Bonjour a tous
Sinds 2-dagen, wanneer ik naar huis ga of voor gister tijdens de nacht, heb ik mijn hoofdbreker die struikelt.
Op mijn telefooncentrale is geen van de stroomonderbrekers geactiveerd.
Maar mijn tafel is om opnieuw te doen. Het is DIY.
Hoe kan ik een circuit of iets anders testen om te bepalen welk circuit betrokken is?
dank u
Sinds 2-dagen, wanneer ik naar huis ga of voor gister tijdens de nacht, heb ik mijn hoofdbreker die struikelt.
Op mijn telefooncentrale is geen van de stroomonderbrekers geactiveerd.
Maar mijn tafel is om opnieuw te doen. Het is DIY.
Hoe kan ik een circuit of iets anders testen om te bepalen welk circuit betrokken is?
dank u
0 x
Re: Tripteller
Er zijn twee mogelijkheden om de hoofdstroomonderbreker te blazen:moby25 schreef:Sinds 2-dagen, wanneer ik naar huis ga of voor gister tijdens de nacht, heb ik mijn hoofdbreker die struikelt.
1) overschreden de toegestane vermogen (als je een 45A abonnement, zet je 5 circuit 10A: geen van de schakeling niet in gebreke is maar de totale overschrijdt). Als u een elektronische elektriciteitsmeter, moet het de maximale waarde die is gezien op te slaan.
2) De functie "differentiële stroomonderbreker" schakelt uit. Als uw schakelbord niet is uitgerust met een of meer aardlekschakelaars (doorgaans 30 mA), wordt een stroomlek naar aarde alleen gedetecteerd door de aardlekschakelaar van de hoofdstroomonderbreker. Aangezien dit een willekeurig probleem is, is het niet gemakkelijk om de oorzaak te achterhalen ...
Je kunt (stroomuitval) de weerstand meten van elk circuit ten opzichte van de grond, maar als het een apparaat is dat de ontsnapping veroorzaakt, kan het alleen plaatsvinden als het verlicht is ...
0 x
Inderdaad, het kan een saai en grillig ding zijn!
Toch, als je de onsamenhangende generaal vindt, verlaag je de brekers van al je lijnen.
Je geeft de generaal over.
En je gaat elke regel een voor een omhoog. Hopelijk springt dit eruit zodra je de defecte "tak" snapt.
Met een beetje geluk ...
En als het werkt, doet u hetzelfde door alle betrokken apparaten los te koppelen en u verbindt één voor één opnieuw, totdat deze springt. En jij hebt de schuldige.
Maar eigenlijk, als het gewoon de limiet is van getolereerde lekken, springt het misschien niet als je later probeert te springen.
Ik was het vergeten: a priori, alleen verdachte apparaten met een aardverbinding (dus een stekker met de metalen "titonniot" in het midden). De andere (simpele stekker met twee connectoren) zijn niet geaard en veroorzaken geen lekstroom ...
Toch, als je de onsamenhangende generaal vindt, verlaag je de brekers van al je lijnen.
Je geeft de generaal over.
En je gaat elke regel een voor een omhoog. Hopelijk springt dit eruit zodra je de defecte "tak" snapt.
Met een beetje geluk ...
En als het werkt, doet u hetzelfde door alle betrokken apparaten los te koppelen en u verbindt één voor één opnieuw, totdat deze springt. En jij hebt de schuldige.
Maar eigenlijk, als het gewoon de limiet is van getolereerde lekken, springt het misschien niet als je later probeert te springen.
Ik was het vergeten: a priori, alleen verdachte apparaten met een aardverbinding (dus een stekker met de metalen "titonniot" in het midden). De andere (simpele stekker met twee connectoren) zijn niet geaard en veroorzaken geen lekstroom ...
0 x
Twee categorieën van apparaten zijn soupçonnables a priori: die onderhevig aan corrosie (wasmachine, etc ...) en die blootgesteld aan vocht (ik had een probleem met dergelijke een elektrische kookplaat oud met knoppen die roteren: overloop kokend water is gestroomd op, te dichten niet strak, lekstroom trekker ver na - het kostte tijd om door te dringen; om te zeggen dat het ‘saai’ kan zijn!)
0 x
-
- Grote Econologue
- berichten: 865
- Inschrijving: 10/05/09, 16:39
- x 21
Ik was het vergeten: a priori, alleen verdachte apparaten met een aardverbinding (dus een stekker met de metalen "titonniot" in het midden). De andere (simpele stekker met twee connectoren) zijn niet geaard en veroorzaken geen lekstroom ...
Het huidige lek op de grond kan komen van de vrouwelijke kant van de socket (het stopcontact).
De zaak is me al twee keer overkomen. Maar met kwaliteitsbussen (Legrand).
0 x
Sparen een boom, eet een bever.
Het heeft geen zin om te slagen in het leven, wat er nodig is om zijn dood te missen.
Het heeft geen zin om te slagen in het leven, wat er nodig is om zijn dood te missen.
-
- Grote Econologue
- berichten: 865
- Inschrijving: 10/05/09, 16:39
- x 21
- chatelot16
- Econologue expert
- berichten: 6960
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
- x 264
als je verder wilt gaan, beantwoord dan de vragen!
heb je een elektronisch loket? Zo ja, het onthoudt het maximale verbruik, je zult zien of het de kracht is die ontplofte ... anders is het nodig om iets meer na te denken
wat voor soort disjonteur? op welke stroom is dit geregeld? 15A? 30A ...?
is het differentieel? welke differentiële stroom? 500mA?
lijst met aangesloten apparaten ... elektrische verwarming, machine
eerste advies: maak alles wat je niet gebruikt compleet leeg ... als het springt als je je opnieuw verbindt, heb je de schuldige!
heb je een elektronisch loket? Zo ja, het onthoudt het maximale verbruik, je zult zien of het de kracht is die ontplofte ... anders is het nodig om iets meer na te denken
wat voor soort disjonteur? op welke stroom is dit geregeld? 15A? 30A ...?
is het differentieel? welke differentiële stroom? 500mA?
lijst met aangesloten apparaten ... elektrische verwarming, machine
eerste advies: maak alles wat je niet gebruikt compleet leeg ... als het springt als je je opnieuw verbindt, heb je de schuldige!
0 x
-
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
-
- 13 antwoorden
- 20891 bekeken
-
laatste bericht par chatelot16
Bekijkt laatste berichten
12/09/17, 21:54Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
-
- 20 antwoorden
- 17293 bekeken
-
laatste bericht par izentrop
Bekijkt laatste berichten
04/01/17, 11:16Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
-
- 0 antwoorden
- 8720 bekeken
-
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
05/02/15, 11:48Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
-
- 35 antwoorden
- 21424 bekeken
-
laatste bericht par Did67
Bekijkt laatste berichten
23/08/13, 14:42Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
-
- 40 antwoorden
- 25522 bekeken
-
laatste bericht par ik Citro
Bekijkt laatste berichten
15/11/10, 22:53Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 218-gasten