de geleide zwendel... het kan je hele leven duren, net als sterven na 500 uur.

Aan de andere kant, om een ​​fluorescerende strip om te zetten in een led, is het niet per se nodig om de bedrading opnieuw te doen. Voor gewone stervelingen is het voldoende om de starter te vervangen door de meegeleverde (die eigenlijk een simpele lont bevat) en hij rolt, de ballast stoort de werking niet.
Aan de andere kant, als je de beste prestaties wilt, ja, dan moet de ballast uit het circuit worden verwijderd. (in principe voedt een "led" buis zich maar aan één kant, dus de bedrading is teruggebracht tot zijn eenvoudigste uitdrukking)
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Christophe » 23/11/20, 23:19

Nee, ik heb geen izy-starter ... het is waarschijnlijk een hybride om op oude transformatorcircuits te worden aangesloten voor degenen die niet weten hoe ze moeten bedraden ...

Edit: ja de opmerking van forhorse niet gezien, klopt!
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Christophe » 23/11/20, 23:24

Forhorse schreef:
Aan de andere kant, om een ​​fluorescerende strip om te zetten in een led, is het niet per se nodig om de bedrading opnieuw te doen. Voor gewone stervelingen is het voldoende om de starter te vervangen door de meegeleverde (die eigenlijk een simpele lont bevat) en hij rolt, de ballast stoort de werking niet.


OK, dat is wat ik net begreep met de truc van de speciale led-starter, maar de transformator behouden is geen goede zaak denk ik... in mijn geval is hij toch neergeschoten! : Cheesy:

Lagere prestaties, meer kans op falen, kijk maar naar de foto's hierboven van een van mijn transformatoren die hem bijna in brand stak... : Cry:

Forhorse schreef:Aan de andere kant, als je de beste prestaties wilt, ja, dan moet de ballast uit het circuit worden verwijderd. (in principe voedt een "led" buis zich maar aan één kant, dus de bedrading is teruggebracht tot zijn eenvoudigste uitdrukking)


dat is wat ik net zei, maar de modellen die ik heb gemonteerd voeden aan beide uiteinden...
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Christophe » 24/11/20, 11:39

Dit zijn inderdaad 36W LED's en geen 36W equivalenten...

20201124_111945.jpg
20201124_111945.jpg (70.71 KB) keer bekeken 3327


Zoals gezegd, 2 zijn meer dan genoeg om 3 klassieke 36W neonlampen te vervangen...

Ik zou zeggen dat zelfs 1 het werk van 3 zou hebben gedaan ... maar ik wil niet teruggaan naar de oude om Lux te meten ... geloof me deze keer!

Als phillips het vermogen verhoogt tot 14.5 W en het verkoopt als een equivalent van 36 W, dan hebben we dus een verhouding van 36/14.5 = 250% meer vermogen voor de SILAMP's... ervan uitgaande dat de interne efficiëntie van de neon natuurlijk identiek is... .we kunnen zeggen dat de "externe" prestaties beter zijn zonder een transformator!

Dit zijn de modellen die ik gemonteerd heb: https://www.silamp.fr/tube-neon-led-120 ... 2x29874523

Dus 1 neon van 36W led vervangt 2,5 klassieke leds... mijn indruk van kracht was goed...

Het gebruik van geklemde erzatz met een geknepen starter die de initiële elektrische montage behoudt (complexer en bron van meer storingen) voor de lui in elektriciteit lijkt mij niet verstandig.

Dat is jouw keuze...

Helderheidsfoto's zien er nooit goed uit, maar ik kan je vertellen dat het goed uitspuugt!

20201121_160809.jpg
20201121_160809.jpg (375.89 KB) keer bekeken 3324
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Christophe » 24/11/20, 16:52

Hier is een meer gedetailleerde weergave van de installatie en de benodigde (kleine) aanpassingen aan de bedrading: https://www.econologie.com/avantages-co ... -halogene/
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 6459
Inschrijving: 04/12/08, 14:34
x 1610

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Macro » 24/11/20, 17:24

Dat wil zeggen dat om mijn 2x50w in 1m50 in mijn werkplaats te vervangen, ik kon rekenen op slechts 1 op 28w?


https://www.silamp.fr/tube-neon-led-150 ... 2x31249611
0 x
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 2485
Inschrijving: 27/10/09, 08:19
Plaats: Perche Ornais
x 359

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Forhorse » 24/11/20, 17:27

Voor de aanschaf van led lampen kijk ik altijd naar de aangegeven waarde in lumen. en vaak is het "equivalent" meer dan een placebo van aard!
Onlangs was ik op zoek naar een led-buis van 1500 mm, degene die ik in een grote doe-het-zelfwinkel vond, werden verkocht als "equivalent" 58W fluo (d.w.z. precies wat ze moesten vervangen)... behalve dat kijkend naar de lichtstroom, het was niet eens op hetzelfde niveau als een echte 36W TL!

Het is een beetje hetzelfde gevecht met halogenen, waar ons 50W LED-projectoren worden verkocht die zogenaamd gelijk zijn aan 500W... behalve dat in werkelijkheid, om dezelfde lichtstroom te hebben als een 500W halogeen, je moet rekenen op 100W led-projectoren.
Dus het lukte me om de halogeen / led-equivalentieverhouding te onthouden, die ongeveer 5 moet zijn, en ik neem 5 om het te vereenvoudigen.
Voor fluo's (die in principe betere prestaties hebben dan gloeilampen) heb ik de equivalentiewaarde nog niet gevonden, ik denk dat deze tussen 1.5 en 2 ligt, maar uw ervaring leert dat deze liever tussen 2.5 en 3 zou zijn
Misschien zou het nemen van een standaardwaarde van 2.5 een goed compromis zijn en gemakkelijk te onthouden (de helft van 5 komt overeen met halogenen)
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Christophe » 24/11/20, 17:28

Macro schreef:Dat wil zeggen dat om mijn 2x50w in 1m50 in mijn werkplaats te vervangen, ik kon rekenen op slechts 1 op 28w?


https://www.silamp.fr/tube-neon-led-150 ... 2x31249611


28W is een beetje kort om 2x50W te vervangen, maar als je 1 LED van 50W vindt, denk ik dat het genoeg zal zijn...

Deze langere buis is minder krachtig dan de mijne, dus er zitten niet dezelfde LED's in... (of spanningsbeperkt?)
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 79126
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 10974

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Christophe » 24/11/20, 17:36

Forhorse schreef:Voor de aanschaf van led lampen kijk ik altijd naar de aangegeven waarde in lumen. en vaak is het "equivalent" meer dan een placebo van aard!


Precies, uit nieuwsgierigheid heb ik vanmiddag de gegevens in Lumens gecontroleerd van een klassieke 36W Phillips-buis (het was Phillips die ik eerder had)...

MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Fluorescerende technologie
Vermogen (W) 36
Dimbaar Ja, alleen met dimbaar voorschakelapparaat
Basis G13
Lichtkleur (Kelvin) 4000K - Koel wit
Kleurcode 840 - Koud wit
Kleurweergave-index (Ra) 80-89
Lichtstroom (lumen) 3350
Verspreidingshoek (graden) 360
Ballast vereist Ja
Lichtrendement (Lm/W) 93
Lengte 120cm


Terwijl deze 36W LED's worden gegeven voor: https://www.silamp.fr/tube-neon-led-120 ... 2x29874523

Vermogen: (in Watt) 36W
Spanning: (in Volt) 220V
Frequentie: (in Hertz) 50Hz
Helderheid: (in lumen) 3150 lm
Verlichtingshoek: 120 °
Lichtkleur: (in Kelvin) 3000K / 4200K / 6400K
Levensduur: (in +/- uur) ~ 20 uur
Energieklasse: A +
Garantie: (in jaar) 2 jaar
Certificatie: CE


Vreemd te weten dat:
- Ik heb meer licht met mijn 2 LED-buizen dan 3 oude 36W TL-buizen ... (of het waren deze oude buizen die moe waren, ze worden nog steeds gemaakt in Frankrijk, sommige denk ik ... het is een goede indicatie van hun hoge leeftijd !!?)
- we weten dat de LED-output beter is dan fluorescerend ... dus ik zie niet in hoe fluorescerend lichter kan zijn (om nog maar te zwijgen van transformatieverliezen ... 36W is het vermogen dat aankomt bij de fluorescerende buis of goed voor de ballast ???)
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 6459
Inschrijving: 04/12/08, 14:34
x 1610

Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?




par Macro » 24/11/20, 17:42

Ik heb 12 neonlampen van 50W...d.w.z. 600W verbruik in mijn werkplaats...Met 6 van de 28 ga ik amper naar 170W...Het is Mamita die blij zal zijn...Want sinds de opening vanuit de garage . ... De EOF-factuur was serieus gestegen ...
0 x
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...

 


  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht

Terug naar "Elektriciteit, elektronica en IT Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe"

Wie is er online?

Gebruikers die dit bekijken forum : Bing [Bot] en 191 gasten