Message non lupar Phil31 » 10/12/18, 10:28

Hallo iedereen

Ik heb problemen met het aanpassen van de temperatuur van mijn easypel-ketel. Iemand zou het kunnen uitleggen:
De hysterese, de compensatie op de elektronische doos en de compensatie op de thermostaat van so.de interieur.
Merci.
0 x

Thomas80
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 13
Inschrijving: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell ketelinstelling

Message non lupar Thomas80 » 11/12/18, 23:28

Sorry dat ik niet vast genoeg zit om dat aan jou uit te leggen.
Ik heb enkele van dezelfde vragen. Nadat ik mijn fixpunt heb gevonden, vraag ik me af of ik de kamerthermostaat moet resetten of op 0 moet laten staan. Is er interesse in deze compensatie en zo ja welke?

Dank u bij voorbaat
0 x
Pilpoill
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 8
Inschrijving: 12/11/17, 09:55
x 1

Re: Easypell ketelinstelling

Message non lupar Pilpoill » 12/12/18, 07:39

@Thomas80: Zolang u op zoek bent naar uw waterwetgeving, moet u de compensatie aan 0 overlaten.

Didier zal het beter uitleggen dan ik, maar zodra de waterwet is gevonden, kan de ketel met de compensatie de temperatuur corrigeren die naar uw verwarmingscircuit wordt gestuurd als het te heet wordt (zon, open haard, vrienden) of te koud.
0 x
Avatar de l'utilisateur
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 3639
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Locatie: picardie
x 234
Neem contact op met:

Re: Easypell ketelinstelling

Message non lupar izentrop » 12/12/18, 08:45

Zoals ik het begrijp, geeft deze compensatie voor 0 aan dat de kamerthermostaat niet is geactiveerd.
Het is de wet van het water die eigenlijk in de eerste plaats moet worden opgelost.
We beginnen een kleine periode van koude, -2 deze ochtend, - 5 zaterdag aangekondigd thuis, het zal tijd zijn om te controleren of het goed is aangepast. De ingestelde temperatuur zou moeten stijgen, terwijl de binnentemperatuur niet te veel zou moeten veranderen of de curve zou moeten corrigeren. http://www.alec-nancy.fr/wp-content/upl ... fe-web.pdf
Met radiatoren kan het buiten 50 ° van -10 zijn, alles hangt af van de grootte en verliezen.
0 x
"De details maken perfectie en perfectie is geen detail" Leonardo da Vinci
Thomas80
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 13
Inschrijving: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell ketelinstelling

Message non lupar Thomas80 » 12/12/18, 13:44

Oké, bedankt Pilpoill.
Ik denk dat ik mijn instellingen voor waterwetgeving heb voltooid. Eindelijk zal ik me aanpassen in periodes van meer intense kou.

@izentrop: ja het is noodzakelijk om eerst de waterwet te regelen en de compensatie goed te besteden aan 0 (niet zoals ik : Cheesy: )
0 x

Phil31
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 3
Inschrijving: 10/12/18, 09:17

Re: Easypell ketelinstelling

Message non lupar Phil31 » 14/12/18, 15:14

Bedankt, voor info, ik volg je advies voor instellingen
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 13569
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Locatie: Elzas
x 4613

Re: Easypell ketelinstelling

Message non lupar Did67 » 14/12/18, 16:22

Thomas80 schreef:Sorry dat ik niet vast genoeg zit om dat aan jou uit te leggen.
Ik heb enkele van dezelfde vragen. Nadat ik mijn fixpunt heb gevonden, vraag ik me af of ik de kamerthermostaat moet resetten of op 0 moet laten staan. Is er interesse in deze compensatie en zo ja welke?

Dank u bij voorbaat


Ja, zodra de aanpassingen zijn voltooid, weet de besturing hoe de aanvoertemperatuur van het water in het circuit moet worden verhoogd, zodat de interne temperatuur stabiel blijft, voor uw huis [elk huis "lekt" anders, als u wilt overweeg dat verwarming is om te compenseren voor calorierelage als gevolg van extreme kou).

kamersensor wordt vervolgens terugwinnen eventueel (een klimaatbeheersing door externe sensor het verwarmen zonder interne probe of set bine kan aanpassen), omdat in sommige gevallen de mechanische manier om te compenseren voor lekken kan iets verkeerd zijn:

a) het is erg mooi buiten; je hebt vensters; de zon verwarmt de kamer, maar de buitenste sonde (gelegen aan de noordkant) neemt niets daarvan in beslag; Regulering stuurt dus calorieën alsof er geen bijdragen zijn

b) je kookt een kalkoen in een oven van 3 000 W; deze warmte verdwijnt in het huis: de buitensensor weet er niets van

c) dan krijg je 12-vrienden, iedereen verdrijft 100 W; de buitensensor weet er niets van ...

In al deze gevallen vindt de ruimtesensor dat hij te warm is en corrigeert hij met een lus van "feedback" de berekening die door de regeling wordt gemaakt; de aanvoertemperatuur wordt verlaagd; vandaar spaargeld.

Omgekeerd, in niet-BBC huizen, slecht afgesloten, veroorzaakt een koude wind luchtlekkage, dus het koelt meer dan berekend door regulatie. Het zou kouder zijn. Regenbevochtigde wanden zijn een andere (niet-thermische) factor die hogere calorieverliezen veroorzaakt dan waargenomen door de sonde. In deze gevallen detecteert de ruimtesensor het verschil en corrigeert deze naar boven. Dit zal meer verbruiken, maar de gewenste temperatuur zal min of meer worden bereikt.
0 x
Thomas80
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 13
Inschrijving: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell ketelinstelling

Message non lupar Thomas80 » 19/12/18, 21:08

Ok bedankt voor de zeer duidelijke uitleg Did 67. Ik denk dat ik het goed heb begrepen.

Mijn instellingen voor de waterwet zijn voltooid (sommige aanpassingen door koud weer later).
Ik merk echter dat mijn pelletgebruik erg belangrijk is in vergelijking met mijn brandstofverbruik eerder.

Meer dan een jaar lang heb ik 2300 L verbruikt voor brandstof (met productie-ec's). Kijkend naar de energievoorziening van brandstof en pellets was gelijkwaardigheid brandstof 1L tot pellets kg 2 over (1 De brandstof over 10 en 1 kWh kg 5kwh granules).
Ik schatte daarom mijn pelletverbruik bij 2300 * 2 = 4600 kg (wetende dat mijn ketel geen ec's meer produceert).

Voordat ik mijn waterwet aanpaste, gebruikte ik ongeveer 180 kg pellets per week met buitentemperaturen van 8-10 ° C. Gezien het feit dat ik warmte over 33 weken minimum (van eind oktober tot begin mei) en dat het 8-10 ° C hele winter het geeft een consument 180 * = 33 5 940 kg. Ik zeg dat door het aanpassen van mijn water wet die zal naar beneden gaan, maar zelfs na de aanpassingen, ik ben een consument 230 kg per week (hij maakte tussen 0 en 8 ° C vorige week). Dat maakt me genoeg zorgen.

Ik had mijn verwarmingsingenieur die niet begrijpt waarom en volgens hem is het geen verbrandingsprobleem omdat de as normaal is (geen klinker, ...). En hij gaat weg.

Ik probeer na te denken over waarom, maar ik ben een beetje verdwaald.
Ik merk dat de ketel vrij vaak start (zonder dat je precies het aantal keren per dag kunt vertellen).

Ik heb radiatorenlettertypen (DRC) en staalsoorten (1er) en geen vloerverwarming dus als ik heter water stuur, verwarmen de radiatoren de ruimte sneller en zal de ketel minder draaien? Ik heb al gelezen over forum dat om zijn conso te verlagen, het noodzakelijk is om zijn vertrektemperatuur zoveel mogelijk te verlagen, maar ik geef toe dat ik niet weet wat ik moet proberen. : Roll:

Merci pour vos réponses.
Omdat ik me bewust ben van de moeilijkheid van mijn vraag zonder de installatie perfect te kennen, zou ik natuurlijk al je vragen beantwoorden. : Cheesy:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 13569
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Locatie: Elzas
x 4613

Re: Easypell ketelinstelling

Message non lupar Did67 » 20/12/18, 09:00

Laat je niet misleiden door de "speelruimte" van het optimaliseren van instellingen. Dit verandert de situatie niet fundamenteel! Zelfs als een slecht ingestelde curve kan leiden tot een interne temperatuur die ver boven het koude setpoint ligt - en daninderdaad, lekken versnellen! Maar dat betwijfel je als je 23 ° by - 5 ° buiten hebt. Daar kun je 20% verliezen!

Verbruik hangt in de eerste plaats samen met de calorieverliezen van het huis. Het hangt vooral af van de factoren: oppervlakken, isolatie, gewenste temperatuur ... Allemaal volgens de buitentemperatuur. En de winters volgen elkaar, maar zijn helemaal niet hetzelfde! Vergelijk deze winter niet met het gemiddelde van anderen - dit kan variëren van 50%. En nog minder één "einde" van de winter aan een andere.

Wat u kunt doen, en dat is al heel wat meer representatief is voor de verhouding "conso / Dju" te vergelijken (Dju is een globale instelling die u geeft wat weer sites en ruwweg meten van de "calorieën verzoek" in temperatuurfunctie, kunt u een kijkje nemen bij het dichtstbijzijnde station).

Kortom, de conso volgt de DJU.

Als u dan, tussen de twee systemen, aanzienlijk afwijkt van de verhouding 1 l / 2 kg, is er een probleem. Aandacht ook voor de kwaliteit van uw pellets. Goed gedroogde coniferen bereiken 5 kWh / kg. Hardhout nee. En dat daalt zodra de luchtvochtigheid stijgt. De norm DIN + of A1, zonder meer, is geen garantie "dat" 4,6 kWh / kg (hoewel contractueel door middel van etikettering / display, veel fabrikanten lijken 5 kWh / kg).
0 x
Philippe Schutt
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 1537
Inschrijving: 25/12/05, 18:03
Locatie: Elzas
x 9
Neem contact op met:

Re: Easypell ketelinstelling

Message non lupar Philippe Schutt » 26/12/18, 15:32

eind oktober tot begin mei, november, december, januari, februari, maart, april. Dus 6 maanden.
er is 13 weken per kwartaal, dus 26 weken.
180x26 = 4680 kg
We kunnen nog steeds zeggen dat april maar een halve maand is, maar misschien ben je al aan het opwarmen in oktober, wat ook een halve maand is.
Al met al is er hoop :)

Wat moest je op een helling en als een coeff zetten?
0 x