Bolt schreef:Als ik het goed begrijp, daalt het water uit een bron van T° 12°C met 5°C in de verdamper, waardoor het zijn calorieën krijgt
hetzelfde voor lucht (van -15°C tot -10°C) (in de winter wanneer dit het meest nodig is) en daarom hangt het verschil in opbrengst voornamelijk af van de T° die beschikbaar is in de bemonsteringsomgeving
Omkeerbare of niet-omkeerbare koelsystemen gebruiken 2 wisselaars:
1 “hete” wisselaar, condensor genaamd, die wordt gebruikt om de vloeistof te condenseren en de “calorieën” van condensatie uit deze vloeistof te evacueren
1 "koude" wisselaar, verdamper genaamd, die wordt gebruikt om de vloeistof te verdampen en de "calorieën" uit de verdamping van deze vloeistof te absorberen
De compressor en de expander worden gebruikt om de vloeistof te comprimeren en uit te zetten tot de juiste druk en temperatuur; we kiezen een koelmiddel op basis van zijn eigenschappen
Mollier-diagram
Zie deze goed gemaakte site:
http://www.cooling-masters.com/articles-4-0.htmlhttp://www.univ-nancy2.fr/Amphis/images ... r%20pdf%22voor de moedigen
http://www-ipst.u-strasbg.fr/jld/machth.htmhttp://pastel.paristech.org/bib/archive ... %20R410%22Hoe dichter de temperatuur van het medium (lucht of water) dat wordt gebruikt om de "calorieën" uit de verdamping van de vloeistof op te vangen, ligt bij de grenzen van de verdamping van deze vloeistof bij atmosferische druk, hoe minder de efficiëntie;
R134 moet bijvoorbeeld een verdampingsdruk hebben van -25°C bij atmosferische druk, het kan worden gebruikt voor koelruimtes bij T° 0°C, de vloeistof werkt bij een verdampingstemperatuur van -10°C
Net zoals de condensatietemperaturen bovenaan het Mollier-diagram (sorry, we kunnen nog steeds geen bestand invoegen) van 50 tot 70°C ook de efficiëntie verminderen, omdat de energie die wordt gebruikt voor compressie groter is.
Als we de uitersten nemen:
inlaat 7°C uitlaat 28°C (verschil: 21°C) = goede COP
inlaat -15°C uitlaat 50°C (verschil: 65°C) = slechte COP (65°C kan dit eerst?)
U begrijpt alles, aangezien de PxV/T°-relatie constant is, geldt dat hoe minder delta er is tussen de verdampings- en condensatietemperaturen, hoe minder inspanning er nodig is voor de compressie van de vloeistof en hoe beter het rendement.
Er zijn zogenaamde hogetemperatuurwarmtepompen, maar de prestaties lijden daaronder.
Het ideaal is namelijk om een warmtepomp te gebruiken op een verwarmde vloer van maximaal 28°C.
met een zonnesupplement.
Maar vaak houden de COP's van warmtepompen met wateronttrekking geen rekening met de kw die wordt gebruikt om water naar de warmtepomp te transporteren
bijv.: PAC verbruikt 2 kW, retourneert 10 kW = COP van 5
als de waterpomp 1 kW verbruikt, geeft het werkelijke resultaat:
10 kW gedeeld door (2 + 1) = COP van 3,33
Nou ja, hoe meer energieverbruikende apparatuur we hebben, hoe lager de efficiëntie.
een pomp van 1KW is nog steeds al sterk, tenzij je heel diep pompt
Capt_Maloche schreef:bij +7°C is het gebruikelijk om COPs van 5 te zien!! met R410
iets minder met R407
Wat zijn de verschillen tussen R134a; R407 en R410
De verdampingstemperaturen bij atmosferische druk zijn verschillend
-25°C voor 134A
-45°C voor R407
-52°C voor R410
Kan een sondesysteem in een boorgat zonder wateronttrekking (geprofiteerd door de onderdrukking van het pompen van dit water) hetzelfde probleem hebben als een netwerk dat op 0,80 m diepte begraven ligt (het bevriezen van een hele massa ondergrondse aarde om een warmtepomp overbodig te maken (probleem is noodzakelijkerwijs afwezig) door wateronttrekking)
bout
ja, het hangt allemaal af van de aard van de aarde en het uitwisselingsoppervlak
Ik hoop dat ik je heb geïnformeerd
welkom